السلام عليكم :
في البداية يتم حساب سعة الخزان (جالون / ساعة) و كذلك حجمه (جالون ) عن طريق عدد Fixtures و ضربها في معامل فمثلا البانيو 20 جالون /ساعة و حوض المطبخ 10 جالون / ساعة و حوض المغسلة الخاص 2 جالون / ساعة و هكذا...
و يتم ضرب الإجمالي في معامل الطلب 0.25 .
ثم يتم الحصول على السعة التخزينية بالضرب في 1.25 .
.....
...
الموضع المهم التالي هو حساب مضخة التدوير
يتم حساب السريان (gpm) عن طريق حساب الفقد الحراري في المواسير و يأخذ 1gpm لكل 1000btu/hr
يتم حساب سمت المضخة (head) بحساب فقد المواسير و الأكواع .
...
..
آمل الإضافة أو التعليق عند اللزوم على كلامي السابق .
يتبقى الأتي ؟؟؟؟؟!!!
كيف يتم التحكم بالمضخة
آمل طرخ خبراتكم القيمة ...
مع التحية ،،،
 
التعديل الأخير:

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
102 مشاهدة بدون رد واحد ، هل الموضوع بديهي أم أنه صعب للغاية .
 

mahmood mrbd

عضو نشط
إنضم
5 يناير 2012
المشاركات
591
مجموع الإعجابات
47
النقاط
28
جزاك الله كل الخير..موضوع مهم وجيد وانا احتاج اكثر تفصيل في الحسابات وهل هناك انبوب راجع واين يرجع هذا الماء الحارخلال الدورة
 
إنضم
27 يونيو 2008
المشاركات
117
مجموع الإعجابات
6
النقاط
18
Hello there,

there is a chapter from Ashrae in subject explain everything from A to Z
Chapter49 from Application 2007

Thanks
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
شكرا م محمود على رفع الموضوع ..شكرا م مكرممرفق الملف .
 

المرفقات

  • A07_49SI.pdf
    1.2 MB · المشاهدات: 1,578

mahmood mrbd

عضو نشط
إنضم
5 يناير 2012
المشاركات
591
مجموع الإعجابات
47
النقاط
28
شكرا م. شيخ الحارة على هذا الملف ..جعله الله في ميزان حسناتك
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
بارك الله فيكم جميعا ، م مكرم - م محمود - م نصير ... جزيتم خيرا
الموضوع الآن أن أحد الموردين قدم لي مضخات التدوير مع لوحة تحكم و من مكونات اللوحة مؤقت (Timer) يمكن ضبطه على مدار اليوم أو مدار الأسبوع .

في المقابل أخبرني أحدهم ممن لديه سخان مركزي ببيته بأن الأفضل أن تعمل المضخة بدون توقف ، أي بدون تايمر لأن توقفها قد يؤدي إلى انسدادها لكونها صغيرة جدا.
 

amr_m3bood

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2011
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
تحياتى للجميع
ويفضل ان تعمل المضخة 24 ساعة متصلة للمحافظة على درجة حرارة الماء
ويمكن وضع مضخة اخرى بنفس المواصفات ويتم التبديل بينهما كل 6 ساعات عن طريق تايمر
 

meskif

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
86
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
هل هناك طريقة سريعة و تقريبية لحساب المضخة لانني اعتقد ان البحث في مواضيع باللغة الانكليزية متعب بعض الشيئ
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
ملف آكسل لحساب سعة المضخة

يلزم ادخال كل المواسير الحارة في الجدول .
 

المرفقات

  • Circulation Pump.rar
    19.8 KB · المشاهدات: 117

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
أكرمكم الله يازين شباب شيوخ الحارة كل عام و أنتم بخير
 