حساب قطر كابل لتغذية ماكينة تفريخ

عادل يابان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2015
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله .. رمضان كريم .. أخوكم م/ عادل من مصر مهندس كهرباء دفعة 2013 و عندى سؤال وهو :
مزرعة بها عدد 2 ماكينة تفريخ قدرة كل منهما 30 ك.وات و يخطط صاحب المزرعة لزيادة عدد الماكينات فى المستقبل ليصل الحمل الى 500 ك.وات و يوجد مصدرين
1-محطة مياه بها مصدر 380 3 فاز على بعد 800 م
2-عامود جهد منخفض 11 ك.فولت على بعد 1400 م
علماً بأ الكابل أرضى تحت طريق غير مسفلت فى وسط أرض زراعية
أريد معرفة قطر الكابل فى الحالتين و أيهما أفضل و السعر ... و شكراً جزيلاً
 

smart-engenir

عضو جديد
إنضم
24 أغسطس 2015
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
في الحاله الاولى قطر الكابل ٤٥ سم
في الحاله الثانيه قطر الكابل ٦٥ سم
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ smart enginer : هل يوجد قابلو قطره 45 سم أو 65 سم اي اكثر من نصف متر
الاخ عادل بابان : لا يقاس القابلو بالقطر بل بمساحة المقطع , وبالنسبه للجواب على سؤالك
1. من محطة المياه 380 فولت , المسافه بعيده جدا ولن تصل فولتيه معقوله الا بخسائر كبيره في القابلوات بسبب الهبوط الكبير في الفولتيه
2 . 11 ك فولت هو جهد عالي وليس منخفض . فاذا كانت موجوده , اتفق مع دائرة الكهرباء لنصب اعمده وايصال الكهرباء قرب المزرعه ثم انصب محوله 1000 كي في أي تحول من 11 كي في الى 400 / 230 فولت
 

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,950
مجموع الإعجابات
1,979
النقاط
113
في الحاله الاولى قطر الكابل ٤٥ سم
في الحاله الثانيه قطر الكابل ٦٥ سم
الأخ الكريم smart-eng
عند اختيار كابل ما لحمل ما فإنه يتم تحديده تبعا لمساحة مقطعه و ليس قطره
فهذا خطأ شائع عند البعض ، مثل أن يُقال كابل قطره 4 * 10 مم ، و الصحيح أن نقول كابل مساحة مقطعه 4 * 10 مم2
بالإضافة إلى أنه لا يوجد كابلات بهذه المقاطع التى ذكرتَها 45 ، 65 مم2.
أما إن كنت تقصد قطر الكابل و ليس مساحة مقطعه فكما أشار الأخ الفاضل نزار لا توجد كابلات بهذه الأقطار الكبيرة خاصة فى كابلات الجهد المنخفض
و شكرا
 
التعديل الأخير:

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
أولا أتقدم بالشكر للاخوة الزملاء
المهندس المحترم / نزار عكو
والمهندس الفاضل / أبو منة
ولا تعليق بعض ما تفضلوا بة من إجابات
ولكن اضيف فقط
لا تقاس الكبلات بالقطر فهى ليست ماسورة ولكن تقاس بمساحة المقطع
لحساب الكبل المطلوب لابد من حساب التيار للحمل
500000/1.7/380/0.85 =966 امبير
وبالرجوع لجدول تحميل الكبلات يتم اختيار الكبل المناسب بعد حساب الهبوط في الجهد نظرا لطول المسافة
وبالنسبة للعمود 11 ك ف امبير فهو لا يصلح لتغذية المزرعة بدون تركيب محول خفض
 

aimanbadwy

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكوررررررررر والله
 
أعلى