حساب قطر انبوب العادم من محرك الديزل في مضخات الحريق !!

fedo2006

عضو
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
6
السلام عليكم ورحمة الله يا أعضاء هذا الملتقى الرائع
أرجو منكم مساعدتي في معرفة قطر أنبوب العادم من محرك الديزل ولظروف المشروع سيكون طول الأنبوب أفقيا أكثر من 40 متر و عموديا 10 متر ، لذلك يجب حساب قطر الأنبوب بدقة.


وفقكم الله يا أخوان
 

محمود عويضة

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
سؤال ممتاز فعلا" وجزاك الله عنه خير ... وأرجو من الإخوه من لديه إفاده عن الموضوع يتكرم ويشاركنا الرأي .
 

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
رأي ان يكون دكت مربع او دائري المقطع وليس نفس الانبوب او ماسورة عادم المحرك ويتم تطويلها لان مثل هكذا طول سيؤدي الى حصول حمل او لود على المحرك لدفع ابخرة او غازات العادم وقد يؤدي الى اطفاءه من المفظل ان يتم قتح ماسورة العادم داخل دكت اكبر من ماسورة المحرك .. ( كم قياس الدكت لا اعلم ؟ )
 

محمود عويضة

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
مرفق ورقة من nfpa20 والخلاصة اللى فيها عن الموضوع ده كالتالي:-
1-تم ذكر تحديد ماسورة العادم لمضخة الديزل بشرطين...أولهما :-بأن لا تقل بأي حال من الأحوال عن قطر مخرج العادم بمحرك الديزل ...وثانيهما :-بأن يتم عمل حساب الضغط الخلفي لخط العادم المزمع تركيبة ومقارنته مع الضغط الخلفي المصصم عليه المحرك (بناءاً على توصيات الجهة الصانعة للمحرك).
2-أن يتم توصيل العادم بأقرب مخرج بقدر الإمكان بشرط عدم ترتب أي أضرار نتيجة لذلك.
3-أن يتم عزل خط العادم بحيث لايصاب أي شخص بأذى في حالة ملامسته.
4-أن يترك مسافة 9 بوصة بين الخط وأي مواد قابلة للإشتعال.
5-أن يتم تركيب وصلة حرارية مرنة بين مخرج العادم من المحرك وماسورة العادم الجديدة.(ودي أنا بعتبرها ملحوظه مهمه لتفادي أي مشاكل بالماسورة نتيجة الإهتزاز الناتج عن المحرك).
يارب نكون أصبت الحقيقة ولو فيه أي إضافة من السادة الزملاء نكون ممنون جدا"
 