مجموعات التوليد الاحتياطية :

تستخدم كاجراء احتياطي عند انقطاع التغذية الرئيسية من الشبكة العامة ، وحسب أهمية الأحمال يمكن أن تغذي جميع الأحمال أوجزء من الأحمال الهامة ، وفي كلا الحالتين فان الانتقال من الشبكة العامة الى مجموعة التوليد الاحتياطية يؤدي لانقطاع التغذية الكهربائية عن الحمولات لمدة زمنية تطول أو تقصر وذلك تبعا لدرجة الوثوقية لنظام الحمولات الواجب تغذيتها .
ففي الحالات التي لايسمح بها بأي فترة انقطاع لتغذية الحمولات ( الوثوقية من الدرجة الأولى ) فان نظام التغذية يسمى (( النظام غير القابل للقطع )) .
مثل تغذية لوحات الارشاد ( مخارج نجاة - أدراج - غرف العمليات بالمشافي - الآلات الصناعية التي تعمل ببرامج مؤتمتة - الحواسب .... الخ ) .

تقدير استطاعة مجموعة التوليد الاحتياطية:
يتم تقدير استطاعة مجموعة التوليد الاحتياطية اللازمة للمنشأة وذلك بالاعتماد على العوامل التالية :
  1. أن تكون استطاعة مجموعة التوليد الاحتياطية اللازمة للمنشأة أكبر أو تساوي مجموع الأحمال التي ستقوم بتغذيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عامل التباين (عامل الطلب ) .
  2. أن تكون استطاعة مجموعة التوليد الاحتياطية كافية لاقلاع الأحمال الكهربائية والتي تتميز بتيارات اقلاع كبيرة نسبيا ( المصاعد - المحركات ... الخ ) . وبحيث يتم الاقلاع دون هبوط كبير في الجهد يؤدي الى فشل اقلاع مجموعة التوليد أو التأثير على الأحمال الأخرى .
وتذكر زميلي أهم الأقلاعات للمحركات :
- الاقلاع المباشر Ist = ( 2 - 8 ) In
- الاقلاع نجمي / مثلثي Ist = ( 2 - 2.5 ) In
- الاقلاع أتوترانس Ist = ( 1.5 - 4 ) In
ملاحظة هامة :
اذا كان لدينا عدة محركات باقلاعات مختلفة ولحساب استطاعة مجموعة التوليد الاحتياطية اللازمة فيجب أخذ أكبر تيار اقلاع لأكبر استطاعة محرك ثم يضاف اليه التيارات الاسمية لباقي المحركات الأخرى .
كما يجب أن تكون هناك استطاعة زائدة بمجموعة التوليد لامكانية تغذية أحمال اضافبة مستقبلا .
ملاحظة هامة :
الكلفة النوعية للكيلو فولت أمبير الواحد من استطاعة مجموعة التوليد تقل كلما زادت استطاعة المجموعة .
فكلفة استطاعة مجموعة توليد استطاعتها ( 400 ) ك.ف.أ أقل من ضعفي كلفة مجموعة استطاعتها الاسمية ( 200 ) ك.ف.أ وأقل من كلفة مجموعتين الاستطاعة الاسمية لكل منهما ( 200 ) ك.ف.أ ولذلك فترك هامش احتياطي من استطاعة المجموعة أوفر من شراء مجموعة أخرى حين يتطلب الأمر تغطية أحمال اضافية جديدة أخرى .
أرجو أن أكون قد سلطت الضوء على موضوع يهم معظم مهندسين الكهرباء .
والله ولي التوفيق
المهندس أحمد الشهابي
 
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
شكرالزمبل م . عادل

معلومات عملية ومفيده
بارك الله فيك مهندس أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر لطفك زميلي الفاضل المهندس عادل وأرجو من الله أن يوفقنا لخدمة الزملاء أعضاء المنتدى .
لك حبي وتقديري العميقن
م. أحمد الشهابي
 

إبن جبير

عضو جديد
إنضم
18 أبريل 2009
المشاركات
1,202
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
شكرا لك م/ أحمد ، معلومات ممتازة ومفيدة ، بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك.
 
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
شكر الزميل ابن جبير

شكرا لك م/ أحمد ، معلومات ممتازة ومفيدة ، بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك.


بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر لطفك زميلي الفاضل المهندس ابن جبيروأرجو من الله أن يوفقنا لخدمة الزملاء أعضاء المنتدى .
لك حبي وتقديري العميقن

أخكم بالله / م. أحمد الشهابي
 

م.م فادي

عضو جديد
إنضم
11 مارس 2009
المشاركات
225
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا لك اخي الكريم على هذا الموضوع الهام
 

safsaf1222

عضو جديد
إنضم
8 يناير 2010
المشاركات
76
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكراً علي الاجتهاد وربنا يجعلها في ميزان حسناتك
 

KAHRAMAN21

عضو جديد
إنضم
1 فبراير 2010
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكر على هذه المعلومات القيمة يا اخ المهندس السوري
 

علي ظاهر

عضو جديد
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
استاذي الكريم شكرا لك
ولكن لي سؤال : اليوم طلب مني حساب استطاعة المولدة لمعمل وكان مجموع الأحمال هي 190 امبير
فكم يجب أن تكون استطاعة المولدة هل هناك قانون لذلك
وشكرا
 