توصيل ال soft starter

م.علي صفوت

عضو جديد
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم السادة الزملاء المهندسين تحية طيبة
انا بشتغل مهندس كهرباء في مصنع مواد بترولية
المصنع فيه خط انتاج كامل بيشتغل بنظام (Contactor +overload motor starter) D.0.L classiccontrol
علي محرك قدرة ثلاثي الاطوار قفص سنجابي kw 5.5

الطراز الخاص بال starter تيليميكانيك قديم جدا واعطاله اصبحت متكررة واللوحة اللي موجود فيها الstarter هي لوحة مضادة للانفجار بها ضاغط تشغيل onوضاغط ايقافoff مصممة لكي يعمل فيها هذا الطراز فقط من الstarter حيث ان المشكلة في الابعاد الخاصة بايstarter اخر واللوحة مصنعة من خامات صلبة للغاية بحيث تجعل اجراء اي تعديل بها امر غاية في الصعوبة... انا فكرت اني استخدم جهاز ال soft starter كبديل للstarter الحالي خصوصا ان الجهاز حجمه اصغر من الclassic starterالحالي وبمراجعة بعض موديلات الsoft starter وجدت ان من الممكن توصيلها مباشرة علي المحرك وبعض الموديلات لابد فيها من توصيل كونتاكتور قبل الsoft starter وبعض الsoft starter بها internal over load والبعض الاخر لا يوجد به... فأي الموديلات هي الافضل كبديل وما هي طريقة التوصيل الصحيحة علما بان الحمل هو phase3 phase induction motor... 5.5 kw... 1500 rpm... 380 volt ..
,Delta connection... 11ampereوانا اسف علي الاطالة ...مع خالص الشكر
 
التعديل الأخير:

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,980
النقاط
113
أخى الكريم م. على صفوت
يجب عليك كمهندس كهرباء مراعاة الجانب الاقتصادى (توفير المصروفات) مع الجانب الفنى (تصميم وتنفيذ الدائرة أو اللوحة المطلوبة للحمل مع توفير الحمايات المطلوبة)، ولأن الاثنان أمران متضادان فيجب عليك أن تصل إلى تحقيق الهدف المطلوب منك بأقل تكلفة ممكنة.
وفى المعتاد يتم الآتى :
للمحركات منخفضة القدرة أقل من 10 حصان تقريباً لا يتم استخدام أى طريقة بدء ( D.O.L )
للمحركات متوسطة القدرة تقريباً من 10 إلى 100 حصان يتم استخدام طريقة الستار دلتا
للمحركات كبيرة القدرة يتم استخدام جهاز السوفت ستارتر Soft Starter ، أو جهاز VFD
وذلك لأن تكلفة أجهزة السوفت ومغير التردد عالية جداً وعليه لا يفضل استخدامها مع المحركات متوسطة القدرة فضلاً عن الصغيرة.
لذا أنصحك أخى الكريم فى حالتك هذه أن تقوم باستبدال جميع المكونات التالفة باللوحة بأخرى جديدة أو حتى قم باستبدالها بلوحة أخرى ستار دلتا مع ضرورة تركيب الحمايات اللازمة لحماية المحرك، أما شراء سوفت ستارتر لمحرك 5.5 كيلو وات فلا حاجة له إطلاقاً.

 
أعلى