توصيل الفريش على خط الراجع عوضا عن توصيله لصندوق الخلط

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
لتوفير ال mixing Box يتم توصيل الفريش على خط الراجع عوضا عن توصيله لصندوق الخلط
ما رأيكم
أفادكم الله
 

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
رايي : الا اذا كنت متضايق بالمساحة .. ولاتنسى تكبير الدكت على كمية الهواء الجديدة .. بالنسبة للتكلفة اذا تم تكبير الدكت فقد لا يكون هناك saving بسبب كبر الحجم الدكت وهذا لكمية الهواء الفريش الكبيرة اما اذا كانت كمية الفريش قليلة بحيث لايكبر الدكت ممكن ذلك ..
 

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
رايى انه من الممكن عمل ذلك و لا اجد مشكله فصندوق الخلط ما هو الا مكان يتم تجميع الهواء الغير منتظم و يخرج منه الهواء بشكل منتظم و بما ان الهواء متجه الى المروح فلا نهتم بشكل الهواء الداخل و لكن الشىء الواقع من عدم وجود صندوق خلط هو ارتفاع فى الصوت
كما ان شكل الهواء المار بملف التبريد يفضل ان يكون غير منتظم حتىيتم نقل الحرارة بشكل اكبر فمرور الهواء بشكل منتظم على الملف يمكن ان يؤدى الى عمل عزل للملفات و ذلك بسبب توار الشروط لجعل الهواء فى حاله منتظمه stationary و بذلك يكون معامل انتقال الحرارة للهواء صغير جدااااا و بذلك يقل انتقال الحرارة
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا
 
أعلى