توصيلة ستار وتوصيلة دلتا

إنضم
6 يوليو 2011
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يا جماعة امتى اوصل المحرك ستار وامتى اوصلة دلتا لمحركات 3 فاز هل بتتصنف بناء على الكيلووات للماتور؟

ياريت تفيدونى جزاكم الله خيرا
 

مواضيع مماثلة

ibraessa

عضو جديد
إنضم
18 نوفمبر 2005
المشاركات
104
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اخي اعتمد على لوحة البيانات للجهة المصنعة الملصقة على المحرك والذي يدلك على نوع الربط وحسب الفولت المجهز
 

allal1968

عضو جديد
إنضم
8 أبريل 2009
المشاركات
76
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
كما قال الاخ ابريسا يجب الاعتماد على لوحة البياناتن وعموما يقترح المصنح توتران 3 فاز يجب مقارنتهما بالتغذية المتوفرة في المكان. فاذا وجدنا مثلا على لوحة البيانات 220v و 380v نربط كما يلي:
اذا كانت التغذية الثلاثية المتوفرة هي 220v نربط بدالتا
اذا كانت التغذية الثلاثية المتوفرة هي 380v نربط بستار
اذا كانت التغذية الثلاثية المتوفرة اكثرمن380v اي 660 فولت فلا يجب ربط المحرك لانه سيتلف
 

ali adnan

عضو جديد
إنضم
19 سبتمبر 2006
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لكن اخي انا رأيت بيانات لوحه محرك مكتوب وملرسوم عليها في حالة توصيل النجمي نستخدم لو فولت يعني 220 وفي حالة التوصيل المثلثي نستخدم 460 يعني في توصيل النجمي الفولت اقل
 
إنضم
22 سبتمبر 2006
المشاركات
49
مجموع الإعجابات
7
النقاط
8
Types of Starting
1. Motors up to 15 HP: Direct-on-line (DOL) (or star-delta, if situation
warrants) type, limiting the starting current to six (6) times the full load
current at rated voltage
2. Motors from 15 to 50 HP: Star-delta type to limit the starting current to 2.5
times the full load current at rated voltage, unless stated
3. Motors over 50 HP: Star-delta or autotransformer type, as is specified
4. Contractor may propose alternate, superior starting methods for reasons of
excessive starting time or other valid reasons
 