إستفسار توزيع حديد التسليح في البلاطة بشكل l

eng 81

عضو جديد
إنضم
8 أغسطس 2014
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرفق صورتين case 1 (تسليح البلاطة الرئيسي في الزاويه بشكل شعاعي والسؤال كيف يتم توزيع الحديد الثانوي as2 )

case 2 ( تم اعتماد اتجاه موحد للتسليح الرئيسي as1 والثانوي as2 ) هل هذا صحيح ؟
 

المرفقات

  • CASE 01.PNG
    CASE 01.PNG
    25.8 KB · المشاهدات: 30
  • CASE 02.PNG
    CASE 02.PNG
    14.2 KB · المشاهدات: 26

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
الزميل العزيز ..
رغم أنك لم توضح أماكن الأعمدة فالحالة الثانية هي الحالة المناسبة في توزيع التسليح لأن الشكل منتظم ..
و عموما لكي تحدد اتجاه و قيمة التسليح فيجب حساب قيم العزوم في نفس الاتجاه سواء للتسليح الرئيسي أو الثانوي و يمكن هذا بتحديد اتجاه المحاور Local axis اذا كنت تستخدم برنامج تصميم انشائي مثل برنامج SAFE..
و عادة نلجأ لتوزيع حديد التسليح بشكل شعاعي او دائري في حالة وجود بلاطة دائرية أو غير منتظمة ..
تحياتي
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
الحالة الاولي خطا لانه يجب توفر اتجاهين متعامدين من حديد التسليح
الحالة الثانيه صحيح
 
أعلى