تهوية الكمبريسورات في المناور

محمد حسيين

عضو جديد
إنضم
31 يناير 2009
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مشكلة في مناور مبنى مكون من 9 طوابق و جميع وحدات التكييف فيه منفصلة ومثبته داخل المناور لعدم إمكانية وضعها في السطح وعند عمل جميع الوحدات ترتفع درجة حرارة المنور بشكل كبير جدا مما يضعف التبريد وكثيرا مايتلف الكمبريسورات و المكثفات ووجدت مروحة شفط كبيرة مثبته بالدكت ممتد إلى أسفل المنور تقوم بسحب الهواء لكن لم تعطي النتائج المرجوة مع العلم أني استلمت هذا الموقع منذ شهرين تقريبا ووجدت هذا الوضع وعدد الوحدات في كل منور من (25: 35)مكيف حسب الغرف المطلة على المنور لذا أرجو من الإخوة الزملاء مساعدتي في إيجاد حل مثالي لهذه المشكلة ... شاكرا للجميع الإطلاع ............... تحياتي
 

مواضيع مماثلة

toktok66

عضو جديد
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
0
طبعا حبيبي لازم يكون هذا الحال

الهواء الساخن (طبيعيا) يرتفع الى اعلى وانت تسحبه الى اسفل
ساعد الهواء الساخن على الخروج بشكل اكبر واسرع ولتكن مروحه التهويه الى اعلى الدكت(المنور) يعني فوق الرووووف
وللعلم المروحه وكميه الهواء المسحوب من المنور (الدكت )) يحسب ولا يتم اختيار المروحه عشوائيا
 

محمد حسيين

عضو جديد
إنضم
31 يناير 2009
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
يعطيك العافية أخوي كيف لي أن أحسب حجم المروحة و قوتها إذا كان جميع المكيفات لدي 24 والمنور 5*3.5 *28متر إرتفاع وما أبحث عنه عملية تدوير الهواء بشكل صحيح لأنه من المعلوم أن الهواء الحار يرتفع لأعلى وماهو موجود الآن خطأ ولذلك أطلب المشورة
 

المرفقات

  • WinRAR ZIP ط£ط±ط´ظٹظپ ط¬ط¯ظٹط¯ ‫‬.zip
    245.3 KB · المشاهدات: 93
التعديل الأخير:
أعلى