تمثيل وجهات الPrecast Panel في التحليل الانشائي ؟؟؟؟

eng md

عضو نشط
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
403
مجموع الإعجابات
126
النقاط
43
السلام عليكم الاخوة الكرام خبراء التصميم الانشائي
هل يتم وضع احمال البركاست:
1)كحمل خطي Distribution Loads علي الكمرات الخارجيه ؟
2)ام يتم وضعها كMoment ناتج من حمل البركاست في مسافه من سنتر الحائط الي مكان التثيبت للCorbel علي الكمره وفي هذه الحالة بيكون التورشن عالي جدا ع الكمره انا اختلفت مع كثير من الاستشارين في النقطين دول لاني اعتقد ان الCorbel للبريكاست مصمم اساسا ع تحمل التورشن فلماذا يتم تحميل الكمره تورشن زياده
3)بعض المصميمن حتي تكون الكمره سيف في التورشن يعمل ع تقليل التورشن ع الكمرا ويجعل البلاطه تشتغل في التوورشن
ارجو الافاده الناصحه النافعه في هذه النقاط التي اعتقد انها مهمه جدا
جزاكم الله خيرا
 

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

احمال البريكاست زي ما حضرتك قولت بتاخذها كحمل موزع علي الكمرات اذا كانت راسية اي حائط بريكاست مرتكز علي كمرات
اما اذا كانت البريكاست سقف مرتكز علي كوربلز يتم تعريفها في الايتابس ك deck وزنها بصفر ويتم وضع حملها + ال screed من الكتالوج ك uniform load
بالنسبة لل torsional moment الي ها يتولد علي الكمرة من الكوربلز الحاملة للبريكاست سلاب يمكن حسابة علي المتر الطولي ووضعة علي الكمرة بس دة ها يخلي الكمرة محتاجة تكون قطاع كبير وتسليح كبير جدا
ولكن اذا حسبنا ال torsional moment وتم وضعة علي الكمرات هل يجب وضع ال torsional constant للكمرات يساوي صفر؟

ولكن الطريقة الافضل هي الغاء الكوربلز ووضع السقف units مرتكزة مباشرة علي الكمرة بدون كوربل ودة تقريبا ممكن يقللك 66 بالمية من ال torsional moment

corble 1.JPG
corble 2.JPG
 

eng md

عضو نشط
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
403
مجموع الإعجابات
126
النقاط
43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

احمال البريكاست زي ما حضرتك قولت بتاخذها كحمل موزع علي الكمرات اذا كانت راسية اي حائط بريكاست مرتكز علي كمرات
اما اذا كانت البريكاست سقف مرتكز علي كوربلز يتم تعريفها في الايتابس ك deck وزنها بصفر ويتم وضع حملها + ال screed من الكتالوج ك uniform load
بالنسبة لل torsional moment الي ها يتولد علي الكمرة من الكوربلز الحاملة للبريكاست سلاب يمكن حسابة علي المتر الطولي ووضعة علي الكمرة بس دة ها يخلي الكمرة محتاجة تكون قطاع كبير وتسليح كبير جدا
ولكن اذا حسبنا ال torsional moment وتم وضعة علي الكمرات هل يجب وضع ال torsional constant للكمرات يساوي صفر؟

ولكن الطريقة الافضل هي الغاء الكوربلز ووضع السقف units مرتكزة مباشرة علي الكمرة بدون كوربل ودة تقريبا ممكن يقللك 66 بالمية من ال torsional moment

مشاهدة المرفق 107295
مشاهدة المرفق 107296
جزاك الله خيرا مهندس ايهاب
فعلا انا بتكلم عن الحوائط البريكاست وفعلا حمل خطي ع الكمرات
ولكن المره دي دخلتها Moment ع كل متر طولي لان الاستشاري طلب كده ومصصم عليها ....وزي ما قولت الكمرات عايزه قطاعات كبيره خصوصا ان Span عندي يقترب من 9.00 متر
وحتي يسيف في التورشن تم تقليل الTorsional Constant
ولكن بصراحه مش مطمن اني اقلل الtorsion وارجو النقاش حول هذه النقطه ؟؟
 

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
طيب يا هندسة الكمرة الي شاية البريكاست ممكن ترفعلنا شكلها اية وابعادها اية وشكل الكوربل يكون افضل
 

eng md

عضو نشط
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
403
مجموع الإعجابات
126
النقاط
43
والله ياهندسه احنا لسه بنفترض اساتيكل سيتم مناسب بس تخانه Precast Panel 13 mm
وانا فارض المارجنال بيم 400 *800 بس قللت التورشن حتي تكون سيف
 