تكييف لمبنى غريب ومعقد

البروكى

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
80
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
:75:عندى مبنى يتكون من ارض فقط مساحتة 4000 م2 سقف المبنى عبارة عن جملونات من الحديم وعليها صاج ومطلوب تتكيف بوحدة بكيدج يونيت وهذة الوحدة موجودة فى السطح.....السؤال؟؟ كيف اعمل return air للماكينة....علما انة لا يوجد cilling


ساعدونى باللة عليكم"""""

جزاكم الله كل خير
 

اسكندر عمجة

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2005
المشاركات
340
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
أخي البروكي السلام عليكم
قد أكون لم أفهم السؤال جيدا... و لكن سأحاول الإجابة بقدر فهمي
تقول إن الوحدة على السطح و سقف المبنى جملون فالإحتمال من ذلك وجود سطح مستوي لوضع الوحدة.
1844-9.jpg

كما ترى في الصورة المرفقة يمكن أن تقوم بعمل سحب للهواء من خلال عمل فتحة في الجدار و يدخل الدكت منها و يوضع في نهايته جريل مهمته إعادة الهواء للوحدة عن طريق دكت و تسمى هذه الطريقة بدون استخدام دكت راجع داخل الحيز ب "Free Return Air Duct" .
أرجو أن أكون قد استطعت الإجابة.
و إذا لديك استفسار أو توضيح فأرسل مجددا.
السلام عليكم
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
ياليت تضع رسومات توضيحية تسهل فهم الوضع عندك

تحياتي
 

اسكندر عمجة

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2005
المشاركات
340
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
عالعموم هاد ملف ملحق يوضح عدد فتحات التهوية قد يفيدك

والسلام
 

المرفقات

  • Pages from Audel_HVAC_Fundamentals.pdf
    72.4 KB · المشاهدات: 384

اسكندر عمجة

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2005
المشاركات
340
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
وفقك الله يا أخ نصير أنت و باقي الأخوة و أنا بانتظار رد الأخ البروكي


م.أمين مطر
 

mansour abdelgawad

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ العزيز
ادعو الله ان تكون مشاركتى المرفقة بها مايثلج صدرك ويكون عونا لك بعد المولى عز وجل فى الرد على سؤالكم
Generally:
The following items shall be considered and study before the air-conditioning system design:
1. Load calculations (should be calculated carefully, all the parameters should be consider such as clear height, roof material and its insulation types, Heat dissipation, space functions, etc).
2. As you mentioned that the floor area is 4000m2, I think that the estimate cooling loads will be around 240RT, In case of that the space will used as offices area and its height not more than 4m, So the above mention (item 1) should be study carefully.
3. Room control types should be considered (especially when low partitions are used).
4. The air-conditioning units (package units or air handling units) can be located as follows:
a. Air cooled Package A/C units on the floor around the building (at the back of the house and the air supply and return duct pass to the air conditioning area through wall then through steel structure).
b. Air handling units can be installing as mention above or use mechanical rooms inside the building and the supply and return duct pass to the air conditioning area from M/C Room through steel structure.
c. The supply and return air outlets should be selected carefully.
d. All the air ducts should be treated because it will be exposed in the air-conditioning area.
5. The air-conditioning system can be as follows:
a. DX- system
1. Split system include (Air cooled condensing units + Air handling units).
2. Air cooled package units.
3. Water cooled package units + Cooling towers.
b. Chilling system
1. Air cooled water chiller + Air handling units.
2. Water cooled chiller + Cooling tower + Air handling units.
Conclusion:
As you mentioned that there is no ceiling So, Return duct should be provided, don’t use free return air (such as the air-conditioning system of the closed Olympic sports halls). For guidance go to any closed Olympic sport hall in you country to see how the air-conditioning system installed and how the duct works passed through steel structure and how the outdoor and indoor units are installed).
Thank, for any more information’s don’t hesitate to ask us.
Best Regards,
 
أعلى