انا من فترة عملت صيانة لقاعة افراح فيها مكيفات الزامل بكج وكل المشاكل كانت بالثرموستات زي اللي في المقطع او بالكرتة الموجودة بالوحدة .. عموما اتمنى اساعدك . فيه حلول اقترحها عليك
انا بتوقع المشكلة في حاجتين
1- اما المشكلة بالثرمستات نفسة
2- او بالكرته الالكترونية
غير الثرموستات باخر متاكد انه شغال لو نفسة المشكلة مازالت بتصير المشكلة بالكرت
تقدر تلغي الكرت وتشغل الجهاز عبر الثرموستان بس ضيف مؤقت زمني لكنكترات الكمبريسرات
الصورة بتكون اضح لي لو بينت لي وضع الوحدة بقصد تعمل وﻻ ماتعمل او هل تعمل بمرحلة او مرحلتين. وهل جربت تشغل المرواح والكمبريسران لثوان من الكونكترات

تمنياني لك بالتوفيق وتحت امرك
 

xx-Meshal-xx

عضو جديد
إنضم
4 أكتوبر 2009
المشاركات
49
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا من فترة عملت صيانة لقاعة افراح فيها مكيفات الزامل بكج وكل المشاكل كانت بالثرموستات زي اللي في المقطع او بالكرتة الموجودة بالوحدة .. عموما اتمنى اساعدك . فيه حلول اقترحها عليك
انا بتوقع المشكلة في حاجتين
1- اما المشكلة بالثرمستات نفسة
2- او بالكرته الالكترونية
غير الثرموستات باخر متاكد انه شغال لو نفسة المشكلة مازالت بتصير المشكلة بالكرت
تقدر تلغي الكرت وتشغل الجهاز عبر الثرموستان بس ضيف مؤقت زمني لكنكترات الكمبريسرات
الصورة بتكون اضح لي لو بينت لي وضع الوحدة بقصد تعمل وﻻ ماتعمل او هل تعمل بمرحلة او مرحلتين. وهل جربت تشغل المرواح والكمبريسران لثوان من الكونكترات

تمنياني لك بالتوفيق وتحت امرك

اهلاا بيك استاذ عبدالله ,,,
فحصت الثيرمستات والكرته الاكترونية واتضح انها سليمه

وفحصت الكنتكترات لاكن لام يتضح لي عطل معين لنقص الخبرة ممكن تشاهد الفيديو دا ممكن يتضح لك السبب
IMG_5208 - YouTube
 

عبدالله ابوبكر

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2007
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
28
النقاط
0
بحاول اوضح لك شغلات
الوحدة تعمل بالتسلسل الاتي
1 موتور المروحة الداخلية
2 الكمبريسر الاول مع أحد المراوح
3 الكمبرسسر الثاني قد تعمل المروحة الثانية معه او قد ﻻ تعمل يعتمد ع المروحة الثانية ع ارتفاع الهاي بريشر ( المروحتين مربوطتين بحساس زي حساس الظغط العالي.
ادا المروحة الداخلية مااستغلت الخطوات الاخرى لن تتم .
طيب ايش الي يرتب هده ااخطوات ؟
1-الثرموستات
2 الكروت الإلكترونية
بمعنى انه الثرموستات يعطي اشارة للمروحة الداخليه كي تعمل تمر الاشارة هده عبر الحساسات ومنها اوفرر لود اللي هو جنب كونكترها . باقي المراحل نفس الطريقة . كيف نفحص ااترموسات
طبعا الثرموستات هدا توو استي يعني مرحلتين به 5 اسلاك

C / R = 24v
C=L
R=N

G = fan blwer
Y1 = com 1
Y2 = com2

افحص مابين السي والار ادا اعطاك 24 ف يعني البور للترمستات اوكي جايك من المحول تمام
بعدها اظغط ع وضع التشغيل من الثرموستات وانتظر ثواني الحين مفروض يعطيك 24 فولت بين السي و الجي يعني اشاره المروحة الداخلية طالعة من الثرموستات اوكي تنتظر شوي وبالتسلسل يعطيك بين السي والواي ون 24 فولت ونفس القصة للواي تو ... ادا هدا كله اوكي شيل الثرموستات من قائمة المعارضه تقدر وعبر خريطة المكيف تتبع الإشارة قلنا االاشارة تقلع من الثرموستات لباقي منظومات التحكم ..

نجي للكونكترات . انت لما تظغط ع الكونكتر بالفلك تقوم بالتوصيل اظراف البور سواء للكمبريسر او المروحة يدوي بدون اي حماية هده العملية مفروض تصير كهربائيا عبر كويل الكمونمتر الزامل 24 فولت
طريقة سهلة لفحص هده للكونكترات
1- افصل البور اول ع الوحدة واظغط ع الجزء المتحرك ادا ينظغط معك باريحية ولما ترفع المفك منه يرجع لوضعه الطبيعي يعني اوكي هده قول 50 بالمية اوكي
2 - اظغط ع الجزء التحرك وقيس بالكليبمتر كل طرفين متقابلين ادا اوك هده 30 بالميه اوكي
3 باقي 20 بالمية افصل خطيت البور ع كويل الكونتر ووصل طرفين اخرين بهما بور بنفس فولتيه كويل الكونتر وشوف هل الكونتر يلقط و ﻻ ادا لقط والاقطاب المتقابلة توصلت ببعض يعني اوك الكونكتر تمام ..

ادا عملك دائم بها الوحدات تقدر تسوي لك لوحة كهربائيه للفحص فقط تقدر تشغل بها اقدج مكيف
فكرة هده اللوحة انه لما تتغلب وانت مش عارف الممشكله وين تفصل كل بور الطاقة ع كل الكوتتكرات وتوصل للكونترات طاقة من اللوحة اللي انت مسويها واغلب المشاكل تكون بالكنترول ...

انشالله افضى بس وازبطم لك وتقدر تفحص الوحدة بثرومستات مرحلتين 24 فولت

مافيه وقت والله ولا ناوي اشرح كنترول ومبداء عمل والاجزاء ا كهربائية لوحدات البكج يونت
 