مشكلة تعشيش في الاعمدة

eng ahmed gano

عضو جديد
إنضم
27 مارس 2014
المشاركات
64
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اخواني المهندسين بعد فك النجارة عن الاعمدة لقيتها فيها تعشيش بالشكل دا
اشار عليا المهندس المشرف ان اجيب جراوت وادي بوند وارمها واملا الفراغات بيه فهل دا كانفي ولا الاعمدة دي متنفعش
ارجو الرد
20150507_115858.jpg
20150507_115952.jpg
باقي الصور في المرفقات
 

المرفقات

  • ط§ط¹ظ…ط¯ط©.rar
    1.1 MB · المشاهدات: 39

طارق عاصم

عضو نشط
إنضم
24 أبريل 2006
المشاركات
764
مجموع الإعجابات
149
النقاط
43
هي مفروض انها تنفع بس انا لو مكان المشرف هكسر الاعمده دي
 

eng ahmed gano

عضو جديد
إنضم
27 مارس 2014
المشاركات
64
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
مهندس طارق متشكر لحضرتك على الرد
بس انا عاوز اعرف تنفع ولا لا مش المفروض والبناء بيت ملك مش مشروع واما قلت المهندس المشرف يعني المهندس اللي المالك جايبو للاشراف على البناء
مع العلم ان الاعمدة 18 عمود تقريبا التعشيش موجود في نصهم فوق اللبشة
واتمنى الاطلاع على الصور في الملفات المرفقة
 

ماجد شرف

عضو جديد
إنضم
31 يناير 2009
المشاركات
319
مجموع الإعجابات
120
النقاط
0
السلام عليكم
أخى الكريم شكل الأعمدة سيء جدا وواضح أنه لم يتم إستخدام هزاز وعدم وجود نجار ( فورمجى ) أثناء الصب
عموما في مثل هذه الحالات تفحص الأعمدة بعناية وتكون كالآتى
- الأعمدة التي لا يوجد بها خرسانة داخل الكانات يعنى كور العمود فاضى يجب أن تكسر ولا أنصحك بترميمها
- الأعمدة التي لا يوجد بها خرسانة خارج الكانات يعنى كور العمود ممتلئ ممكن ترميمه بمادة من شركة سيكا مخصوص لهذا الغرض اسمها سيكا ريب أو سيكا ريب فاين أوما يعادلها من كيماويات البناء
ويجب في المستقبل أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الصب والتقوية تجنبا لهذا الموقف السئ
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
 

abdelbaky

عضو نشط
إنضم
20 سبتمبر 2006
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
54
النقاط
28
السلام عليكم و رحمة الله ... يجب أولا التأكد من أن إجهاد الخرسانة مطابق أو أكبر من الجهد التصميمي وذلك بإستخدام أحد الإختبارات الأتية شميدت همر أو الموجات فوق الصوتية أو أخذ عينات كور ثم يكون العلاج كالتالي:
- طريقة العلاج:
- يتم إزالة و تكسير المناطق الضعيفة والمفككة.
- يتم تنظيف حديد التسليح الظاهر جيدا بإستعمال فرشاة سلك أو مسدس رمل.
- يتم تنظيف المنطقة جيداً بإستخدام الهواء المضغوط.
- يتم تحضير خرسانة مكونة من الرمل + بحص (زلط) لا يزيد أقصى بعد له عن 5 مم + أسمنت لا يقل عن 400 كجم/ م3 + إضافات لزيادة السيولة لماء الخلط وبالنسبة المنصوص عليها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة.
- يتم دهان الأسطح الخرسانية بمادة إيبوكسية (epoxyde glue) لاصقة لاحمة للصق الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة, علي أن يتم الدهان قبل إستخدام خرسانة الملء مباشرةً وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة.
- يتم ملء المنطقة المراد معالجتها ونهو السطح جيداً.
- يتم معالجة الجزء المصبوب حديثاً بالمياه مرتين يومياً لمدة اسبوع.
وربنا يوفقك
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
اخواني المهندسين بعد فك النجارة عن الاعمدة لقيتها فيها تعشيش بالشكل دا
اشار عليا المهندس المشرف ان اجيب جراوت وادي بوند وارمها واملا الفراغات بيه فهل دا كانفي ولا الاعمدة دي متنفعش
ارجو الرد
مشاهدة المرفق 108172
مشاهدة المرفق 108173
باقي الصور في المرفقات
السلام عليكم
اذا لم يتم الصب فعليك تكسير الاعمدة وهو الحل الافضل اما ذا تم صب السقف فعليك مراجعة احدى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء (سيكا ، باسيف ، فوسروك،.....) والطلب منهم المواد المتخصصة وطريقة الصيانة والقيام باصلاحها او الاشراف على تنفيذ الاصلاح لها .
وللمزيد بخصوص اسباب تعشيش الاعمدة
http://www.arab-eng.org/vb/t286025.html
http://www.arab-eng.org/vb/t78278-2.html
http://www.arab-eng.org/vb/t137221.html
http://www.arab-eng.org/vb/t168875-2.html
 

eng ahmed gano

عضو جديد
إنضم
27 مارس 2014
المشاركات
64
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اخي رزق تكسير الاعمدة مش بالسهولة اللي حضرتك بتتكلم عنها
انا جبت استشاري وقالي لن الاعمدة ف الكور باذن الله مفهاش تعشيش ونصحني اعمل اختبار التراسونيك انشالله الاقي حد بس بيعملو
 
أعلى