تعريف أحمال الزلازل -وفقا لل UBC97- على النسخة الجديدة لبرنامج إيتابس ( Etabs 18 )

medeaing

عضو معروف
إنضم
20 أغسطس 2015
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
297
النقاط
63
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


بعد حذف الكود الأمريكي UBC97 من النسخة الجديدة لبرنامج إيتابس ( Etabs 18 ) يواجه المهندسون الممارسون في إمارتي دبي و الشارقة مشكلة في إدخال أحمال الزلازل و ذلك لأن تعاميم و مواصفات البناء في كل من البلديتين ( دبي و الشارقة) تحيل إلى ال UBC97 و تعتمد على فلسفته في تصنيف المنطقة الزلزالية و تحديد العوامل التي تحسب بها القوة الزلزالية.


الذي يفترض الآن أنه سيتم الانتقال إلى ال ASCE في كل من البلديتين لكن لم يتم لحد الآن (على حد علمي) صدور أي تعميم رسمي بهذا الخصوص ( وإن كان التعميم رقم 191 الصادر عن بلدية دبي في سنة 2013 يسمح باستعمال ال IBC و لكنه لم يعط أي إشارة عن قيم ال S1 و ال Ss الخاصين ببلدية دبي).


في انتظار صدور تعاميم رسمية في هذا الخصوص ارتأينا أن نشرح طريقة ثانية في برنامج إيتابس تسمح بإدخال كل من ال Equivalent Lateral Load و ال Response Spectrum Function الخاصين بال UBC97 و ذلك باستعمال خيار ال “User coefficient” و خيار ال "From File " لتعريف كل من القوة الأفقية المكافئة و دالة طيف الاستجابة.


و لتسهيل الحسابات قمنا بإعداد ورقة حسابية ( Excel sheet ) و قمنا بإعداد فيديو يشرح باختصار الطريقة المشار إليها.
نسأل الله التوفيق و السداد للجميع
سلام
 

مواضيع مماثلة

haysam1717

عضو نشط
إنضم
12 يناير 2011
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
210
النقاط
43
بارك الله فيك م medeaing
بمناسبة ذكرك لايتابس 2018 لم ابدا العمل به ولكني عملت runلاحد المشاريع المصممه سابقا علي نسخة 2017 وعند تصميم الاعمدة علي ايتابس 2018 طبقا للكود الامريكي تعطي نتائج مختلفه عن نتائج نسخة 2017السابقه بشكل محدد في حساب الانبعاج علي بعض الاعمده
لم ادرس تفسير هذا حتي الان فهل حدث ذلك معك او مع زملاءنا في المنتدي و ما تفسير هذا؟
 

medeaing

عضو معروف
إنضم
20 أغسطس 2015
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
297
النقاط
63
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته مهندس هيثم

مناسبة ذكرك لايتابس 2018 لم ابدا العمل به ولكني عملت runلاحد المشاريع المصممه سابقا علي نسخة 2017 وعند تصميم الاعمدة علي ايتابس 2018 طبقا للكود الامريكي تعطي نتائج مختلفه عن نتائج نسخة 2017السابقه بشكل محدد في حساب الانبعاج علي بعض الاعمده
لم ادرس تفسير هذا حتي الان فهل حدث ذلك معك او مع زملاءنا في المنتدي و ما تفسير هذا؟

نعم فعلا هناك تغير في تصميم الأعمدة على الكود الأمريكي ACI318 و ذلك أن Etabs18 الأن صار يتحقق من قيمة ال delta_ns في حال كانت قيمتها أكبر من 1.4 فسيعتبر العمود فاشل.
في النسخ القديمة كان Etabs يحسب ال delta_ns و لكن دون التحقق من قيمتها القصوى التي لا ينبغي تجاوزها (1.4 ).

و العلم عند الله
سلام
 

olma

عضو نشط
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
288
مجموع الإعجابات
55
النقاط
28
أخي الكريم : صدر في أبو ظبي كود اسمه كود أبوظبي الدولي للبناء ADIBC 2013 و هو نسخة معدلة من الكود الأمريكي IBC2009 و هو مطبق رسميا" منذ عام 2014 ، و قد تم في هذا الكود إدخال العوامل الزلزالية S 1 , Ss و TL لكل دولة الإمارات العربية المتحدة، أي أنه يمكن استخدامها في دبي و الشارقة و بحسب الإحداثيات الجغرافية لكل منطقة مرفق العوامل الزلزلالية و إكسيل شيت يساعد في الإدخالات S1 .jpegSs.jpegTL.JPG
 
التعديل الأخير:

medeaing

عضو معروف
إنضم
20 أغسطس 2015
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
297
النقاط
63
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته مهندس olma

خي الكريم : صدر في أبو ظبي كود اسمه كود أبوظبي الدولي للبناء ADIBC 2013 و هو نسخة معدلة من الكود الأمريكي IBC2009 و هو مطبق رسميا" منذ عام 2014 ، و قد تم في هذا الكود إدخال العوامل الزلزالية S 1 , Ss و TL لكل دولة الإمارات العربية المتحدة، أي أنه يمكن استخدامها في دبي و الشارقة و بحسب الإحداثيات الجغرافية لكل منطقة مرفق العوامل الزلزلالية و إكسيل شيت يساعد في الإدخالات ملف مرفق 117317ملف مرفق 117318ملف مرفق

من الناحية القانونية أعتقد أن كود أبو ظبي لا يمكن استعماله إلا في أبو ظبي و ذلك لأن استعمال أي كود أو أي جزئية منه (سواءا كان الكود محليا أو عالميا) في أي إمارة من الإمارات لا يمكن أن يسمح به إلا بعد إصدار تعميم ( من البلدية أو هيئة مكافئة لها ) يصرح بإمكانية استعمال ذلك الكود أو تلك الجزئية إما بصفة إلزامية أو بصفة اختيارية. و أنا لم أسمع بصدور أي تعميم من بلدية دبي أو بلدية الشارقة يصرح بإمكانية استعمال قيم ال S1 و ال Ss المعطاة في خريطة كود أبو ظبي.
هذا من الناحية القانونية النظرية أما من الناحية العملية الواقعية فإن استعمال قيم ال S1 و ال Ss المعطاة في خريطة كود أبو ظبي في تصميم بناية في الشارقة أو دبي سيوقع في إشكال كبير و ذلك لأن خريطة كود أبو ظبي تعطي ( تقريبيا ) بالنسبة لكل من دبي و شارقة القيم التالية :
Ss = 0.8
S1 = 0.24
و على فرض تربة ذات طبيعة صخرية (صنف B ) التي يكون فيها كل من Fa و ال Fv يساوي 1 . فإننا سنحصل (بناءا على المعادلة 11.4.1 و المعادلة 11.4.3 من ال ASCE7-05) على ما يلي :
SDs = 2/3 * Ss = 0.53
و بالرجوع إلى الجدول 11.6.1 من ASCE7-05 فإن البناية المدروسة مهما كانت فئتها (OCCUPANCY CATEGORY) فإنها ستصنف:
Seismic Design Category: D
علما بأن الأمور ستكون أسوأ إذا كانت التربة من صنف C أو D.
و هذا يعني أن جميع بنايات إمارتي دبي و الشارقة (باستثناء تلك التي تكون تربتها صنف A و هي حالة نادرة ) التي تدرس باستعمال قيم ال S1 و ال Ss المعطاة في خريطة كود أبو ظبي ستصنف :
Seismic Design Category: D
و هذه تعتبر مشكلة كبيرة لأننا نقلنا تصنيف البنايات من تصنيف زلزالي متوسط ( Zone 2 على تصنيف ال UBC ) إلى تصنيف زلزالي عالي ( SDC D ) على تصنيف ال IBC .
و هذا الانتقال سيترتب عليه أمور كثيرة ستؤثر في تكلفة المشاريع و تستوجب تغيير تقالييد التصميم و الإنجاز التي استعملت في الإمارتين لما يقارب العقدين من الزمن.
و نذكر من هذه التغييرات :

  • منع استعمال الإطارات المتوسطة المقاومة للعزوم IMRF و إلزامية استعمال الإطارات الخاصة SMRF،
  • منع استعمال جدران القص العادية و إلزامية استعمال جدران القص الخاصة ( special structural walls )،
  • إلزام المخابر الجيوتقنية بإنجاز دراسة خاصة بظاهرة تميع التربة ( liquefaction ) ،
  • تضخيم القوة الزلزالية التصميمية بنسبة 30% و ذلك بسبب إلزامية إدخال المعامل "رو" (Redundancy Factor)
و لتجنب هذا المشكل في إمارة أبو ظبي قامت اللجنة المعدة للكود بتعديل كل من الجدولين 1613.5.6.1 و 1613.5.6.2
كما توضح الصورة التالية :

5.jpg

و هذا يبين أن المسألة ليست مجرد البحث عن خرائط تعطي المعاملات S1 و Ss.

و قد أفاجؤك بمعلومة أخرى : و هي أن قيم ال Sds و ال Sd1 لبلدية دبي موجودة في كود صادر عن بلدية دبي نفسها وهو كود دبي للزلازل الذي صدر سنة 2013 و الأكثر من ذلك هو صدور تعميم من بلدية دبي (و هو تعميم رقم 191 ) ينص على إمكانية استعمال الكود المشار إليه.
و لكن رغم هذا أنا أعرضت عن ذكر كود دبي و قيم ال Sds و ال Sd1 المذكورة فيه لأني على يقين أنه في الوقت الراهن لن يتم استخدام هذه القيم لأن استخدامها سيعطي قوى زلزالية غير مكافئة لتلك التي نحصل عليها باستعمال ال UBC مع ال zone2 و لهذا أظن أننا ما زلنا محتاجين لاستعمال ال UBC97 لبعض الوقت ريثما يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص. و لأن لي أيضا تجربة شخصية مع القسم الإنشائي لبلدية دبي و أعلم أنهم يرفضون إعمال جزئية واحدة من الكود و إهمال باقي الكود. فهم يسمحون باستعمال كود دبي 2013 استعمالا كاملا لا أن تستتعمل بعض جزئياته و تترك الباقي.
على كل حال الخطب سهل لأنه يمكن العمل بالنسخ القديمة لبرنامج إيتابس ريثما تتضح الأمور ولكن في بعض المكاتب (مثل المكتب الذي أشتغل فيه) مجبرون على العمل ب Etabs18 و هو ما دعاني إلى إعداد الورقة الحسابية و الفيديو المرفقان في هذا الموضوع.
و العلم عند الله
بالتوفيق
سلام
 
التعديل الأخير:

زكريا طرباى

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاكم الله خيرا مهندس medeaing على مجهودك الرائع نسأل الله ان يجعله بميزان حسناتك
وكنت بنقاش مع بلدية دبى الفرع الرئيسى اخبرونى انهم بصدد اعداد كود دبى الموحد واعداد خريطة زلزالية لدبى وانهم يقبلوا المعاملات الموجودة خريطة الزلازل المعدة من ابو ظبى مؤقتا
 

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
جزاك الله خيرا
مجهود مميز ؛ هل يمكن رفع البرنامج نفسه مع الكراك
 

reem220

عضو
إنضم
15 فبراير 2005
المشاركات
89
مجموع الإعجابات
5
النقاط
8
أخي الكريم : صدر في أبو ظبي كود اسمه كود أبوظبي الدولي للبناء adibc 2013 و هو نسخة معدلة من الكود الأمريكي ibc2009 و هو مطبق رسميا" منذ عام 2014 ، و قد تم في هذا الكود إدخال العوامل الزلزالية s 1 , ss و tl لكل دولة الإمارات العربية المتحدة، أي أنه يمكن استخدامها في دبي و الشارقة و بحسب الإحداثيات الجغرافية لكل منطقة مرفق العوامل الزلزلالية و إكسيل شيت يساعد في الإدخالات مشاهدة المرفق 117317مشاهدة المرفق 117318مشاهدة المرفق 117319

ممكن لو سمحت كود أبوظبي لو متوفر عند حضرتك؟ adibc 2013?
 
أعلى