تصميم Septic Tank and Holding Tank

م محمد المصرى

عضو جديد
إنضم
21 نوفمبر 2007
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
السلام عليكم
أود السؤال عن الفرق بين Septic Tank & Holding Tank
وكيفيه التصميم

برجاء الإفاده من إخواننا الأفاضل
 

م رشدي حموده

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2009
المشاركات
417
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
السلام عليكم
أود السؤال عن الفرق بين Septic Tank & Holding Tank
وكيفيه التصميم

برجاء الإفاده من إخواننا الأفاضل

A holding tank does not allow any of its contents to leach away into the ground, whereas a septic tank will allow waste water to run through a leaching field and for the bacterial breakdown of some of its solid contents.​
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
septic tank يمكن أ تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين أو ثلاثة (compartment) وأفضل النتائج فى حالة الغرفتين ويتم التحجيم كالاتى :
1- نقطة البداية هى 2850 لتر.
2- تضاف قيم اضافية للاستهلاك حسب طبيعة المبنى وعدد الافراد.
3- يتم التصميم بحيث يكون حجم الغرفة الاولى 2/3 من الحجم الكلى للseptic
المصدر :facility piping design --------chapter 9 ---------plumbing system
وانا فى الخدمة
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
885
النقاط
0
Septic Tank
 

المرفقات

  • App K.pdf
    56.5 KB · المشاهدات: 1,816

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاك الله خيرا .
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
833
النقاط
0
منور الملتقي يازعيم والله لك وحشة كبيرة و نتمني ألا تغيب عنا مطلقا
اكرمك الله يا مهندس عبد العاطي بمحبة اهل الله
 
التعديل الأخير:
إنضم
9 يناير 2008
المشاركات
1,068
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
بارك الله فيك يا أخ فايق . ولكن هل تكرمت ورفعت الكتاب المذكور أعلاه في المنتدى . وشكرا
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
جارى الرفع ان شاء الله
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
833
النقاط
0

  • اضافة لما ذكره الزميل المهندس فائق و من الكود الدولي upc التي اهدانا زميلنا المعطاء المتميز دائما بعطاياه :

1- يوجد نوعان من احواض تخزين المخلفات الادمية : حوض قابض أو حاوية ، يتم رفع محتوياته الي خط الصرف العام للمدينة و هو لا ينفذ ما فيه الي ما يحيط به من تربة holding tank ، بينما الآخر هو حوض قابض صارف septeic tank أي يجمع المخلفات و يصرفها بالتسريب عبر حوائط او طبقات تربة منفذة و يتكون من أكثر من غرفة احتواء و تصريف compartment و تسمي بأحواض الترسيب او جيوب تصيد المخلفات و يتم نقل مخلفاتها الصلبة بعد المعالجة لاستخدامها سمادا للزراعة ،
ويسمح بالتسريب ايضا الي باطن الأرض

2 - استيعاب الحاوية القابضة لا يقل عن 2850 لتر ، اختصارا 3 متر مكعب
3 - في الخزانات القابضة الصارفة سكون حجم الغرفة الثانية ثلثي الغرفة الأولي الحاوية
4 - يفصل بين جيوب تصيد المخلفات حواجز قصيرة القامة و لكل وظيفةو تتم عملية التقسيم الي جيوب طبقا لدراسات ليس هذا مجالها و انما يمكنكم الرجوع لكتاب الاستاذ الدكتور فرج ( جامعة الاسكندرية ) تحت اسم الأعمال الصحية و كتاب الاستاذ الدكتور العدوي في ذات التخصص-
5 - يتم تحديد موقع الخزان بالنسبة للمبني من المرجعية : UPC جدول K-1 ص 336
6 - يتحدد استيعاب الخزان من جدول K-2 ص 336
7 - يتحدد معدل تصريف المخلفات اليومي لكل شخص متواجد بالمبني من الجدول K - 3 ص 337 و 338
8 - تتحدد طبقات الانفاذ من جدول K -4 ص 339
8 - تتحدد مساحات ( القواطع ) الحوائط المنفذة من جدول K - 5 ص 339


اختصارا :

  • حجم خزان الصرف الحي للمبني يساوي حاصل ضرب معدل الصرق الصحي للمبنبي في 1.5 للمعدلات الأقل من 1500جالون يوميا
  • للتخزين الأعلى يكون حجم الخزان :
حجم خران التصربف مضروبا في 0.75 ثم يضاف للناتج 1125 ، مقدرا بالجالون
و نأمل ان اكون وفقت



 
التعديل الأخير:

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
واستكمالا لشرح استاذنا ومعلمنا المهندس / صبرى سعيد مرفق صور توضيحية لل septic ذات الغرفتين
 

المرفقات

  • septik.jpg
    septik.jpg
    145.5 KB · المشاهدات: 262
  • septik2.jpg
    septik2.jpg
    44.7 KB · المشاهدات: 257

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
ومرفق ملف fact sheet عن ال septic tank فيه اساسيات septic sizing & construction مبسطة جدا
 

المرفقات

  • septic.pdf
    271.2 KB · المشاهدات: 658

عاطف 58

عضو جديد
إنضم
23 ديسمبر 2011
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
جزاك الله خير مهندسنا fayek9 وأمدك من فضله .
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
السلام عليكم مهندس /عاطف جزاك الله خيرا وجارى رفع ملفات اتوكاد لseptic واود ان اشكر المهندس محمد ميك عظيم الشكر على امدادى ببعض هذه الملفات من قبل ومساعدتى فى هذا الموضوع فى بداية تصميمى للseptic.
 

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
شكرا مهندس صبرى ممكن ترفعلنا الكتاب اللى حضرتك ذكرته
 

abzarad

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2011
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
لقد قمت بعون الله وتوفيقه بكتابة بحث صغير عن السبتك تانك أرجو الرجوع اليه
 

eyadmm

عضو جديد
إنضم
11 ديسمبر 2006
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكور ،،،
الله يعطيك العافية..
 

mega byte

عضو جديد
إنضم
21 أغسطس 2007
المشاركات
56
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
ياريت أساتذتنا " م صبري و م عبد العاطي " يحددولنا اي نسخة من upc تستخدم هنا حيث لا تتوافق الصفحات في الشرح مع النسخة عندي " upc 2006 " واذا امكن رفع النسخة المستخدمة او رابط الصفحات المذكورة عن septic
سؤال آخر : ما اقرب توصيف للمساجد في الاكواد الاجنبية عموما
وجزاكم الله خيرا مقدما :)
 
أعلى