تصميم شبكة مياه التغذية

شيخ الحارة

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
السلام عليكم ،
عندما قدمت الرسومات التنفيذية لشبكة التغذية ، رفض المشرف اعتمادها إلا بعد إعادة تصميم الشبكة ، لسبب وجود أخطاء بالتصميم على حد قوله .




و ذلك يستلزم شئئين :
  1. إعادة حساب قدرات المضخات ؛ هناك مجموعتان (Potable + Flush)
  2. إعادة حساب أقطار المواسير .
فما هي الخطوات المتبعة و الأكواد المطلوبة ؟
و عند حساب قدرات المضخات هل يتم الحساب على أطول مسار كما أفادني بعض الزملاء
و عند تصميم الشبكة ما هي الأقطار المناسبة لمواسير التغذية و الطرد لكل من المغاسل و كراسي الحمامات و البرادات و غيرها ؟
علماً بأن المبنى يتكون من ثلاثة طوابق مساحة الطابق حوالي 5000 متر مربع ، و مجموعات البوستر على السطح تغذي من خزانين منفصلين (واحد للتغية و الآخر للطرد)
أرجو المساعدة و جزيتم خيراً....
 
التعديل الأخير:

شيخ الحارة

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
لاحول و لا قوة إلا بالله
من ثمان ساعات لم يمر احد من هنا....!!!!
 

abdelrhman86

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2010
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخى العزيز ان تصميم شبكه التغذيه لاى مبنى سواء كان كبيرا او صغيرا لابد من معرفه الاتى
1- you must know which type of the building to know the suitable diversity factor
2-know what's the demand of each receptor
3-calculate the total demand of cold water and from that you can Calculate the storage tank
4-You have to make in huge building central hot and cold water
5- you must add also Circulation line for hot water
6- you have to calculate the friction losses during the pipes routing and the height for the tank to can choose the suitable pump
 

abdelrhman86

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2010
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
وهذا الملف فيه الحسابات التى تهمك وللامانه هو منقول من موضوع من هذا المنتدى
 

المرفقات

  • Water & Drainage Design_2.rar
    1,005 KB · المشاهدات: 3,655
التعديل الأخير:

mechanic power

عضو جديد
إنضم
28 نوفمبر 2010
المشاركات
635
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله ولى التوفيق
 

maged.s.kw

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
برنامج ممتاز مشكورررر
 

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
ممتاز وبارك الله بك
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاك الله خيرا
 

drmady

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
863
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووور
 

شيخ الحارة

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
شكرا لكل الإخوة بلا استثناء و الشكر الخاص لــــــ م/abdelrhman86 و الملف غاية في الروعة و جزاك الله خيرا .
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
السلام عليكم ،
عندما قدمت الرسومات التنفيذية لشبكة التغذية ، رفض المشرف اعتمادها إلا بعد إعادة تصميم الشبكة ، لسبب وجود أخطاء بالتصميم على حد قوله .




و ذلك يستلزم شئئين :
  1. إعادة حساب قدرات المضخات ؛ هناك مجموعتان (Potable + Flush)
  2. إعادة حساب أقطار المواسير .
فما هي الخطوات المتبعة و الأكواد المطلوبة ؟
و عند حساب قدرات المضخات هل يتم الحساب على أطول مسار كما أفادني بعض الزملاء
و عند تصميم الشبكة ما هي الأقطار المناسبة لمواسير التغذية و الطرد لكل من المغاسل و كراسي الحمامات و البرادات و غيرها ؟
علماً بأن المبنى يتكون من ثلاثة طوابق مساحة الطابق حوالي 5000 متر مربع ، و مجموعات البوستر على السطح تغذي من خزانين منفصلين (واحد للتغية و الآخر للطرد)
أرجو المساعدة و جزيتم خيراً....
السلام عليكم
1- انت هتشتغل بطريقة FU طبقا لاستخدامات كل منطقة public ولا private .
2- هتحول FU الى GPM من جداول التحويل الموجوده فى IPC.
3- تبدأ تجمع ال fu طول مانت ماشى وتحولها الى gpm لغاية متوصل للطلمبة.
4- طيب انت عندك ال GPM الماشى فى كل فرعه تتدخل على التشارتات و تجيب أقطار المواسير باستخدام سرعات من 5 الى 8 قدم ف الثانية أو حسب نوع المواسير المستخدمة "كده انت جبت الاقطار".
5- بالنسبة لأقطار
المناسبة لمواسير التغذية و الطرد لكل من المغاسل و كراسي الحمامات و البرادات انت عندك جدول فى ipc فيه الاقطار ال minimum للتغذية والصرف. ,وهى اقطار استرشاديه و يمكنك تغيرها حسب تصميمك و قيمة ال Fu.
6- بالنسبة للطلمبة اجمالى ال fu بعد تحويله هو اجمالى فلو الطلمبه أما بالنسبة للضغط بتاخد ابعد مسار و تجيب مفاقيد الضغط ف كل قطعة حسب الفلة الماشى فيها و متنساش الاستاتيك هيد .
7- ابدأ ولو احتجت اى تفاصيل اكتر ابعت لنا علطول
 

konan2007

عضو جديد
إنضم
10 أكتوبر 2012
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
مشكووووووووور علي هذا الجهد
 

مصطفيا

عضو جديد
إنضم
26 أبريل 2006
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
موضوع رائع اشكر الجميع - عندي في مشروع حمام مضاف به وحد تواليت اعزكم الله و3 حوض و3 urinal
ولا اعرف القطر اللازم للتغذية الرئيسية
هل هناك من يفيد حول كيفية الحساب
 
أعلى