تصميم شبكة مكافحة الحريق برشاشات الماء خطوة خطوة

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
مطلوب تصميم شبكة رشاشات ماء لمكافحة الحريق في مبني ابعاده : 90 قدم و 60 قدم علما بأن المواد المتداولة فيه غير قابلة للاشتعال السريع - المبني منشأ من مواد مقاومة للحريق ، يشمل التصميم :

  • تحديد عدد الرشاشات
  • مواسير التغذية
  • المسافات البينية بين المواسير و كذلك المسافات البينية بين الرشاشات
  • المضخة اللازمة لتغذية الرشاشات وقت الحريق
  • مكونات الشبكة من مواسير و محابس و خلافه مما يساعد في اتمام مهام الوظيفة التي صمم لأجلها الشبكة و توصيفها
  • فكروا و سأوافيكم بحل كامل باذن الله
 

المتكامل

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2007
المشاركات
443
مجموع الإعجابات
24
النقاط
0
كائنك نسيت الارتفاع يا باش مهندس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

eng_mechanical

عضو جديد
إنضم
5 مارس 2010
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
باشمهندس ياريت بعد اذنك تكمل الموضوع لانه مهم جدا وانا بدور علي اي حاجة عن الموضوع ده ومش لاقي انا اشتغلت تركيبات بس مشاريع صغيرة وقليله ياريت لو نستفيد من خبرتك ان شاء الله
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
باشمهندس ياريت بعد اذنك تكمل الموضوع لانه مهم جدا وانا بدور علي اي حاجة عن الموضوع ده ومش لاقي انا اشتغلت تركيبات بس مشاريع صغيرة وقليله ياريت لو نستفيد من خبرتك ان شاء الله

أحيلك الى هذاالرابط
حسابات الحريق(
multipage.gif
123)
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
وعفوا
مقدما
والشكر لاصحاب الجهود الرائعة
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
عقوا زملائي الكرام
انا نسيت انني لم ادرج الموضوع
وسيكون امامكم في هذا المكان خلال هذا الاسبوع بعونه تعالي
مرة اخري آسف
و معذرة
انعم الله عليكم بالصحة و العافية
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
السلام عليكم
الآن مع تكملة الموضوع خطوة خطوة
[font=&quot]تصميم شبكة اطفاء باستخدام رشاشات الماء [/font]
[font=&quot] خطوة خطوة[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]مطلوب تصميم شبكة اطفاء برشاشات الماء تلقائية العمل لزوم مكافحة الحريق [/font]
[font=&quot]بمخزن ابعاده 90قدم و 60 قدم عرض[/font]
[font=&quot]المبني منشأ من مواد مقاومة للحريق [/font][font=&quot]fire resestive materials[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]المواد المختزنة و المتداولة غير قابلة للاشتعال [/font][font=&quot] [/font][font=&quot]nonflamable materials[/font][font=&quot]أ[/font]
[font=&quot]أولا : حدد فئة الخطورة [/font][font=&quot]:[/font][font=&quot] بمعني قابلية المواد المتداولة او المختزنة للاشتعال و سرعة تغلغل النار فيها [/font]
[font=&quot]طبقا لمواصفات الهيئة القوميةلتوصيف اعمال مكافحة الحريق فقد تم تصنيف الاخطار كما سبق توصيفه :[/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]خطر خفيف ( عادية ) حيث يوجد موادغير قابلة للاشتعال ، مثل المباني السكنية و الادارية ، وانا اختلف مع هذا التصنيف اذ انه قد انتشرت المواد البلاستيكية و غاز الطبخ وحتي الملابس كلها مواد سريعة الاشتعال و اصبحت البلاستيكات هي الرفيق الدائم الوجود في كل الأماكن وانا لازلت اذكر حريق عمارة الخضري بالخبر عام2001 م تقر يبا حتي زجاج الواجهات كان يذوب امام اعيننا ، وسبب سرعة انتشار الحريق المواد البلاستيكية و الاوراق المتواجدة بالمكاتب و لا احد يستطيع ان يلوم احد ، [/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]خطر متوسط حيث المواد ليست سريعة الاشتعال[/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]خطر قوي حيث سرعة انتشار اللهب اقوي من ان تقاوم بوسائل عادية [/font]
[font=&quot]و بالتالي فان المبني محل الدراسة يصنف ضمن فئة الخطورة العادية ( خطر خفيف) . و من هذه المعلومات البسيطة نبدأ : [/font]
[font=&quot]ثانيا : حدد عدد الرشاشات اللازمة لمكافحة و اخماد الحريق بالمبني [/font]
[font=&quot]في حالتنا يكون الرشاش مسئولا عن تغطية مساحة لاتزيد عن 100 قدم مربع بحيث لا تزيد المسافة البينية عن 12 قدم[/font]
[font=&quot]و غليه يكون عدد الرشاشات يساوي خارج قسمة المساحة المراد تغطيتها [/font]
[font=&quot]= 90 ضرب 60 مقسوما علي 100 تساوي 54 رشاش [/font]
[font=&quot]ثالثا : [/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]ارسم مخطط مبدئي يبين شبكة المواسير الحاملة للرشاشات آخذا في الاعتبار المسافة البينية بين الرشاشات و كذلك بين الأفرع ،[/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]كما يراعي وضعية ماسورة التغذية الرئيسية لهذه الأفرع و نقطة اتصالها مع قائم الامداد الرئيسي ، [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]يتم تركيب مجموعة حاكم تدفق مع بداية الوصلة الرئيسية ، [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]يجري التنسيق مع مجموخات التصميم و العمل الاخري[/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]باستخدام الالوتوكاد يتم توقيع النقاظ على اللوحة وكل البيانات التي تم خطها بالرصاص [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]المسافة بين الحائط و اول رشاش تساوي نصف مابين صفي المواسير[/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]كل محموعة رشاشات يتم تغذيتها من خلال ماسورة ذات قطر محدد سلفا في التوصيف بالمرجع [/font][font=&quot]nfpa 13 [/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]بتم تمثيل الرشاش بدوائر تتوسطها علامة الضرب ، و المواسير بخطوط ذات سماكة بارزة تميزها عن باقي خطوط المخطط ليسهل قراءتها [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]يتم توفيق اوضاع الرشاشات مع السقف الجمالي ، و يطلب من المالك او الاستشاري نسخة منه.[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot] في حالتنا يكون بعد اول رشاش عن الحائط المحاور 5 قدم ، و قد تم حسابها غلى اساس ان المسافة بين الفرعين الاولين تكون 10 ولا تتجاوز 12 فدم . [/font]
[font=&quot]رابعا :[/font]
[font=&quot]تحديد اقطار مواسير التغذية[/font][font=&quot] :[/font]
[font=&quot]طبقا لتوصيف المرجعيات بخصوص مواسير التغذية فانه في حالات الخطورة العادية فان[/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]الماسورة قطر واحد بوصة تغذي 2 رشاش [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]قطر بوصة و ربع تغذي ثلاثة [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]قطر بوصة و نصف تغذي 5 رشاشات[/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]قطر 2 بوصة تغذي عشرين رشاش[/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]قطر 3 بوصة تغذي حتي 40 رشاش [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]قطر اربعة بوصة يغذي أي عدد من الرشاشات [/font]
[font=&quot]بالإمكان توفيرا للتكلفة ان تقسم الرشاشات الي مجموعتين احدهما عبارة عن شبكة تغذية لـ 30 رشاش و الثانية شبكة تغذية 24 رشاش ، و بذلك نستخدم ماسورة تغذية رئيسية قطرها اربعة بوصة تنتهي بملحق عبارة عن تيه يغذي ماسورتان فرعيتان قطر كل منها 3 بوصة و تتدرج الماسورة الثلاثة بوصة في النقصان كلما تفرع منها مجموعة فتصبح 2.5 بوصة ثم 2 بوصة ثم بوصة و نصف كل يغذي طاقته المقننة له .[/font]
[font=&quot]ملحوظة :[/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]ذكرنا انه لابد من تركيب مجموعة صمام حاكم التدفقفي مدخل المغذي الرئيسي و كذلك لكل طابق ان كان لديك مبني متعدد الطوابق .[/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]ايضا يتم تركيب مجموعة صمام الإنذار على القائم المغذي [/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]ايضا ، اذا كانت لديك مساحة اكبر من 4800 مترمربع (في حالة الخطورة العادية و الخفيفة) ، ( 3750 متر مربع لدرجات الخطورة الأعلى ، و للمساحات ذات ارتفاع يفوق 370 سنتيمتر ) فانه يتم تغذيتها من قوائم متعددة يختص كل منها بمساحة محددة ، و يفضل تجزيئ المساحة لإمكانية الإستدلال على المكان حيث يوجد الحريق، ومن ثم: احكام السيطرة على الموقف . [/font][font=&quot][/font]
·[font=&quot] [/font][font=&quot]اقصي مساحة يمكن حمايتها برأس رشاش واحد : [/font]
[font=&quot]1.[font=&quot] [/font][/font][font=&quot]سقف غير قابل للاحتراق في تواجد خطورة خفيفة : 21متر مربع و المسافة بين الرءوس لا تزيد عن 460 سنتيمتر ، اذا كانت الخطورة عادية ، بينما تغطي الرأس مساحة 12 متر مربع في حالة الخطورة العادية بمسافة بينية مماثلة للحالة السابقة ، اما اذا كانت الخطورة عالية فان المساحة المغطاة برأس واحد لا تتجاوز الـ 9.3 متر مربع بمسافة بينية لا تتجاوز 370 سنتيمتر.[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]2.[font=&quot] [/font][/font][font=&quot]سقف المكان قابل للاحتراق و به عوائق كالجسور : تكون المساحة المحمية برأس رشاش واحد : 15 متر مربع في حالة الخطورة الخفيفة ، مع مسافة بينية لا تزيد عن 460 سنتيمتر ، بينما للخطورة العادية لا تتجاوز المساحة 12متر مربع و بمسافة بينية لا تتجاوز 460 سنتيمتر ، اما في حالة الخطورة العالية فان المساحة المحمية برأس رشاش واحد لاتتجاوز 9متر مربع و بمسافة لا تتجاوز 370 سنتيمتر[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]3.[font=&quot] [/font][/font][font=&quot]تستند هذه المعلومات لكود الحريق الاردني و الدولي [/font][font=&quot]nfpa[/font][font=&quot] ايضا .[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]4.[font=&quot] [/font][/font][font=&quot]لايجب ان تقل المسافة الأفقية بين العائق و رأس الرشاش عن 30 سنتيمتر[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]5.[font=&quot] [/font][/font][font=&quot]المسافة الرأسية بين عاكس الرشاش والسطح الذي يعلوه لا يقل عن 30 سنتيمتر [/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]6.[font=&quot] [/font][/font][font=&quot]يوجد جدول يحدد العلاقة بين بعد راس الرش عن العائق و السقف الذي يعلوه ( [/font][font=&quot] nfpa 13[/font][font=&quot] و الكود الاردني جدول 39)[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]خامسا :[/font]
[font=&quot] تغذية الشبكة بالمياه ، [/font][font=&quot][/font]
 

Abdel-Naser

عضو جديد
إنضم
6 أبريل 2005
المشاركات
78
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
ننتظر النقطة الخامسة ومشكور على هذا العرض الرائع
 
إنضم
31 أغسطس 2008
المشاركات
124
مجموع الإعجابات
154
النقاط
0
قمت برع دوره فى تصميم اعمال الحريق و حسباتها و كذلك برنامج elite للحسابات الهيدروليكيه و تصميم شبكتى غاز co2 , & fm200 من الممكن لك الاطلاع عليها من مواضيعى
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
السلام عليكم
اشكرك على المرو و على التوجيه
جزاكم الله خيرا
 

eng.a.nabiel

عضو جديد
إنضم
27 فبراير 2009
المشاركات
83
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
ارجو الأستفسار عن مبني 25 دور
ما هو الحل الأمثل لعمل شبكة إطفاء حريق به مع الوضع في الإعتبار ان ارتفاع المبني له تأثير علي سمت المضخة وان المبني به أدوار خدمة
بارك الله فيكم
 

omar 31

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2010
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد شكرا على الموضوع ...
لدي استفسار
هناك عدة وسائل لمقاومة الحريق وفي نفس الوقت تختلف ألابنيه(فنادق...مراب للسيارات.....
فكيف نختار الوسائل المناسبة لبناية ما و
هل هناك مثلا جداول توفر هده المعلومات
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
السلام عليكم


ارجو الأستفسار عن مبني 25 دور
ما هو الحل الأمثل لعمل شبكة إطفاء حريق به مع الوضع في الإعتبار ان ارتفاع المبني له تأثير علي سمت المضخة وان المبني به أدوار خدمة

بارك الله فيكم
السلام عليكم م ابن النبيل

مرفق مخطط حريق لواحد من الابراج عمل زميل لا اعرفه له التحية
ارجو ان يفي بالغرض
ولكن
تحتاج prv لبعض الادوار ولكنه ركبها لخط الكبائن فقط لا ادري لماذا؟
وقد تحتاج لتقسيم المبنى بوضع خزان في احد ادوار الخدمة ومضخات اضافية مع هذا الخزان
لان السمت محدود بعوامل الاقتصاد والانابيب المستخدمة واسعار الprv وخلافه

http://ifile.it/wanq7r6/P-427%20RISER%20DIAGRAM.zip
 
التعديل الأخير:

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاك الله خيرا
 

م/السيد

عضو جديد
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الف شكر ياهندسه وبانتظار المزيد
 

eng.a.nabiel

عضو جديد
إنضم
27 فبراير 2009
المشاركات
83
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم م ابن النبيل

مرفق مخطط حريق لواحد من الابراج عمل زميل لا اعرفه له التحية
ارجو ان يفي بالغرض
ولكن
تحتاج prv لبعض الادوار ولكنه ركبها لخط الكبائن فقط لا ادري لماذا؟
وقد تحتاج لتقسيم المبنى بوضع خزان في احد ادوار الخدمة ومضخات اضافية مع هذا الخزان
لان السمت محدود بعوامل الاقتصاد والانابيب المستخدمة واسعار الprv وخلافه

http://ifile.it/wanq7r6/p-427 riser diagram.zip

السلام علكيم
تحية خاصة لحضرتك يا بشمهندس
في الريزر اللي حضرتك بعته التدفق 500 جالون لكل دقيقة
المفروض أقل شئ 750
-----------
الأستفسار الثاني هل يجوز لي عمل تنك في دور الخدمة بمجموعة طلمبات الحريق لتغدية ما بأعلاه في حالة الحريق مع أستخدام تنك للحريف في هذا الدور ولكن بسعة تساوي أحتياج الطلمبة لنصف ساعة علي ان يتم تعويض النصف ساعة الأخري بطلمبة لها معدل تدفق عالي هذه الطلمبة تكون في الأسفل في غرفة الطلمات التي تجاور الخزان الأرضي لا تعمل إلا في حالة الحريق لتعويض الخزان الذي تم حسابة علي نصف ساعة وذلك لتعويض النصف ساعة الأخري المطلوبة لطلمبة الحريق العلوية
مع العلم انه يوجد مجموعة طلمبات أخري في الأسفل
هذا يعني ان المبني مقسم علي قسمين بالنسبة لسيستم الحريق
 

اسلام الباجورى

عضو جديد
إنضم
25 فبراير 2008
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكور كتير على هذه المعلومات القيمه جدأ ولا تخرج الا من قيم
 
أعلى