نقاش تصميم الكمرات على محيط البلاطات الخرسانية ذات الاتجاه الواحد

شادي يس

عضو نشط
إنضم
24 سبتمبر 2006
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
35
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

في حال كان لدينا بلاطة خرسانية أبعادها كالتالي .... العرض x والطول 2x ...
فحسب الكودات فإن هذه البلاطة ذات اتجاه وحيد ( صحيح ؟ ) ....

طيب في حال كان ذلك صحيح فهل يتم تحميل أحمال هذه البلاطة على الكمرات الجانبية الطويلة مناصفة ....بمعنى أنه لا يتم تحميل الكمرات العرضية القصيرة أي حمولة من البلاطة ؟

أم يتم تحميل الكمرات العرضية القصيرة بحمولة صغيرة احتياطاً خوفاً من أنه عند التنفيذ قد يقل الطول عن 2x ( مقدار ضئيل يعني كم سنيمتر فقط ) وبالتالي تصبح بلاطة ذات اتجاهين ....؟
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,682
مجموع الإعجابات
4,994
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

في حال كان لدينا بلاطة خرسانية أبعادها كالتالي .... العرض x والطول 2x ...
فحسب الكودات فإن هذه البلاطة ذات اتجاه وحيد ( صحيح ؟ ) ....

طيب في حال كان ذلك صحيح فهل يتم تحميل أحمال هذه البلاطة على الكمرات الجانبية الطويلة مناصفة ....بمعنى أنه لا يتم تحميل الكمرات العرضية القصيرة أي حمولة من البلاطة ؟

أم يتم تحميل الكمرات العرضية القصيرة بحمولة صغيرة احتياطاً خوفاً من أنه عند التنفيذ قد يقل الطول عن 2x ( مقدار ضئيل يعني كم سنيمتر فقط ) وبالتالي تصبح بلاطة ذات اتجاهين ....؟




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يتم تحميل الكمرة العرضية بجزء من الحمل الواقع على البلاطة وهو الجزء المثلثي والذي يؤخذ بديلا عنه حمل منتظم مكافيء يساوي ثلثي القيمة x (نصف طول الكمرة العرضية مضروبا في شدة الحمل على المتر المربع ) فيكون الناتج وحدة حمل على المتر الطولي, كما في الصفحة المرفقة من كتاب الدكتور شاكر البحيري. هذا الحمل خاص بحساب العزوم على الكمرة ولحساب القص نستخدم المعامل 0.5 للحصول على حمل منتظم مكافيء بدلا من 0.667 كما في الجدول.



p_1303pqipb1.png
 

شادي يس

عضو نشط
إنضم
24 سبتمبر 2006
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
35
النقاط
28
بارك الله فيكم أخي أمين ....
كلامكم صحيح ودقيق في حال كانت البلاطة ثنائية الاتجاه , ولكن قد تتحول إلى احادية الاتجاه اذا زاد بعد البلاطة الكبير بمقدار 1 أو 2 سم أثناء التنفيذ وبالتالي نسبة البعد الكبير على البعد الصغير أصبحت أكبر من 2 , فهل يلزم تغيير تصميم الكمرات قبل الصب لأنها أصبحت بلاطة وحيدة الاتجاه ؟
 

mannokr

عضو
إنضم
13 يوليو 2006
المشاركات
316
مجموع الإعجابات
22
النقاط
18
طيب طول الحديد العلوي فوق المساند (المساند اللي عرضها x) والموازي للطول (l) - كم تكون نسبته من البحر (l) ؟
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
157
النقاط
43
السلام عليكم حول سؤالكم : طول الحديد العلوي فوق المساند (المساند اللي عرضها x) والموازي للطول (l) - كم تكون نسبته من البحر (l) ؟ الجواب اذا كانت البلاطات مستمرة يكون طول قضيب التسليح لايقل عن /0.25L/حيث Lهو طول مجاز البلاطة الاكبر
وذلك ابتداء من الوجه الخارجي للجائزكما هو مرفق بالرسم
 

المرفقات

  • طھط³ظ„ظٹط­ ط¨ظ„ط§ط·ط© ط³ط§ظ„ط¨.png
    طھط³ظ„ظٹط­ ط¨ظ„ط§ط·ط© ط³ط§ظ„ط¨.png
    10.7 KB · المشاهدات: 14

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
157
النقاط
43
السلام عليكم :حول سؤالكم
اذا زاد بعد البلاطة الكبير بمقدار 1 أو 2 سم أثناء التنفيذ وبالتالي نسبة البعد الكبير على البعد الصغير أصبحت أكبر من 2 , فهل يلزم تغيير تصميم الكمرات قبل الصب لأنها أصبحت بلاطة وحيدة الاتجاه ؟الجواب لايلزم تغيير تصميم الكمرات اذا كان زيادة البعد اثناء التنفيذ كما ذكرت انت ( 1 أو 2 سم) والله اعلم
 

شادي يس

عضو نشط
إنضم
24 سبتمبر 2006
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
35
النقاط
28
السلام عليكم :حول سؤالكم
اذا زاد بعد البلاطة الكبير بمقدار 1 أو 2 سم أثناء التنفيذ وبالتالي نسبة البعد الكبير على البعد الصغير أصبحت أكبر من 2 , فهل يلزم تغيير تصميم الكمرات قبل الصب لأنها أصبحت بلاطة وحيدة الاتجاه ؟الجواب لايلزم تغيير تصميم الكمرات اذا كان زيادة البعد اثناء التنفيذ كما ذكرت انت ( 1 أو 2 سم) والله اعلم
طيب لماذا لا نضع حمولة افتراضية إنشائية( صغيرة ) على الكمرات القصيرة لنكون في الجانب الآمن فيما لو تحولت هذه البلاطة من احادية إلى ثنائية الاتجاه أثناء التنفيذ ؟؟؟
 

مهندس سمير

عضو معروف
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
3,237
مجموع الإعجابات
1,624
النقاط
113
اذا كانت البلاطه تعمل باتجاه وحيد فالجسور القصيره لا تأخذ اي جزء من احمال البلاطه وتكون احمالها هي وزنها الذاتي وحمولة جدار فوقها وردود فعل اي جسر يستند عليها من الجهه المجاوره او حمل مثلثي او شبه منحرف من بلاطه مجاوره ذات اتجاهين ان وجدت...تحياتي
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,682
مجموع الإعجابات
4,994
النقاط
113
اذا كانت البلاطه تعمل باتجاه وحيد فالجسور القصيره لا تأخذ اي جزء من احمال البلاطه وتكون احمالها هي وزنها الذاتي وحمولة جدار فوقها وردود فعل اي جسر يستند عليها من الجهه المجاوره او حمل مثلثي او شبه منحرف من بلاطه مجاوره ذات اتجاهين ان وجدت...تحياتي



السلام عليكم ورحمة الله

تحياتي للزميل العزيز مهندس سمير و الاخوة الزملاء الكرام جميعا وكل عام وانتم بخير

لو فرضنا ان لدينا حالة كهذه الموضحة في الرسم ادناه (المرفقات):
بلاطة وحيدة الاتجاه 10*5 امتار تجاورها بلاطة اخرى ثنائية الاتجاه 5*5 امتار وكان مجموع الاحمال الموزعة على البلاطة 1.0 طن/م[SUP]2[/SUP] فحسب معاملات توزيع احمال البلاطات على الجيزان الحاملة (الكمرات beams) فان الحمل المنتقل الى الجائز الطويل من البلاطة يساوي 0.92*2.5 *1 =2.3 طن/م ط، ويمكن ان نقربه الى 2.5 طن/مط.

في المقابل اذا نظرنا الجائز القصير(5 م) تجد ان البلاطة اياها تنقل له حملا مثلثيا معتبرا وقدره 0.67*2.5*1=1.68 طن/م و هو حمل معتبر ويساوي الحمل المنتقل اليه من البلاطة المجاورة. وحتى عندما تزيد النسبة عن 2 و يصمم الجائز الطويل على نصف حمل البلاطة يبقى الحمل المثلثي وينتقل الى الجائز المجاور (الكمرة).

في الحقيقة ان البلاطات احادية الاتجاه عندما يتم تصميمها فان الجزء الاعظم من حمل البلاطة الموزع بانتظام uniformly distributed load (حوالي 90% منه عندما تكون نسبة الطول الى العرض =2) تذهب في الاتجاه القصير وبالتالي يصح اعتبار الحمل بأكمله مؤثرا في ذلك الاتجاه وتحسب كمية التسليح المطلوبة بناء على ذلك وتوضع في الاتجاه القصير (الرئيسي) ويكتفى بالتسليح الثانوي الادنى minimum reinforcement في الاتجاه الطويل.
لكن بالنسبة الى الجيزان الحاملة فان الوضع يختلف ويجب ان يأخذ الجائز القصير ذلك الجزء المثلثي وعدم اهماله وخاصة عندما تكون الجيزان ذات جساءة متقاربة او متساوية .

604092056.png



848902991.png
 
التعديل الأخير:

شادي يس

عضو نشط
إنضم
24 سبتمبر 2006
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
35
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله

تحياتي للزميل العزيز مهندس سمير و الاخوة الزملاء الكرام جميعا وكل عام وانتم بخير

لو فرضنا ان لدينا حالة كهذه الموضحة في الرسم ادناه (المرفقات):
بلاطة وحيدة الاتجاه 10*5 امتار تجاورها بلاطة اخرى ثنائية الاتجاه 5*5 امتار وكان مجموع الاحمال الموزعة على البلاطة 1.0 طن/م[SUP]2[/SUP] فحسب معاملات توزيع احمال البلاطات على الجيزان الحاملة (الكمرات beams) فان الحمل المنتقل الى الجائز الطويل من البلاطة يساوي 0.92*2.5 *1 =2.3 طن/م ط، ويمكن ان نقربه الى 2.5 طن/مط.

في المقابل اذا نظرنا الجائز القصير(5 م) تجد ان البلاطة اياها تنقل له حملا مثلثيا معتبرا وقدره 0.67*2.5*1=1.68 طن/م و هو حمل معتبر ويساوي الحمل المنتقل اليه من البلاطة المجاورة. وحتى عندما تزيد النسبة عن 2 و يصمم الجائز الطويل على نصف حمل البلاطة يبقى الحمل المثلثي وينتقل الى الجائز المجاور (الكمرة).

في الحقيقة ان البلاطات احادية الاتجاه عندما يتم تصميمها فان الجزء الاعظم من حمل البلاطة الموزع بانتظام uniformly distributed load (حوالي 90% منه عندما تكون نسبة الطول الى العرض =2) تذهب في الاتجاه القصير وبالتالي يصح اعتبار الحمل بأكمله مؤثرا في ذلك الاتجاه وتحسب كمية التسليح المطلوبة بناء على ذلك وتوضع في الاتجاه القصير (الرئيسي) ويكتفى بالتسليح الثانوي الادنى minimum reinforcement في الاتجاه الطويل.
لكن بالنسبة الى الجيزان الحاملة فان الوضع يختلف ويجب ان يأخذ الجائز القصير ذلك الجزء المثلثي وعدم اهماله وخاصة عندما تكون الجيزان ذات جساءة متقاربة او متساوية .

604092056.png



848902991.png
ما شاء الله ... مشاركة موفقة ومسددة ......
 