تصميم البلاطه ال Waffle slab

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
635
النقاط
93
كلما كان المسقط الافقى غير منتظما والاعمدة متباعدة وليست على محور واحد كلما زادت الحوجة لعمل الكمرات المدفونة لان هذه الكمرات المائلة ستكون مفيدة فى الربط بين الاعمدة فى الشرق مع نظيرتها فى الشمال مثلا
attachment.php
 

المرفقات

  • 11sz6r8mcc5ou9ozg.jpg
    11sz6r8mcc5ou9ozg.jpg
    271.4 KB · المشاهدات: 474
التعديل الأخير:

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
كلما كان المسقط الافقى غير منتظما والاعمدة متباعدة وليست على محور واحد كلما زادت الحوجة لعمل الكمرات المدفونة لان هذه الكمرات المائلة ستكون مفيدة فى الربط بين الاعمدة فى الشرق مع نظيرتها فى الشمال مثلا
attachment.php
السلام عليكم ورحمة الله
نشكر المهندس عمر على هذه الصوره فهى خير مثال على أهمية حل مثل هذه البلاطه الهوردى على برنامج السيف 12 أو برنامج الساب 2000 لان كما نرى فى الصوره التاليه تم معالجة البروز Cantilever والذى يصل الى 6.00 م وهو الكابولى الرأسى ( السهم الاخضر) بعمل كابولى كمره ساقطه بطول تقريبا 2.20م وباقى ال 6.00 م تم عملهم شوك أعصاب هوردى وكذلك بالنسبه للاتجاه الافقى تم عمل كابولى هوردى بطول تقريبا 1.25 م وتم تكملة البروز باستخدام عصب كابولى
المشكله هنا هو سهم الهبوط عند نهاية الكابولى (السهم الاحمر) فليس من السهوله بمكان حساب قيمة ال Deflection بالحل اليدوى لانها عباره عن مجموع قيمة الهبوط للكابوى الساقط مضافا اليه الهبوط للعصب الكابولى
وكذلك ارى الاعمده الدائريه والتى بقطر صغير مما سوف يؤثر على وجود اجهادات ثقب punching shear بقيمة عاليه وخصوصا فى العمود المرتكز عليه الكابولى الهوردى
لذلك الافضل عمل وحل هذه البلاطه ك Waffle Slab على برنامج السيف 12 أو برنامج الساب


تقبل تحياتى
 
التعديل الأخير:

محمد السعيد على

عضو معروف
إنضم
26 أكتوبر 2006
المشاركات
953
مجموع الإعجابات
398
النقاط
63
وعليكم السلام ورحمة الله
سوف اجيب عن هذا السؤال بعد الانتهاء من منطقة ال drop panel التى بسمك البلاطه
فبعد أن انتهينا من كيفية التعامل مع العزوم السالبه على الاعصاب عند التقائها مع الdrop panelعند القطاع ( 2-2 ) كما فى الصوره التاليه يتبقى لنا عن كيفية معالجة الاعصاب داخل منطقة ال drop panel اى كما فى القطاع (1-1)كما فى الصوره التاليه


فمن خلال القانون



عندما نهمل تأثير حديد الضغط وهو هنا حديد سفلى فى حساب أبعاد القطاع الخرسانى لابد وأن ننتبه هنا الى قيمة( B ) فقيمتها كما تظهر فى الصوره التاليه



هنا لابد وأن قيمة( B ) المستنتجه مما سيق يجب الا تزيد عن (عرض العصب + طول الطوبه الهوردى) أى كما يلى هى نفسها قيمة( S ) لان ذلك مهم جدا وهو أن نتحقق من الابعاد الخرسانيه للقطاع تحت تأثير القوى المؤثره من عزوم وقوى قص قبل الدخول فى حساب مسطح حديد التسليح


ونتيجة أن سمك القطاع بيكون فى الغالب ثابت فى البلاطه الهوردى 25 - 27 - 30 - 32 سم لذلك فان قيمة B = 40 + عرض العصب وذلك على فرض أن الطوب المستخدم فى البلاطه يكون بمقاس 40 سم * 40 سم فان زادت قيمة B عن ذلك نتيجة زيادة قيمة العزوم المستنتجه من برنامج التحليل الانشائى فيجب هنا أما زيادة سمك البلاطه كلها أو عمل ال drop panel بسمك أكبر من سمك الاعصاب ولكن ذلك غير مرغوب فيه
ننتقل الى موضوع طوب المبانى فكيف نعالج المبانى الطوب على الاعصاب وخصوصا أن المبانى بأى حالى من الاحوال فى الغالب لن تقع على عصب هوردى أو سوف ترتكز مباشرة على البلاطه العلويه ذات السمك القليل 5 الى 7 سم ؟؟؟؟؟


تقبل تحياتى
قبل كل شىء ادعو لك ان يحفظك الله من كل سوء ويبارك فى بدنك ويعافيه ويحفظك من كل مكروه ويزيدك علما من عنده ..سبحانه يعطى الخير ل اهل الخير
من اخطر العوامل اهمال مكان تاثير المبانى على البلاطه . لذلك ارى ادخال اوزان الحوائط فى مكانها ودراسه
القص والعزوم على البلاطه نتيجه هذه الاوزان . تحياتى
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
محمد السعيد على قال:
قبل كل شىء ادعو لك ان يحفظك الله من كل سوء ويبارك فى بدنك ويعافيه ويحفظك من كل مكروه ويزيدك علما من عنده ..سبحانه يعطى الخير ل اهل الخير
من اخطر العوامل اهمال مكان تاثير المبانى على البلاطه . لذلك ارى ادخال اوزان الحوائط فى مكانها ودراسه
القص والعزوم على البلاطه نتيجه هذه الاوزان . تحياتى
السلام عليكم ورحمة الله
اولا اشكرك على كلماتك الطيبه
ثانيا اذا اعتمدنا تصميم الهوردى فى المبانى السكنيه كبلاطه Waffle Slab وعندئذ بسهوله تامه يمكن تصميم هذه البلاطه على اى برنامج هندسي (ساب 2000 - سيف 12 .........) على أساس انها بلاطه لاكمريه Flat Slab ومن نتائج هذه البرامج نحصل على العزوم M11 & M22 ثم ندرس كم عصب موجود فى المتر الطولى فعلى سبيل المثال اذا كان عرض العصب = 10 سم والطوب المستخدم بأبعاد 40*40 سم عندئذ فيكون عدد الاعصاب فى المتر هو عدد 2 عصب عندئذ نقسم العزوم على الصب الواحد = 0.50M1-1 or 0.50 M2-2
ونصمم العصب كقطاع خرسانى اولا ونتحقق من أبعاده ثم نحسب حديد التسليح
ننتقل الى نقطه مهمه وهو وجود حوائط المبانى ترتكز مباشرة على البلاطه اعلى الطوب الهوردى ولن ترتكز على العصب نفسه أو ترتكز على كمره هوردى ( لانه لايوجد فعليا كمرات مدفونه فقط أعصاب فى الاتجاهيين )
لننظر للصوره التاليه
[/url

وهنا سوف نعتبر البلاطه مرتكزه على الاعصاب وعلى ذلك سوف يكون النظام الانشائى لهذه البلاطه كما يلى

[url=http://www.gulfup.com/?npT8P8]


وهنا تكون البلاطه مستمره فى الاتجاهيين ولذلك سوف تكون عزوم موجبه يتحملها حديد الفرش والغطاء لهذه البلاطه وهو هنا حديد سفلى أما العزوم السالبه فى هذه البلاطه فيتحملها شنب كانات العصب الهوردى كما فى الصوره التاليه وهذه النقطه مهمه جدا هنا عند تحويل البلاطه الهوردى الى بلاطه Waffle Slab وتصميمها كأنها Flat Slab


وكما نص الكود المصرى للخرسانه فى الباب الساس على اهميه تحمل البلاطه اعلى البلوك الهوردى بأمان الاحمال المركزه (مثل احمال الحوائط) كما يلى



تقبل تحياتى
 

محمد السعيد على

عضو معروف
إنضم
26 أكتوبر 2006
المشاركات
953
مجموع الإعجابات
398
النقاط
63
....ومن نتائج هذه البرامج نحصل على العزوم M11 & M22 ثم ندرس كم عصب موجود فى المتر الطولى فعلى سبيل المثال اذا كان عرض العصب = 10 سم والطوب المستخدم بأبعاد 40*40 سم عندئذ فيكون عدد الاعصاب فى المتر هو عدد 2 عصب عندئذ نقسم العزوم على الصب الواحد = 0.50M1-1 or 0.50 M2-2
استاذنا المحترم زادكم الله فضلا وعلما وخلقا ...
انا حاسس كده اننا لانقوم بتمثيل ribs فى البلاطه waffle slab فى برنامج السيف ونقوم بتقسيم السقف الى شرائح كل متر ونحسب بعد كده للعصب الواحد العزوم والقص...ونصمم العصب كقطاع خرسانى اولا ونتحقق من أبعاده ثم نحسب حديد التسليح .
اذا كان الراى صحيح فلابد من ادخال وزن الحائط فى نقطه كحمل مركز على السقف مع تعريفه other وذلك لاخذ عامل التصعيد.
وبذلك نضمن ان حمل الحائط مركز على البلاطه ... وهل سنغير شكل الكانه من شنب الى كانه مغلقه وازاى نحسبها من العزوم M22 ؟؟؟مع اعتبار ان الحديد الرئيسى فى الاعصاب سيتم حسابه من العزوم M11 .....تحياتى
 

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
635
النقاط
93
جزاك الله خيرا مهندس اسامة وفكرة استخدام شبكة حديد فى البلاطة العلوية قد نشأت اساسا لتمكين البلاطة من تحمل الاحمال المركزة كالجدران .
بالنسبة لعرض العصب فيفضل ان لايقل عن 12.5سم لتوفير حماية ساعتين ضد الحريق . اضافة الى مساهمته فى مقاومة القص والعزم السالب عند المساند .
 
التعديل الأخير:
أعلى