طلب تصميم اساسات واعمدة مبنى سكنى رجاء كتابة الملاحظات

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
السلام عليكم
تصميم مبنى سكنى مكون من 6 ادوار
ارجو من حضراتكم كتابة الملاحظات على هذا التصميم
ارتفاع الدور الارضى 4.5 م والادوار المتكررة 3 م
السقف Flat slab
منسوب التأسيس على 1.5 م
q all = 1 kg/cm2
Fcu=25
Fy=360
الملفات المرفقة
معمارى المتكرر
لوحة الاساسات
لوحة الاعمدة والمحاور
 

المرفقات

  • zizo cols.pdf
    88.2 KB · المشاهدات: 275
  • zizo footing.pdf
    166.3 KB · المشاهدات: 357
  • zizo arch.pdf
    32.4 KB · المشاهدات: 199

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
مبدئيا لا أعتقد أن تصميم الشدادات آمنا انشائيا و اذا كان لديك حسابات يمكن رفعها للمراجعة و في كل الأحوال يفضل أن تكون جساءة الشداد ضعف جساءة القاعدة و من وجهة نظري يفضل تصميم القواعد كقواعد مزدوجة و شريطية و يمكن ازاحة محور (ب) الى محور (جـ) لكي تكون الأعمدة على محور واحد و يسهل الحل كقواعد شريطية و ذلك سيفيد أيضا لأن التربة ضعيفة و القواعد الشريطية ستقلل الهبوط النسبي فضلا عن تقارب القواعد المنفصلة بشكل كبير مما يؤدي الى تداخل الاجهادات حيث يجب ألا تقل المسافة بينهما عن عرض القاعدة الأكبر..
فيما عدا ذلك و بدون وجود حسابات فلا يبدو أن هناك ملاحظات ..
تحياتي
 

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
مبدئيا لا أعتقد أن تصميم الشدادات آمنا انشائيا و اذا كان لديك حسابات يمكن رفعها للمراجعة و في كل الأحوال يفضل أن تكون جساءة الشداد ضعف جساءة القاعدة و من وجهة نظري يفضل تصميم القواعد كقواعد مزدوجة و شريطية و يمكن ازاحة محور (ب) الى محور (جـ) لكي تكون الأعمدة على محور واحد و يسهل الحل كقواعد شريطية و ذلك سيفيد أيضا لأن التربة ضعيفة و القواعد الشريطية ستقلل الهبوط النسبي فضلا عن تقارب القواعد المنفصلة بشكل كبير مما يؤدي الى تداخل الاجهادات حيث يجب ألا تقل المسافة بينهما عن عرض القاعدة الأكبر..
فيما عدا ذلك و بدون وجود حسابات فلا يبدو أن هناك ملاحظات ..
تحياتي

شكرا لرد حضرتك
1- لا يمكن ازاحة المحور ب الى المحور (ج) لانه يتعارض مع المعمارى
2- ليس لدى خبرة فى تصميم القواعد الشريطية ولم اصمم بها من قبل
3- الشدادت غير أمنة انشائيا من ناحية ايه ؟ الابعاد ام التسليح
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
113
السلام عليكم
تصميم مبنى سكنى مكون من 6 ادوار
ارجو من حضراتكم كتابة الملاحظات على هذا التصميم
ارتفاع الدور الارضى 4.5 م والادوار المتكررة 3 م
السقف Flat slab
منسوب التأسيس على 1.5 م
q all = 1 kg/cm2
Fcu=25
Fy=360
الملفات المرفقة
معمارى المتكرر
لوحة الاساسات
لوحة الاعمدة والمحاور

- كما اشار الزميل سيف الدين
تصميم الشدادات المقطع والتسليح غير صحيح
- ربط قاعدة داخلية بثلاث شدادات جوار
لا يوحي بالتوازن وستؤدي الى قوة رفع كبيرة في القاعدة الداخلية
- نظرا لتحمل التربة الصغير وتواجد اعمدة منحرفة
وقواعد جوار على طرفي البناء
- يفضل عمل لبشة لتأمين توازن قواعد الجوار
ويبقى تحمل التربة ضمن المسموح ويمنع اويقلل الهبوطات التفاضلية
تحياتي
 
التعديل الأخير:

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
- كما اشار الزميل سيف الدين
تصميم الشدادات المقطع والتسليح غير صحيح
- ربط قاعدة داخلية بثلاث شدادات جوار
لا يوحي بالتوازن وستؤدي الى قوة رفع كبيرة في القاعدة الداخلية
- نظرا لتحمل التربة الصغير وتواجد اعمدة منحرفة
وقواعد جوار على طرفي البناء
- يفضل عمل لبشة لتأمين توازن قواعد الجوار
ويبقى تحمل التربة ضمن المسموح ويمنع اويقلل الهبوطات التفاضلية
تحياتي

شكرا لرد حضرتك
ولكن هل يوجد حل غير اللبشة
مع ملاحظة ان المبنى مصمم على 6 ادوار ولكن لن يتم بناء الا 3 ادوار فقط والارضى

 

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
سوف يتم احلال للتربة بمقدار 20 سم
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
113
سوف يتم احلال للتربة بمقدار 20 سم

احلال التربة 20 سم لا يزيد تحمل التربة الا البسيط
- تصميم الاساسات يجب ان يتوافق مع المخططات وعدد الدور المتواجدة
من الذي يضمن في المستقبل عدم اكمال البناء في حال تغير المالك
جرب لبشة 50- 60سم هي الحل المناسب
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
كما قال الدكتور يوسف يتم تحديد عمق طبقة الاحلال حسب قيمة اجهاد التربة المطلوب و عادة لا يجب أن يقل عن 50 سم أما الطبقة التي ذذكرتها بسمك 20 سم فهي مجرد طبقة نظافة ..
تحياتي
 

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
السلام عليكم
عملت بنصيحة المهندسين الكبار وصممت الاساسات على انها لبشة ومرفق ملف تسليح اللبشة
التصميم على برنامج Safe v12
سمك اللبشة 70 سم
فرشة نظافة 10 سم
احلال 20 سم
منسوب التأسيس 1.5 م
ولكن هناك مشكلة العمود على محور (ب) ومحور (1) unsafe in punching وزودت قطاع العمود ولكن مازال unsafe

انتظر ردود حضراتكم ولكم جزيل الشكر

 

المرفقات

  • zizo raft.pdf
    57.7 KB · المشاهدات: 81

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
احلال التربة 20 سم لا يزيد تحمل التربة الا البسيط
- تصميم الاساسات يجب ان يتوافق مع المخططات وعدد الدور المتواجدة
من الذي يضمن في المستقبل عدم اكمال البناء في حال تغير المالك
جرب لبشة 50- 60سم هي الحل المناسب

تم عمل اللبشة
منتظر رد حضرتك :)
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
السلام عليكم
عملت بنصيحة المهندسين الكبار وصممت الاساسات على انها لبشة ومرفق ملف تسليح اللبشة
التصميم على برنامج Safe v12
سمك اللبشة 70 سم
فرشة نظافة 10 سم
احلال 20 سم
منسوب التأسيس 1.5 م
ولكن هناك مشكلة العمود على محور (ب) ومحور (1) unsafe in punching وزودت قطاع العمود ولكن مازال unsafe

انتظر ردود حضراتكم ولكم جزيل الشكر


يمكنك زيادة قطاع العمود في الدور الأرضي فقط لتجنب زيادة قوة القص الثاقب Punch ..
تحياتي
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
113
تم عمل اللبشة
منتظر رد حضرتك :)
- من اجل
punching زيادة عرض العامود اوسماكة اللبشة 75
- تأكد من التسليح ولايقل عن النسبة الأصغرية
ويجب ان يستمر التسليح العلوي والسفلي على كامل اللبشة دون ايقاف​
 

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
- من اجل
punching زيادة عرض العامود اوسماكة اللبشة 75
- تأكد من التسليح ولايقل عن النسبة الأصغرية
ويجب ان يستمر التسليح العلوي والسفلي على كامل اللبشة دون ايقاف​

شكرا وسيتم التأكد من التسليح ان شاء الله
 

Eng zizo_zizo

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
ده ملف السيف
اتمنى من حضراتكم تبصوا عليه
 

المرفقات

  • safe raft 2.rar
    519.1 KB · المشاهدات: 28

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
113
ده ملف السيف
اتمنى من حضراتكم تبصوا عليه

- تعريف اللبشة بدل من stiff الى MAT
- اين تعريف ابعاد الاعمدة columns properties
بعد التعريف اعمل ok
 
التعديل الأخير:
أعلى