إستفسار تشريك اسياخ التسليح مختلفة القطر .... وسؤال بخصوص تفاصيل التسليح في waffle slab

temios

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2009
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
عندي سقف من نوع وافل سلاب كل منطقة لها تسليح مختلف
فاحد الفضاءات التسليح الاضافي 16 ملم والمجاور له 10 ملم السؤال كم مقدار التشريك واي الاسياخ استخدم للتشريك الاكبر ام الاصغر؟ ولو تفضلتم حسب الكود الامريكي
وسؤال ثاني لو سمحتمالتسليح المؤشر اتجاهه بالصورة باللون الاخضر هل يعتبر mid span او يعتبر at support

المنطقي في رأيي انه يعتبر mid span لذلك احنا مضطرين نعمل تشريك بين اسياخ مختلفة القطر

ومشكورين مقدما اخوتي المهندسين


145396790224121.jpg



14539679028592.jpg




145396790339993.jpg
 

مواضيع مماثلة

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
السلام عليكم
عندي سقف من نوع وافل سلاب كل منطقة لها تسليح مختلف
فاحد الفضاءات التسليح الاضافي 16 ملم والمجاور له 10 ملم السؤال كم مقدار التشريك واي الاسياخ استخدم للتشريك الاكبر ام الاصغر؟ ولو تفضلتم حسب الكود الامريكي
وسؤال ثاني لو سمحتمالتسليح المؤشر اتجاهه بالصورة باللون الاخضر هل يعتبر mid span او يعتبر at support

المنطقي في رأيي انه يعتبر mid span لذلك احنا مضطرين نعمل تشريك بين اسياخ مختلفة القطر
ومشكورين مقدما اخوتي المهندسين

145396790224121.jpg



14539679028592.jpg




145396790339993.jpg

السلام عليكم
- معظم الكودات طول التشريك = طول التثبيت = 50 مرة القطر
وللقطر الأصغر
وهل تقصد طول تشريك التسليح السفلي في منطقة المساند
- والمنطقة هيmid span
ولكن ماذا تقصد بتسليح إضافي
هو زيادة عن التسليح الرئيسي
حيث يوجد اختلاف كبير بين تسليح فتحتين متجاورتين
قطر 16مم وقطر 10مم

تحياتي
 
التعديل الأخير:

مهندس سمير

عضو معروف
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
3,237
مجموع الإعجابات
1,623
النقاط
113
السلام عليكم
- معظم الكودات طول التشريك = طول التثبيت = 50 مرة القطر
وللقطر الأصغر
وهل تقصد طول تشريك التسليح السفلي في منطقة المساند
- والمنطقة هيmid span
ولكن ماذا تقصد بتسليح إضافي
هو زيادة عن التسليح الرئيسي
حيث يوجد اختلاف كبير بين تسليح فتحتين متجاورتين
قطر 16مم وقطر 10مم

تحياتي

دكتورنا الفاضل تقصد 50 القطر الاكبر وليس الاصغر
تحياتي
 
التعديل الأخير:

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
دكتورنا الفاضل تقصد 50 القطر الاكبر وليس الاصغر
تحياتي
- نقا ط الوصل اوالتشاريك او طول التثبيت في الكمرات او البلاطات
تكون في المناطق حيث القوى صغيرة او معدومة
- لذلك يكون طول التثييت للقضيب الصغير الذي ينقل حمولاته الى القطر الكبير
وتساوي 40 مرة القطر في مناطق الضغط و50 مرة القطر في مناطق الشد
للقطر الصغير
- انظر تفصيلات ملحق الكود السوري
تحياتي

LD-1.jpg
attachment.php
 
التعديل الأخير:

مهندس سمير

عضو معروف
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
3,237
مجموع الإعجابات
1,623
النقاط
113
- نقا ط الوصل اوالتشاريك او طول التثبيت في الكمرات او البلاطات
تكون في المناطق حيث القوى صغيرة او معدومة
- لذلك يكون طول التثييت للقضيب الصغير الذي ينقل حمولاته الى القطر الكبير
وتساوي 40 مرة القطر في مناطق الضغط و50 مرة القطر في مناطق الشد
للقطر الصغير
- انظر تفصيلات ملحق الكود السوري
تحياتي

مشاهدة المرفق 111570
attachment.php


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سواء كان التراكب 40 القطر او 50 القطر او 60 القطر (وفق اللوحات التي يشر اليها المصمم ) الا انني كنت اعتبر دوما ان المرجعيه هي الطول الاكبر

فهل كان في هذا الاجراء هدر كبير في الحديد ام فيه عاملا اكبر للامان

هل ينطبق هذا الاجراء على قطري سيخين متتاليين (12 & 14 مثلا ) ام انه ينطبق ايضا على الاقطار المتباعده( 16 & 22 مثلا ) لكل العناصر الانشائيه بلاطات ...جسور...حصائر

لك تحياتي
 
التعديل الأخير:

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سواء كان التراكب 40 القطر او 50 القطر او 60 القطر (وفق اللوحات التي يشر اليها المصمم ) الا انني كنت اعتبر دوما ان المرجعيه هي الطول الاكبر

فهل كان في هذا الاجراء هدر كبير في الحديد ام فيه عاملا اكبر للامان

هل ينطبق هذا الاجراء على قطري سيخين متتاليين (12 & 14 مثلا ) ام انه ينطبق ايضا على الاقطار المتباعده( 16 & 22 مثلا ) لكل العناصر الانشائيه بلاطات ...جسور...حصائر

لك تحياتي

هذا كله يعتمد على نقاط الوصل في المناطق ذات العزوم=0
ونقاط الانقلاب وتغير إشارات العزوم
وينطبق على جميع الأقطار
لكن في المناطق الخاصة والفتحات الطويلة حيث طول القضيب غير كافي
ليغطي مناطق العزوم الكبيرة فهناك اشتراطات لطول التثبيت ومكان الوصلات
وطبعا طول الوصل يحب حسابه وقد تحتاج الى 60 مرة قطر القضيب ذو القطر الكبير
- لكن نحن نقصد الحالات العادية النظامية حيث التراكب او الوصل
في أماكن الاجهادات المعدومة ان كان قرب المساند للتسليح السفلي
او منتصف الفتحات للتسليح العلوي

تحياتي
 

علاء الاخ

عضو جديد
إنضم
3 سبتمبر 2009
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
حسب الكود الامريكي :
تاخذ القيمه الاكبر بين القيمتين :
1- Ld(16)=Fy/(2.1*√F`c)*16
2- Ld(10)=1.3*Fy/(2.1*√Fc)*10
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,751
مجموع الإعجابات
5,126
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سواء كان التراكب 40 القطر او 50 القطر او 60 القطر (وفق اللوحات التي يشر اليها المصمم ) الا انني كنت اعتبر دوما ان المرجعيه هي الطول الاكبر

فهل كان في هذا الاجراء هدر كبير في الحديد ام فيه عاملا اكبر للامان

هل ينطبق هذا الاجراء على قطري سيخين متتاليين (12 & 14 مثلا ) ام انه ينطبق ايضا على الاقطار المتباعده( 16 & 22 مثلا ) لكل العناصر الانشائيه بلاطات ...جسور...حصائر

لك تحياتي

زعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لهذا الموضوع كما اشار الدكتور يوسف اعتبارات كثيرة تتعلق باماكن الوصلات ونوع الوصلة صغط او شد وهناك تفصيلات في الكودات وبالذات الامريكي aci 318 خاصة بالوصلات بين الاقطار المتساوية وكذلك اشارة عندما تختلف الاقطار الموصولة, اضافة الى شرط يتعلق بوصلات الشد بين قطرين مختلفين
كما هو واضح في المرفق, حيث يشترط الكود ان لا يقل طول التشريك (1.3 l[SUB]d[/SUB] للقطر الصغير عن l[SUB]d [/SUB]للقطر الكبير في حالة الشد) كما ورد في مشاركة المهندس علاء.

في الكود المصري اشارة واضحة الى اخذ القطر الاكبر في الحساب (وكذلك الكود البريطاني --احتاج للتأكد من باب تنشيط الذاكرة). منطقيا القطر الاصغر هو الذي يجب ان يحسب من باب ان القطر الاكبر لم يعد لازما ولكن هذا ما ورد في الكود.

مرفق نقتطفات من الكود الامريكي والمصري خاصة بالموضوع لمن يود ان يزيد.

145413452557531.png
[/URL]
145413461300311.png
[/URL][/IMG][/IMG]

145413469779021.png
[/URL][/IMG]
 
التعديل الأخير:
إنضم
19 سبتمبر 2013
المشاركات
282
مجموع الإعجابات
139
النقاط
43
هل يوجد أى كود يمنع استخدام شبكه قطر مم12 مع إضافى عند الاعمده فى البلاطات اللاكمريه بقطر 25 مم ( بمعنى هل عباره استخدام اقطار متتاليه ملزمه )
 