تركيب قاطع جديد في لوحة كهربائية

احمد الاردني 25

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2012
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ما هي طريقة الربط اللازمة لتركيب قاطع 20 اممبير واضافته ي لوحة كهربائية
ما الخطوات اللازمة لاضافة القاطع ما هي سماكة اسلك الذي نحتاجه
وكيف نقوم بتوصيل الاسلاك الفاز والنيتر واليرث داخل اللوحة
هل نقوم بايصال اايرث على اي نقطة في ال بس بار
والنيتر كذلك
القاطع نريد ان نربط معه جهاز مقدار سحبه للتيار 15 امبير هل برايكم 20 امبير كافي كقاطع
 

مواضيع مماثلة

ayman hemdan

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2010
المشاركات
106
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
كيف تم حساب هذا التيار؟ هل الحمل عبارة عن محرك أم سخان؟ هل الحمل 3ثلاثى أم أحادى الطور؟ على العموم إذا كان الحمل غير مقاومة اى غير سخان فيجب الانتباه لمعامل القدرة وهو فى المحركات حوالى 0.8 يزيد أو ينقص فيتم قسمة قيمة التيار على هذا المعامل فيصير 18.75 ثم يتم ضرب الناتج فى 1.25 على سبيل المثال كمعامل أمان حتى لا يعمل قاطع الدائرة عند الحمل اللقصى فيصير 23.4 أمبير ثم نبحث عن أقرب تيار قياسى لقاطع الدائرة أكبر من هذا الرقم وقد يكون 25 أو 30 أو 32 أمبير حسب المتوفر فى السوق
بعد ذلك يتم اختيار الكابل المناسب فى حالة قاطع وليكن 4 مم للفازات و 3 أو 2.5 للأرضى أو 6 مم لفازات و 4 مم للأرضى حسب القاطع
 
إنضم
22 يناير 2013
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اختيار قاطع MCB على اساس تحديد:
1- نوع الحمل
2- تيار الحمل
3- تيار البدء
4- سعة الفتح
5- عدد القطاب
مثال:
مكيف 10A، وتيار القصر 8KA
الحل: نختار
1- القاطع نوع D ، لتجاوز تيار البدء
2- المقنن 10A، القاطع يعمل عند >110% من التيار المقنن
3- سعة الفتح 10kA ،اكبر من تيار القصر
 
التعديل الأخير: