مشكلة ترحيل اشاير العمود 10 سم فى الاتجاه القصير للقاعدة

struct-eng

عضو جديد
إنضم
1 فبراير 2009
المشاركات
411
مجموع الإعجابات
46
النقاط
0
السلام عليكم

تم صب القاعدة واشاير العمود متمركزة مع القاعدة ولكن لاسباب معمارية اريد ان ارحل اشاير العمود مسافة 10 سم فى الاتجاه القصير للقاعدة علما بان المبنى يتكون من اربع طوابق.
- هل من الممكن لى اشاير العمود المسافة المطلوبة ام يجب زرع اشاير فى المكان المطلوب (اى على بعد 10 سم من الاشاير الموجودة)؟
- ما هى الاحتياطات والحسابات التى يجب اخذها فى الاعتبار (غير لامركزية العمود مع القاعدة)؟
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,185
النقاط
113
السلام عليكم

تم صب القاعدة واشاير العمود متمركزة مع القاعدة ولكن لاسباب معمارية اريد ان ارحل اشاير العمود مسافة 10 سم فى الاتجاه القصير للقاعدة علما بان المبنى يتكون من اربع طوابق.
- هل من الممكن لى اشاير العمود المسافة المطلوبة ام يجب زرع اشاير فى المكان المطلوب (اى على بعد 10 سم من الاشاير الموجودة)؟
- ما هى الاحتياطات والحسابات التى يجب اخذها فى الاعتبار (غير لامركزية العمود مع القاعدة)؟

- يمكن لي وميل الأشاير للعامود بنسبة 1 افقي الى 3 شاقولي
قد تحتاج تغطية كامل عرض الأشاير بالخرسانة
وقد يزاد مقطع العامود 10سم في الأسفل حتى نهاية الأشاير
- المركزية صغيرة بالنسبة للقاعدة والحمولات
اربع طوابق لا تأثير يذكر
 

Nasredeen

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2006
المشاركات
123
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
الســـــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند ازاحة الاشاير 10 سم هذا يجعل مركز المقاومة النظرية للعمود لا يتطابق مع محور العمود المنفذ . راجع الكود الامريكي الفقرة (ACI Code Section 7.5.2.1) و (ACI Code Section 7.5.2.2) لمعرفة السماحية المتوفرة لتنفيذ هذا العمود .....غير ذلك لاتنفذ هذا العمود
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,128
النقاط
0
- يمكن لي وميل الأشاير للعامود بنسبة 1 افقي الى 3 شاقولي
قد تحتاج تغطية كامل عرض الأشاير بالخرسانة
وقد يزاد مقطع العامود 10سم في الأسفل حتى نهاية الأشاير
- المركزية صغيرة بالنسبة للقاعدة والحمولات
اربع طوابق لا تأثير يذكر

اتفق تماما مع كلام د يوسف وهو الحل الانسب, وهو وارد جدا(أقصد زحف الاعمدة عن اماكنها) بسبب سوء اعمال التسقيط والمساحة.
تقبل تحياتي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
في كل الأحوال يمكن مراجعة تصميم القاعدة على أساس وجود ازاحة Eccentricity و لكن على حد علمي أن لي الأشاير يجب ألا يزيد عن ميل 1:6 ؟
مرفق صفحة من الكود المصري

تحياتي
 

المرفقات

  • 1.png
    1.png
    41.9 KB · المشاهدات: 20
التعديل الأخير:

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,185
النقاط
113
- يمكن لي وميل الأشاير للعامود بنسبة 1 افقي الى 3 شاقولي
قد تحتاج تغطية كامل عرض الأشاير بالخرسانة
وقد يزاد مقطع العامود 10سم في الأسفل حتى نهاية الأشاير
- المركزية صغيرة بالنسبة للقاعدة والحمولاتاربع طوابق لا تأثير يذكر

- يمكن عدم لي اوميل الأشاير
كما يشبه عمل الرقبات مع اضافة اوتكثيف الأتاري
حيث ليس شرطا ان تلامس التشاريك للقضبان
في حال التباعد بينهما أقل اويساوي (6) انش 15 سم
1248003908.jpg


اللي والميل شديد خاطئ ولا يمكن قبوله

10308425_843579682337725_1638031066259940629_n.jpg
 
التعديل الأخير:

struct-eng

عضو جديد
إنضم
1 فبراير 2009
المشاركات
411
مجموع الإعجابات
46
النقاط
0
قمت بعمل ميل للاشارات كما ذكر د.م يوسف حميضة ثم حسبت العزم الناتج عن لامركزية القوة مع العمود لكى اتاكد من ان العمود امن انشائيا. ايضا حسبت لامركزية العمود مع القاعدة وكانت امنة.

Nasredeen اعتقد ان السماحية المذكورة فى الكود يمكن اللجوء اليها بدون حسابات ولكن اذا تم حساب القوى بطريقة دقيقة فمن اللممكن الخروج عن الحدود المذكورة.

شكرا جزيلا على الافادة.
 
أعلى