تحية عطرة لكل متتبعي هذا المنتدى بعد السلام عليكم اود طرح اشكالية لم اجد لها حل ارجو منكم المساعدة

منصور اشرف

عضو جديد
إنضم
11 ديسمبر 2014
المشاركات
83
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
الاشكالية تكمن في مكيف تبريد ذا قدرة 24000 but مواسيره الاصلية تحتوي على 06 أمتار لكن المكان الذي اريد ان اضع فيه المكيف ابعد من06 امتار يكاد يصل الى 10 امتار
هل تبقى كمية الفريون نفسها ام تتغير بتغير طول المواسير ما العمل افيدوني من فضلكم
 

مواضيع مماثلة

كفاح الجريح

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2013
المشاركات
468
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
يجب زيادة شحنة الفريون بزيادة طول الانابيب
 

محمد المكيفاتي

عضو جديد
إنضم
13 مايو 2015
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يجب زيادة شحنة الفريون لكن في هذه المسافه الزيادة مهملة لانها تقارب 5 غرام لكل متر يعني 4*2*5=40 غرام فقط ما بينحكى فيهم ضرب 2 لانه يوجد خطين سحب وطرد و5 غرام تقريبا لكل المقاسات بمعدل وسطي للاستطاعات حتى 8 طن
 

Hisham1999

عضو جديد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لا مشكله حتي طول ١٠متر لاكن ابعد من كده لازم تكبر حجم المواسير .. ويجب مراعاة الارتفاعات والاويل ترابات وميول ازمواسير ...
 

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
وماذا عن الضاغط .. هل يتحمل مثل هكذا ضغط وهل ال 10 متر هذه عمودية ام افقية ؟؟
 

كفاح الجريح

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2013
المشاركات
468
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
كل مكيف مصمم لارتفاع ولطول معين
بعضها يمكن ان يتحمل ارتفاع 10 متر وطول 15 متر
 

كندي يونس

عضو جديد
إنضم
30 يونيو 2008
المشاركات
90
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم يا اخي لامشكلة في زيادة المواسير اما الفريون فالقياس نفسو ويكون الضغط نفسو 4.5 بار حتى لو نقص الفريون فالكمية ضئيلة
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

mmhhmm

عضو
إنضم
9 يونيو 2009
المشاركات
160
مجموع الإعجابات
9
النقاط
18
كل التفاصيل دي في الكتالوج الخاص بالوحدة ومودل هذه الوحدة
 