أعزائي
أرجو الاستفسار والجواب المنطقي لهذه المشكلة التي حدثت معي حيث ركبت لوحة لتحسين عامل القدرة في احدى معامل و هي معمل طحين , الحمل الكلي للمعمل 1250 كيلو ولت وكل الاحمال عبارة عن محركات ,وبعض الاحيان يوصل معامل القدرة الى 0.65 و بعد التركيب اللوحة بسعة 250 كيلو فولت امبير للمكثفات و السيطره بواسطة كونترولر اوتوماتيك , كانت النتائج جيدة جدا , وانما العيب الوحيد حبن الشبكه الرئيسية موجوده لتغذية المعمل ,سوف كل شيء يمشي جيد ,لكن عندما تنقطع الكهرباء الرئيسية (الوطنية) فيحل محله مولد بسعة 1ميغا لتغذية المعمل .ب هذا الاثناء الفولطية تعلى ل600 فولت ,لماذا هذا يحدث ارجوكم .حيث اضطرنا ان نربط الاللوحة لتحسين القدرة على الشبكة فقط
والسلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله
اخي العزيز
-ما مقدار معامل القدرة عند تشغيلك للحمل بواسطة المولد؟
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
اخي الكريم
لا يجوز توصيل مكثفات الى شبكة تعمل بواسطة مولد لان الاستطاعة الردية المعوضةسوف تعود للمولد وترفع الفولط ( احدى فوائد نظام تحسين عامل الاستطاعة انه يقلل هبوط الحهد بسبب انخفاض التيار)
ما فعلتموه هو الصحيح( الفصل)
هذا الجواب باختصار واذا اردت الشرح انا جاهز
 
التعديل الأخير:

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
عندما يصل معامل القدرة الى 1.0 او حوالي 0.98 يكون تاثيره على المولدة سلبي و بالتالي يتحول المولد الى محركة و لهذا تمنع شركات الكهرباء من ان تكون معامل القدرة عند المشتركين الى الاعداد فوق الذكر, لذا لحل المشكلة عندكم عليكم ان تقللوا من مقادير المكثفات و تستعملونها فقط في بعض الاحمال الكبيرة ؛ و الافضل جنب المحركات و ليس على اللوحة الاصلية.
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
عندما يصل معامل القدرة الى 1.0 او حوالي 0.98 يكون تاثيره على المولدة سلبي و بالتالي يتحول المولد الى محركة و لهذا تمنع شركات الكهرباء من ان تكون معامل القدرة عند المشتركين الى الاعداد فوق الذكر, لذا لحل المشكلة عندكم عليكم ان تقللوا من مقادير المكثفات و تستعملونها فقط في بعض الاحمال الكبيرة ؛ و الافضل جنب المحركات و ليس على اللوحة الاصلية.


مع احترامي الشديد لرايك وخبرتك الا اني اقول لك واؤكد ان السبب ليس زيادة المكثفات لان زيادة المكثفات لحمل ما تؤدي الى استجرار تيار سالب(سعوي) يمكن التاكد من ذلك بواسطة محلل شبكة وهي مشكلة يجب معالجتها(اشرح ذلك فيما بعد انشاء الله في مشاركة اكتبها الان وساجعلها كملف مرفق)
(انا اقول ذلك ومتاكد منه لانني مررت بتجربة في احد المعامل في سورية )
وحتى لو افترضنا انه السبب فهناك كونترولر يتحكم بدخول المكثفات (حسب الحمل التحريضي)
السبب كما اوضحت في جوابي الاول
ثم ان شركات الكهرباء ترغب ان يكون عامل الاستطاعة مابين 0.95 -0.98 اي ان 0.98 مسموح به واحيانا 0.99 ولكن الواحد غير مسموح به لان الحمل يتحول الو حمل اومي ( مقاومة فقط)
امل الرد من الزملاء
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
عندما يصل معامل القدرة الى 1.0 او حوالي 0.98 يكون تاثيره على المولدة سلبي و بالتالي يتحول المولد الى محركة و لهذا تمنع شركات الكهرباء من ان تكون معامل القدرة عند المشتركين الى الاعداد فوق الذكر, لذا لحل المشكلة عندكم عليكم ان تقللوا من مقادير المكثفات و تستعملونها فقط في بعض الاحمال الكبيرة ؛ و الافضل جنب المحركات و ليس على اللوحة الاصلية.


مع احترامي الشديد لرايك وخبرتك الا اني اقول لك واؤكد ان السبب ليس زيادة المكثفات لان زيادة المكثفات لحمل ما تؤدي الى استجرار تيار سالب(سعوي) يمكن التاكد من ذلك بواسطة محلل شبكة
(انا اقول ذلك ومتاكد منه لانني مررت بتجربة في احد المعامل في سورية وهي مشكلة يجب معالجتها فورا )
وحتى لو افترضنا انه السبب فهناك كونترولر يتحكم بدخول المكثفات (حسب الحمل التحريضي الداخل على الشبكة)
ثم ان شركات الكهرباء ترغب ان يكون عامل الاستطاعة مابين 0.95 -0.98 اي ان 0.98 مسموح
واحيانا يسمح ب 0.99 ولكن قيمة ( 1 ) غير مسموح بها لان الحمل يتحول الى حمل اومي فقط ( مقاومات)
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
مع احترامي الشديد لرايك وخبرتك الا اني اقول لك واؤكد ان السبب ليس زيادة المكثفات لان زيادة المكثفات لحمل ما تؤدي الى استجرار تيار سالب(سعوي) يمكن التاكد من ذلك بواسطة محلل شبكة
(انا اقول ذلك ومتاكد منه لانني مررت بتجربة في احد المعامل في سورية وهي مشكلة يجب معالجتها فورا )
وحتى لو افترضنا انه السبب فهناك كونترولر يتحكم بدخول المكثفات (حسب الحمل التحريضي الداخل على الشبكة)
ثم ان شركات الكهرباء ترغب ان يكون عامل الاستطاعة مابين 0.95 -0.98 اي ان 0.98 مسموح
واحيانا يسمح ب 0.99 ولكن قيمة ( 1 ) غير مسموح بها لان الحمل يتحول الى حمل اومي فقط ( مقاومات)
أخي سامر ؛ انا لم اقل بزيادة المكثفات و اعلم بان المعمل يستفيد من الكونترولر المتحكم ؛ انا اقترحت بان المكان الافضل للمكثفات يجب ان يكون جنب المحركات القوية الحمل لانه عند انقطاع الكهرباء الرئيسية تدخل المحركات الواحدة بعد الاخرى و مهما كان انتخاب المكثفات فان دخولها في الدائرة لن يكون دائما بمقدار الحاجة لانها مستقرة عند اللوحة الاصلية .
هذه الطريقة هي الافضل التي يقترحها المصممون و انا كذلك اشتغلت في اكثر من مصنع كبير و لم نفصل المكثفات ابدا.
اما عن معامل القدرة فان الاستاندرد العالمي هو 0.9 واغلبية شركات الكهرباء لاتطلب اكثر من 0,95 ؛ لذلك الوصول الى 0.98 هو اختيار المستهلك و في اعتقادي ليس اقتصادي .
و شكرا
 

mzerighi

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
السلام عليكم
بما أن المكثفات يتم التحكم به آليا ، فمن المفترض أنه لا يوجد داعي لفصل المكثفات ، لأن كمية kvar التي يحتاجها النظام لتصحيح معامل القدرة سيتم تحديده من المتحكم الآلي .
المشكلة لديك هي في دائرة التحكم الآلي للجهد avr الخاصة بالمولد ، يبدو أنها على الوضع اليدوي أو أنها لاتشتغل بشكل جيد ، لأنها لو كانت تشتغل على الوضع الآلي وبشكل جيد ، لقامت بتخفيض الجهد الذي ارتفع بسبب وجود المكثفات.
يتم توصيل المكثفات في الشبكات التي تتغذى من المولد أي الشبكات الصغيرة، لا يوجد ما يمنع طالما أن هناك حاجة لتصحيح معامل القدرة.
عمليا لا يوجد معامل قدرة 1 ، إما أن يكون متقدم ( حمل سعوي ) أو متأخر (حمل حثي) ، وبالنسبة للأحمال العادية فهي حثية ، عليها يكون معامل القدرة حثي وبأقرب قيمة للواحد ، لن يساوي 1.


 

Engineerbadr

عضو جديد
إنضم
31 أغسطس 2010
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ممن فضلكم انا عايز حاجات شرح اكتر لموقع بترول ديزل جينيريتور وتحسين pf فيه وشكرا
 