السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ايها الزملاء بيت من بيوت الله بحاجة الى تدفئة وتبريد بنظام الدكت
طول الصالة 27 م وعرضها 14 م
المطلوب الحمل الحراري الساخن والبارد بشكل تقريبي كما نرجو منكم افادتنا في عملية توزيع الدكت بالاضافة الى المكن المستخدم ولكم مني كل الحب والاحترام
 

مواضيع مماثلة

عبود_فتحي

عضو جديد
إنضم
30 أغسطس 2007
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
الاخت الفاضله
لو عندك سكتش لمشروعك مع توضيح جهه الشمال و نوع الابواب والزجاج المستخدم فسوف اقوم بمساعدتك و اذا اردت ارسال هذا الملف ع *****
xxxxxxxxx
 

مهندسة لبنانية

عضو جديد
إنضم
1 نوفمبر 2007
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اشكرك

السلام عليكم
اشكرك اخ عبود وارفق لك المطلوب مع جزيل شكري وامتناني ارجو منك ان ترسل لي الدراسة باسرع ما يمكن على العنوان xxxxxxxxxxxx
 

المرفقات

  • Picture 083.jpg
    Picture 083.jpg
    86.6 KB · المشاهدات: 105

الدكة

عضو جديد
إنضم
8 يناير 2007
المشاركات
455
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
نأمل تحديد ارتفاع سقف المسجد

بالإضافة الى المنطقة التي يقع فيها المسجد
 
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
89
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اختى العزيزة ( مهندسة لبنانيه) هذا المسجد يحتاج الى 31.5 طن تبريد ولكن يجب مراعاة عدد النوافذ والأبواب واتجاه الحوائط ، وبمراعاة كل هذه الأشياء يحتاج هذا المسجد الى 35 طن تبريد أو 40 طن تبريد ، واذا اردتى تحديد الحمل بدقة رجاءاً ارسال الرسم لهذا المسجد الى لإن الرسم غير واضح، هذا هو الأميل الخاص بى

xxxxxxxxxxxxx
حسب شروط الملتقى المتفق عليها من جميع الأعضاء
لا يسمح بوضع وسائل الإتصال في المشاركة
الرجاء عدم التكرار
المشرف العام
 
إنضم
25 مايو 2005
المشاركات
731
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
يعطيكم العافية يا اخوان ... ياليت تفيدونا عن كيفية تحديد 31 طن تبريد ؟ يعني زودونا بالحسبة لو تكرمتوا
 

عبود_فتحي

عضو جديد
إنضم
30 أغسطس 2007
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
اسف ع تأخر ولكن كل مشاركات السابقه كانت جيده.
اختي ارجو توضيح الرسم و حسب ما اراه فانه تقريبا يحتاج الى حوالي 31-34 طن و لكن هذا ع اعتبار ان سقف لا يتجاوز 3 م كحد اقصى .
و نرجو توضيح جهه الشمال و اذا اردت توزيع الدكت فارجو ارسال مخطط يوضح اذا كان هناك جسور ساقطه و سقوف الزائفه
وتوكلي على الله
 

mohammad ali

عضو جديد
إنضم
29 مايو 2007
المشاركات
33
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الى الاخ المهندس الكويتي نضرب 14 في 27 يكون الناتج=378 متر مربع بالقسمه على 12 =31.5 على اعتبار ان كل 12 متر مربع يحتاج الى طن تبريد واحد هذا على اساس ان ارتفاع المسجد 3 امتار وهو القياس المعمول به في العراق وكل دول الخليج
 
إنضم
25 مايو 2005
المشاركات
731
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
الى الاخ المهندس الكويتي نضرب 14 في 27 يكون الناتج=378 متر مربع بالقسمه على 12 =31.5 على اعتبار ان كل 12 متر مربع يحتاج الى طن تبريد واحد هذا على اساس ان ارتفاع المسجد 3 امتار وهو القياس المعمول به في العراق وكل دول الخليج

اخي الكريم تقصد ان كل متر يحتاج الي 1000 بي تي يو ؟؟؟ ابدا لا تتم الحسبه بهذه الطريقه حيت لن تعتمد من وزارة الكهرباء والماء

تتراوح نسبة البي تي يو في دولة الكويت من 300 الي 500 بي تي يو كاقصي حد في المنازل ... اما 1000 فما نستخدمها
 

karamhanfy

عضو جديد
إنضم
27 فبراير 2007
المشاركات
126
مجموع الإعجابات
14
النقاط
0
انشاء الله الاجابه الصحيحه

الاجابه هى 35طن تبريد وتم حسابها على اساس هذه ةالمعادله
27*14*3*300
12000
= 28.35*1.2 كمعامل أمان =34.02 يعنى 35 طن تبريد
ملحوظه معامل الامان فى حاله فقد بريد او حوائط معرضه للشمس او اضاءة زياده او اى حمل بسيط ظهر فى المبنى
 

مهندسة مواقع

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2008
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي الكريم تقصد ان كل متر يحتاج الي 1000 بي تي يو ؟؟؟ ابدا لا تتم الحسبه بهذه الطريقه حيت لن تعتمد من وزارة الكهرباء والماء

تتراوح نسبة البي تي يو في دولة الكويت من 300 الي 500 بي تي يو كاقصي حد في المنازل ... اما 1000 فما نستخدمها


اخى الكريم المهندس الكويتى نقوم بحساب 1000 بى تى يو للمتر فى القاهرة تقريبا واعتقد ان درجة الحرارة اعلى فى دول الخليج ارجو التوضيح
 

ahmedbayoumy

عضو جديد
إنضم
3 أكتوبر 2006
المشاركات
384
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
بارك الله فيكم لكن من الافضل استخدام البرامج المخصصه لهذا الموضوع حتى نكون اكثر دقه
البرامج مثل E-20,traceload,.........
وذلك للحصول على احسن نتائج وادقها
ونتمنى لكى التوفيق
ولابد من توضيح الظروف المناخيه واتجاة الشمس والاتجاهات كله
 

ahmedbayoumy

عضو جديد
إنضم
3 أكتوبر 2006
المشاركات
384
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
ارجوكوا يا جماعه بلاش الحسابات العشواقيه لاننا مهندسين فلابد من تحرى الدقه اكثر وجزاكم الله خيرا
 

طلال شعبان

عضو جديد
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
147
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
من المعتاد عند احتساب الاحمال الحرارية نقوم بمعرفة حجم المكان و من خلال الابعاد المدكورة اعلاة نجد ان (( الطول 27 متر ,العرض 14 متر ,ونتوقع الارتفاع 3 متر) اى 27*14*3 =1134 متر مكعب حيث نقوم بالاتى 1134 *225 =255.150btu/hr اى 21.26t.r
 