اساتذة المنتدي الكرام

ارجو مساعدتكم لي انا ابحث عن طرق قاس مستوي اداة وحدة التبريد و بحث عن قياس درجات التبريد و الضغط داخل وحدة التبريد

ارجو من جهابذة علم التكييف و التبريد مساعدتي

وجزاكم الله خيرا كثيرا
 

asdmasr

عضو جديد
إنضم
12 أغسطس 2007
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اداء الوحدة ممكن حضرتك تعرفيها من eer او ال cop بتاعها ودى بتبقا موجود مع كتالوج الوحدة

وكمان ممكن تعرف اداءها الموسمى من seer

اما بخصوص القدرة بتاعت الوحدة حضرتك بتقيسى درجة الحرارة الجافة والرطبة للدخول

والجافة والرطبة للخروج من ملف التبريد

وتقومى بتوقيعهم على الخريطة السيكرومترية..

فستحصلى على الانثالبى بتاع الدخول والانثالبى بتاع الخروج

و معدل التغير الحجمى cfm افرضيه بحوالى 400 او 500

والحجم النوعى للهواء 0.87...وبكده حتقدرى تجيبى معدل التغير الكتلى

وتعرفى فى الاخر قدرة الوحدة النهائية Q=m(h2-h1) تبريد

الناتج حيبقا بالكيلو جول حوليه للبى تى يو ومنه للطن

1 KJ = 0.948 BTU ....... الطن تبريد = 12000 btu



وبالنسبة لقياسات الضغط بتبقا فيه صمامات خدمة على خط الطرد والسحب



بتستخدم لوضع المانومتر وقياس الضغوط عليها
 