بعض الاسئله عن الزلازل وعن , inertia modifier , EQ expansion

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
274
مجموع الإعجابات
60
النقاط
28
ارجو المعذره لو كانت الاسئله بسيطه لكنها مهمه لي
1- عند اطلاعي علي مشاريع كثيره من مكاتب كبيره اجد انه يتم اخذ inertia للعناصر الخرسانيه كامله دون اي نسبه ما هو الصحيح
2-هل يمكن عمل فاصل تمدد في جميع الادوار والغائه في اخر دور حيث ان الفاصل في الدور الاخير يسبب لي ترحيل كبير بين com , cr
3- لماذا يجب الا يتعدي المسافه بين com و cr عن 0.15 طول المبني في اتجاه الدراسه ان كانت القطاعات بعد التحقق منها في هذا الدور امنه
 

مواضيع مماثلة

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
158
النقاط
43
السلام عليكم : حول سؤالكم بعض الكودات يمكن تخفيض قيمة للبيتون الخرسانيهModulus of Elasticity E بدل ان يتم التخفيض inertia للعناصر الخرسانيه ومنها الكود الامريكي ويجوز ذلك ضمن اشترطا ت حددها الكود ولايجوز اجراء التخفيضين معا ما عن السؤال الثاني يجب ان يكون فاصل التمدد مستمر بشكل مستقيم على كامل ارتفاع المبنى وهوشرط للدراسة على الزلازل اما السؤال الثالث المسافة بين مركز ثقل الاحمال وقساوات العناصر لاتزيدعن15-20%من طول البناء بالاتجاه بسسب قوى الفتل الكبيرة التي تنتج على المبنى والزم الكود عندما الوصول الى هذه النسب وجوب اجراء تحليل دينا ميكي للمبنى والله اعلم
 
أعلى