بخصوص plumbing hvac fire ....

hajji81

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
292
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
بخصوص plumbing hvac fire ....
اذا الذين عندهم خبرة site بهذا المجال ويملكون صورا عن هذا الموضوع من واقع تجربتهم لعملية
والمشاريع التي خاضوها فليضها لنا للفائدة
 

مواضيع مماثلة

Ihab-b

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
بشمهندس أحمد قاسم أنا لدي سؤال في الصحي
ما هو المرجع الذي تم من خلاله تحديد سرعة الجريان بحيث لا تزيد عن 5 و الفريكشن لا يزيد عن 10 ؟؟؟
أرجو الإقادة ولك مني خالص التقدير و الشكر
 
إنضم
13 ديسمبر 2006
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم
بخصوص السرعه المفضله المفروض تكون من 5 - 10 قدم / الثانيه
ودا موجود في كل الاكواد
uniform plumbing code , high rise pluming code
وموجود في الكود المصري لمواسير مياه التغذيه والصرف
المهم انك عندك السرعه تكون داخل الحمامات متزودهاش عن 5ft /s
عشان لو زودتها عن كدا هتسمع صوت الميا وهيا ماشيه في المواسير والكلام دا ببساطه شديده (عشان ال noise)
اما برا في الخارج المسقط مثلا او الشارع ممكن لحد 10 ومتزيدش عن كدا ليه؟؟؟
اول حاجه عشان لما تزود السرعه هيزودلك المفاقيد في الضغط وكدا هتحتاج بار أعلى للطلمبه
تاني حاجه ان زيادة السرعه بيزود من معدل النحر في المواسير فبيقلل من عمرها الافتراضي
,وخللي بالك في الحريق ال nfpa
recommended velocity متزيدش عن 10ft/s
عشان النحر وكمان الضغط
لو انت شغال حسابات هيدروليكيه صح هتحدد السرعه ان هيا متزدش عن 10
اما لو شغال بال pipe schaduale غصب عنك هتزيد ودا عادي ميهمكش وهوا اللي ماشي
هتفرق في حاجه السرعه؟؟؟؟؟؟
طبعا فرق السرعه هيقللك ال size لل pipes
ودا هيوفرلك كتير في التكلفه الاقتصاديه
ملحوظه مهمه....
الاكواد بتقول ال recommended velocity ولا تقول السرعه الواجبه
بمعنى ان السرعه انت بتتحكم فيها ولكن هذا بشروط (المضخه- الماده الخاصه بالماسوره)
واللي لقى حاجه في الاكواد خلاف كدا يقول ويفيدني وجزاكم الله خيرا
 

عمران احمد

عضو جديد
إنضم
5 نوفمبر 2007
المشاركات
861
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
جزاكم الله كل خير و بارك الله فيكم اجمعين و الى الامام دائما
 

hassan elkholy

عضو جديد
إنضم
9 يونيو 2013
المشاركات
166
مجموع الإعجابات
27
النقاط
0
السلام عليكم
بخصوص السرعه المفضله المفروض تكون من 5 - 10 قدم / الثانيه
ودا موجود في كل الاكواد
uniform plumbing code , high rise pluming code
وموجود في الكود المصري لمواسير مياه التغذيه والصرف
المهم انك عندك السرعه تكون داخل الحمامات متزودهاش عن 5ft /s
عشان لو زودتها عن كدا هتسمع صوت الميا وهيا ماشيه في المواسير والكلام دا ببساطه شديده (عشان ال noise)
اما برا في الخارج المسقط مثلا او الشارع ممكن لحد 10 ومتزيدش عن كدا ليه؟؟؟
اول حاجه عشان لما تزود السرعه هيزودلك المفاقيد في الضغط وكدا هتحتاج بار أعلى للطلمبه
تاني حاجه ان زيادة السرعه بيزود من معدل النحر في المواسير فبيقلل من عمرها الافتراضي
,وخللي بالك في الحريق ال nfpa
recommended velocity متزيدش عن 10ft/s
عشان النحر وكمان الضغط
لو انت شغال حسابات هيدروليكيه صح هتحدد السرعه ان هيا متزدش عن 10
اما لو شغال بال pipe schaduale غصب عنك هتزيد ودا عادي ميهمكش وهوا اللي ماشي
هتفرق في حاجه السرعه؟؟؟؟؟؟
طبعا فرق السرعه هيقللك ال size لل pipes
ودا هيوفرلك كتير في التكلفه الاقتصاديه
ملحوظه مهمه....
الاكواد بتقول ال recommended velocity ولا تقول السرعه الواجبه
بمعنى ان السرعه انت بتتحكم فيها ولكن هذا بشروط (المضخه- الماده الخاصه بالماسوره)
واللي لقى حاجه في الاكواد خلاف كدا يقول ويفيدني وجزاكم الله خيرا
الله ينور عليك يا باشا
 
أعلى