بخصوص liner slot diffuser

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
على اى اساس يتم تحديد عدد الوصلات المرنة التى تصلliner slot ب الدكت بمعنى لو عندى liner slot

طوله 3 متر كم يحتاج عدد وصلات مرنة انا اعتمد فى تصميمى على كل متر من ال liner يحتاج وصلة مرنة واحدة

فهل هذا صحيح ام هناك قاعدة معينة تحكم العدد
 

مواضيع مماثلة

الأمين حسن

عضو جديد
إنضم
27 سبتمبر 2008
المشاركات
127
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
يستحسن ان تضع سؤالك في قسم التبريد والتكييف وسوف تجد الاجابه عنه سريعا عادة انا اضعهم كل متر ونصف او متر
 

طاهرمحمدمنصور

عضو جديد
إنضم
21 أبريل 2009
المشاركات
1,030
مجموع الإعجابات
138
النقاط
0
علي حسب كمية الهواء cfm المارة في الدفيوزر وهل هو كام سلوت وعادة واحد فليكسبل قطره 12 بوصة لكل متر تكفي إن شاء الله
 