بخصوص linear slot diffuser

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
على اى أساس يتم تحديد عدد الوصلات المرنة flexible التى تصل الlinear slot بالدكت انا اعتبرها تقديريا كل واحد متر يقابله عدد 1 وصلة مرنة flexible هل هذا التقدير صحيح ام يوجد علاقة اخرى ويفضل الاشارة الى مكان هذه المعلومة فى اى المراجع
 

مواضيع مماثلة

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
على اى أساس يتم تحديد عدد الوصلات المرنة flexible التى تصل الlinear slot بالدكت انا اعتبرها تقديريا كل واحد متر يقابله عدد 1 وصلة مرنة flexible هل هذا التقدير صحيح ام يوجد علاقة اخرى ويفضل الاشارة الى مكان هذه المعلومة فى اى المراجع

صحيح ... عادة يؤخذ لكل 1 متر وصلة فليكسيبل واحدة ... لكن في حال كان التدفق كبير نوعا ما .. وكان ارتفاع البلينيوم صغير وتعذر تركيب فليكسيبل بقطر كبير فلا مانع من تركيب فلسيكيبل بقطر أصغر بحيث يكون التباعد بين الوصلات 80 سم مثلا
 

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
جزاك الله خير مهندس اسامة
باقى استفسار بسيط ما هو الفرق الجوهرى بين lenear bar grille & linear slot وفى اى التطبيقات يفضل استخدام اى منهما وما هى السرعة المقترحة عند اختيار linar bar grille من الكتالوج
 

م محمد المصرى

عضو جديد
إنضم
21 نوفمبر 2007
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
بص ياهندسه متقدرش تقول كل متر بتاخد له فليكسبل ليه
اولا المتر ده 2- slot ولا 3- Slot وحسب عرض slot عشان كده انت بتحسبها بكميه الهواء فى المتر تقريبا 200 mm بيشيل لحد 400 CFM
وليك هديه عندى هحاول ارفعها لك قريب ان شاء الله وهو كتالوج air Master والماركه دى مشهوره جدا فى الخليج وهتلاقى فيه كل انواع الديفيسور والجريلات وكمان الفليوم دامبر والفاير دامبر واللوفرات
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
832
النقاط
0
السلام عليكم
شكرا على اجاباتكم و كلها صحيحة
يحكمك في تحديد عدد مزودات الهواء المرنة حاجتين :
- عددالمشقبيات 1، أو 2 ، أو ....... لأن هذا يكون مقرونا بمعدل تدفق الهواء من المتر الطولي من النوع و هذا التدفق مرتبط بمعدل الضوضاء المقبول ، وكل ذلك نتعاطاه من الجداول الخاصة بالنوعية التي تستخدمها و لكل صانع ستجد معدلات اداء تتوقف على جودة منتجه من حيث الملمس و الدقة في الفتحة و المعوقات مثل وسيلته في التحكم في معدل التدفق
- كلما زاد عدد المزودات كلما كان بإمكانك ان تضمن توزيع هواء جيد و لكن لحدود يحدك شيئين : التكلفة و صوت تدفق الهواء من المزود المرن ( الفليكسبل دكت )
-ارتفاع صندوق تغذية الهواء الذي سيتم تركيب الدفيوزر عليه و هو لا يجب ان يزيد عن 200 مم حتي تتيح الفرصة لأعمال الديكور الخاصة بالسقف و اذا كان لديك كتالوج الـ جي جي سي لمخارج الهواء ستجد فيه النسب المسموح بها لأبعاد صندوق التغذية و المسافة المعتمدة بين نقطتي التزويد بالهواء ، و أنا حقيقة اقتبستها في كتابي عندشرح اعمال التهوية و توزيع الهواء
- اختيار قطر المزود يجب ان يتم طبقا للخريطة المرفقة مع كتالوج صانعه حيث ستجد اقصي معدل تدفق ومعدل الضوضاء المقابل له و الفقد في الضغط
اتمني اكون اضفت شيئا لما تفضل به الزملاء
 

م محمد المصرى

عضو جديد
إنضم
21 نوفمبر 2007
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
أشكرك جداً مهندس صبرى فعلا مشاركاتك مثمره بارك الله لك فى علمك
وأعتذر للمهندس تامر لانى لقيت كتالوج air Master حوالى 7 ميجا
واعدك بيه قريبا غن شاء الله
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
832
النقاط
0
السلام عليكم
الكتالوجات عبارة عن اضافات ذات قيمة تقنية ممتازة و ارجو من الزملاء تفحصها و هضمها فالعائد من ذلك كبير
جزاكم الله خيرا و نفعنا و اياكم و زادكم بركة و خيرا و علما
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,597
النقاط
113
عفوا اخوانى
الاصل فى ذلك هو كميه الهواء الخارج من هذا المخرج
بمعنى
لو عندك مخرج بيطلع كميه هوا معينه فلنقل مثلا س
المطلوب منك الاول تختار المخرج و طوله و بعد كده تعمل عدد افتراضى للوصلات المرنه و لنقل انها ص و تقسم س / ص و تحدد كميه الهواء الخارج من كل وصله
و على حسب ما قال عمنا اشرى فى الملف المرفق جدول رقم 4 صفحه 8 سرعه خروج الهوا للاماكن اللى مستوى الصوت ميزيدش فيها عن 25 ديسبل السرعه مفروض لا تزيد عن 425 قدم للدقيقه
فانت بقى يا استاذنا تشوف على الدكتلاتور على السرعه دى و السى اف ام المفروض على كل وصله (ناتج قسمه س/ص) تشوف القطر الناتج كام
لو القطر ده مناسبك و موجود فى السوق تشتغل عليه و يبقى العدد اللى انت افترضته مقبول
لو منفعكش تعيد المحاوله بعدد فلكسبلات اكتر او اقل على حسب المعطيات اللى عندك

هذا و الله اعلم
مشاهدة المرفق A07_47IP.pdf
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
عفوا اخوانى
الاصل فى ذلك هو كميه الهواء الخارج من هذا المخرج
بمعنى
لو عندك مخرج بيطلع كميه هوا معينه فلنقل مثلا س
المطلوب منك الاول تختار المخرج و طوله و بعد كده تعمل عدد افتراضى للوصلات المرنه و لنقل انها ص و تقسم س / ص و تحدد كميه الهواء الخارج من كل وصله
و على حسب ما قال عمنا اشرى فى الملف المرفق جدول رقم 4 صفحه 8 سرعه خروج الهوا للاماكن اللى مستوى الصوت ميزيدش فيها عن 25 ديسبل السرعه مفروض لا تزيد عن 425 قدم للدقيقه
فانت بقى يا استاذنا تشوف على الدكتلاتور على السرعه دى و السى اف ام المفروض على كل وصله (ناتج قسمه س/ص) تشوف القطر الناتج كام
لو القطر ده مناسبك و موجود فى السوق تشتغل عليه و يبقى العدد اللى انت افترضته مقبول
لو منفعكش تعيد المحاوله بعدد فلكسبلات اكتر او اقل على حسب المعطيات اللى عندك

هذا و الله اعلم
مشاهدة المرفق 86468
فكر تصميمي متميز الى ابعد الحدود لمراعاه سرعه وتوزيع الهواء والضوضاء بالرغم من اختلاف مواصفات كل صانع
السلام عليكم
شكرا على اجاباتكم و كلها صحيحة
يحكمك في تحديد عدد مزودات الهواء المرنة حاجتين :
- عددالمشقبيات 1، أو 2 ، أو ....... لأن هذا يكون مقرونا بمعدل تدفق الهواء من المتر الطولي من النوع و هذا التدفق مرتبط بمعدل الضوضاء المقبول ، وكل ذلك نتعاطاه من الجداول الخاصة بالنوعية التي تستخدمها و لكل صانع ستجد معدلات اداء تتوقف على جودة منتجه من حيث الملمس و الدقة في الفتحة و المعوقات مثل وسيلته في التحكم في معدل التدفق
- كلما زاد عدد المزودات كلما كان بإمكانك ان تضمن توزيع هواء جيد و لكن لحدود يحدك شيئين : التكلفة و صوت تدفق الهواء من المزود المرن ( الفليكسبل دكت )
-ارتفاع صندوق تغذية الهواء الذي سيتم تركيب الدفيوزر عليه و هو لا يجب ان يزيد عن 200 مم حتي تتيح الفرصة لأعمال الديكور الخاصة بالسقف و اذا كان لديك كتالوج الـ جي جي سي لمخارج الهواء ستجد فيه النسب المسموح بها لأبعاد صندوق التغذية و المسافة المعتمدة بين نقطتي التزويد بالهواء ، و أنا حقيقة اقتبستها في كتابي عندشرح اعمال التهوية و توزيع الهواء
- اختيار قطر المزود يجب ان يتم طبقا للخريطة المرفقة مع كتالوج صانعه حيث ستجد اقصي معدل تدفق ومعدل الضوضاء المقابل له و الفقد في الضغط
اتمني اكون اضفت شيئا لما تفضل به الزملاء

فكر تنفيذي متميز الى ابعد الحدود طبقا لسماكنا






قصه كامله متكامله من البدايه للنهايه
بارك الله لكم وفي ذريتكم
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا .
 
إنضم
4 يونيو 2012
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
حول السؤال عن عدد الوصلات المرنه . فانني اعتمد بحساباتي مجموع مقاطع مساحه هذه الوصلات بما يساوي او يزيد عن مقطع الدكت المغذي لها وذلك لتحافظ على نفس السرعة التصميميه او اقل للدكت المغذي ويفضل توزيعها كل واحد متر .
 

montimosti

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بارك الله فيكم جميعا
ارفق لكم كاتالوج به معدل السريان CFM لكل 1 قدم مع width مختلف للGrill ، ويمكن اتباع جداول اشري للحصول علي القيم المطلوبة
و السلام ختام باشمهندسين
 

المرفقات

  • LINEAR-GRILLES_GOT IT_XXXXXXXXXXX.pdf
    1.7 MB · المشاهدات: 154

Nile Man

عضو جديد
إنضم
6 مايو 2012
المشاركات
565
مجموع الإعجابات
63
النقاط
0
جزتكم الله خيرا موضوع موفق و اسفدت منه الكثير
 