بخصوص exhaust rates

nezarmohamed

عضو جديد
إنضم
31 مارس 2010
المشاركات
79
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
لاحظت كثير من المواضيع ذات الصلة بحسابات كمية الEXHAUST RATES الخاصة بالمناطق المختلفة و الكثير منها تعتمد على عدد مرات تغير الهواء فيقوم بحساب الحجم و ضربة فى عدد مرات التغيير AIR CHANGE PER HOUR و لكن السؤال اليس موضوع عدد مرات التغيير كان فى الماضى و انتهى يعنى ASHRAE 62.1 2007 بقى يعتمد على يا اما رقم ثابت كCFM او رقم مبنى على المساحة CFM/FT2 على سبيل المثال TOILETS PRIVATE فى ASHRAE 62.1 2007 جدول TABLE 6-4 Minimum Exhaust Rates
حدد 25/50 CFM بغض النظر عن الحجم و حدد الرقم الأصغر لل CONTINUOUS FLOW و الكبير للINTERMITTENT FLOW يعنى المتقطع يعنى لو المروحة CENTRAL بمعنى شغالة 24 ساعة ناخد 25 CFM و لو انا اللى بتحكم فيها ناخد 50 CFM
و كذلك للاماكن المختلفة و التى معظمها تعتمد على المساحة و ليس الحجم فى تحديد ال EXHAUST RATES
فما راى اخوتى المهندسين
 