إستشارة بخصوص وضع ال Tension Rft. For Anchor Bolts

Eng.amin youssef

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2013
المشاركات
131
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
السلام عليكم اخوانى الكرام
كان عندى استشاره حول وضع ال Tension Rft For Steel Anchor Bolts with the concrete
انا من الحسابات اتضح انى احتاج 10 اسياخ قطر 22 مم لمقاومه اجهادات الشد فى الخرسانه
وسؤالى هو عن كيفيه توزيعهم على رقبه العمود وما هى العوامل الواجب مراعاتها
وفى المرفقات مقترح بالابعاد وشكل التوزيع ..ارجو افادتنا بافضل الحلول المقترحه
Steel Grade 60
Concrete Fc=350
Tension Rft.JPG
وشكرا
 

المرفقات

  • Tension Rft..JPG
    Tension Rft..JPG
    111 KB · المشاهدات: 28

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
السلام عليكم اخوانى الكرام
كان عندى استشاره حول وضع ال Tension Rft For Steel Anchor Bolts with the concrete
انا من الحسابات اتضح انى احتاج 10 اسياخ قطر 22 مم لمقاومه اجهادات الشد فى الخرسانه
وسؤالى هو عن كيفيه توزيعهم على رقبه العمود وما هى العوامل الواجب مراعاتها
وفى المرفقات مقترح بالابعاد وشكل التوزيع ..ارجو افادتنا بافضل الحلول المقترحه
Steel Grade 60
Concrete Fc=350
مشاهدة المرفق 111045
وشكرا

السلام عليكم
- يجب التأكد من منشأ قوى الشد
من العزوم على العامود ام قوى رفع
وموقعها بالنسبة لمحور اتجاه العامود
- في حال هي قوى رفع وليست من العزم
يوزع تسليح الشد بالتساوي على جوانب الرقبة
والا وفق قوى العزم على الطرف شد+ضغط
- تسليح الرقبة لا يقل عن التسليح الأصغري الطولي والعرضي في الأعمدة
- قوة القص يجب ان تقاوم بكامل اتاري الرقبة لأن المقطع مشدود
-وضع الأتاري وتباعدها كما في شروط الأعمدة وتحقيق القص
- يمكن الاطلاع على الصور والافادة

تحياتي
من المصدر
MC Base Plate and Anchor Bolt Design - ACI 318-11

images



51-ab-ped-reinft.jpg
01-ab-bolt-line.jpg
07-input-outer-N.jpg


53-ab-anchor-reinft-breakout.jpg





attachment.php
 
التعديل الأخير:

Eng.amin youssef

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2013
المشاركات
131
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
شكرا د.م يوسف حميضة على التوضيح
ولكن هذا طبقا لاى كود ..؟
ايضا اذا سمحت ممكن التوضيح طبقا للكود الامريكى (ACI 318-08 Appendix D)
من حيث steel bar development length
وتوزيع الاسياخ على القطاع فى حاله الشد
وشكرا
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
شكرا د.م يوسف حميضة على التوضيح
ولكن هذا طبقا لاى كود ..؟
ايضا اذا سمحت ممكن التوضيح طبقا للكود الامريكى (ACI 318-08 Appendix D)
من حيث steel bar development length
وتوزيع الاسياخ على القطاع فى حاله الشد
وشكرا

من المصدر
MC Base Plate and Anchor Bolt Design - ACI 318-11
 

Eng.amin youssef

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2013
المشاركات
131
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
شكرا جزيلا د.م يوسف حميضة
انا سالت حضرتك عن المصدر لانى ما كنت شفت الاشكال التوضيحيه اللى حضرتك ارفقتها فى الكود الامريكى
لكن اذا امكن توضيح اكتر .
وكان عندى سؤال تانى عن كيفيه حساب ال Ldh and Ld
كما فى الورقه المرفقه
Tension Rft.1.JPG
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
شكرا جزيلا د.م يوسف حميضة
انا سالت حضرتك عن المصدر لانى ما كنت شفت الاشكال التوضيحيه اللى حضرتك ارفقتها فى الكود الامريكى
لكن اذا امكن توضيح اكتر .
وكان عندى سؤال تانى عن كيفيه حساب ال Ldh and Ld
كما فى الورقه المرفقه
مشاهدة المرفق 111046
الكود لا يتدخل في تفاصيل التسليح
طبق اي كود
- الرقبة تعود الى تفاصيل الأعمدة وتباعد القضبان وغيره
من انتقال قوة الشد من البراغي الى القضبان
- Ld= طول التثبيت اللازم=50 مرة القطر
وتحسب مع طول العكفة في القاعدة اذا الرقبة قصيرة
- المهم التفصيل فقط وفق الحالة لديك مع تواجد عزم او دون عزم
تحياتي

اليك شيت اكسل 318-08

bolts-design.jpg

attachment.php
 

المرفقات

  • ANCHORBOLT(318-08) - 48m BOT. TRUSS.rar
    1.5 MB · المشاهدات: 77
التعديل الأخير:

احمدالغرباوي

عضو معروف
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
607
مجموع الإعجابات
257
النقاط
63
السلام عليكم
توجد اشكال اخرى من ال anchors كما بالمرفقات و كثيرا ما نستخدم hooked L & J و ليس headed فهل تسري عليها نفس القواعد رغم ان اكود عادة يضع شكل ال headed في اشكاله التوضيحية كما في بند ال D.5.2 — Concrete breakout strength
 

المرفقات

  • 318M-11 423.pdf
    127.1 KB · المشاهدات: 68

Eng.amin youssef

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2013
المشاركات
131
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
اضافه الى سؤال المهندس احمدالغرباوي
ارجو من لديه تفاصيل تسليح لل Tension Rft and Shear Rft For Anchors
وكيفيه حسابها بدقه طبقا لل ACI 318-08 او اذا امكن مثال توضيحى نكون شاكرين لكم .
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
السلام عليكم
توجد اشكال اخرى من ال anchors كما بالمرفقات و كثيرا ما نستخدم hooked L & J و ليس headed فهل تسري عليها نفس القواعد رغم ان اكود عادة يضع شكل ال headed في اشكاله التوضيحية كما في بند ال D.5.2 — Concrete breakout strength
السلام عليكم
كل الأشكال والمواصفات تطبق عليها نفس القواعد
في حساب طول البرغي والقطر وطول الثثبيت واجهاد الالتحام
والعكفات وربط صفائح معدنية كلها تساعد في زيادة
التثبيت وتقليل مساحة الالتحام وتقصير طول البرغي
في حال ارتفاع الرقبة قليل
وتحسب كما قي حال تشاريك التسليح وطول التثبيت اللازم
بعكفة نظامية او زازية 90

تجياتي
 
أعلى