الاكسبنشن تانك نوعين نوع المغلق خد حقة من الشرح بالنسبة للنوع الاوبن عايزين نبدا نقاش عنة وهقول اللى شوفتة وارجو باقى الزملاء يضيفو او يصححوا المعلومات.
كنت فزيارة لموقع فالمهم دائرة الشيلد واتر ولا لقيت اير سيباراتور ولا اكسبنشن تانك ولا خط تعويض المهم على سطح المبنى اللى هوا اعلى من الطلمبات بدور لقيت خزان موجود على ارتفاع تقريبا 5 متر من السطح الخزان واصلة خط مياة بلدية وخارج خط تانى لسحب الطلمبات بعد تفكير استنتجت انة لية فايدتين فى حالة حصول تسريب فى الدايرة وانخفاض للضغط يعمل كخط تعويض وفى حالة زيادة الضغط فى الدايرة يعمل كاسبنشن تانك والمياة الزيادة فى التانك تخرج من اوفر فلو بايب للصرف السؤال دلوقتىبختار حجم الخزان على اى اساس ثانيا ودة الاهم هحطة على ارتفاع اد اية من هيدر سحب الطلمبات انا رايى لازم يكون فى تعادل للضغط عند هيدر السحب مع وزن عمود المياة للخزان فهل من حسابات التصميم بشوف الضغط كام وليكن 1.5 بار وبالتالى بخلية على ارتفاع 15 متر من هيدر السحب؟؟ ملحوظة الخط من الخزان لهيدر السحب لايوجد علية اى محابس
 

مواضيع مماثلة

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
اعتقد ان الموجود عندك هو خزان مياه تعويض برج التبريد Cooling tower ويسمى make up tank وليس خزان التمدد ال expansion tank والخاص بالدورة ..والله اعلم
 