انا كهربا ومحتاجه مساعدتكم

E.B

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2008
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم لوسمحتوا ممكن تساعدوني لاني ماعندي معلومات عن التكييف ,,, سؤالي عن الcooling tower هل اللود حق الكهرباء بيختلف علي حسب نوعه اذا closed or open type وهل بيكون الفرق كبير يصل ل اكتر من الضعق ؟ عندي كولينغ تور حموله كهربا 27.5 ولما غيروهول closed type الحموله اصبحت kva 70 هل الكلام ده صحيح؟
 
التعديل الأخير:

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
قبل مانشوف الكتالوجات و نرد بشكل رسمى
هذا الكلام منطقى الى حد ما
لماذا
لان النوع المغلق من ابراج التبريد لا يحتوى على مروحة فقط مثل النوع المفتوح
بل يحتوى على مضخة كبيرة ايضا لتدوير المياه فى الدائرة المغلقة
و تبقى الطلمبات الاساسية الموجودة بين التشلر و البرج كما هى نسبياً بدون تخفيض يذكر
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
و اتضح ايضا ان المروحة تزاد قدرتها بحوالى 50%
27.5*1.5= 41

و قدرة الطلمبات = ثلث قدرة المروحة الجديدة
اذا فالاجمالى سيكون تقريبا ضعف القيمة الاولى
41*1.333=55
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
هذه كلها معلومات جديدة بالنسبة لى و لم اكن اتوقع ان برج التبريد المغلق سوف يستهلك الضعف

جزاك الله كل خير على هذا السؤال الهام
 

E.B

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2008
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
اشكرك مهندس محمد علي المعلومات انشالله في ميزان حسناتك وربنا يزيدك علم :)
 