الي الاخوة الذين صمموا مباني في جازان السعودية

samehemary79

عضو نشط
إنضم
1 يونيو 2005
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
السلام عليكم
الي الاخوة الذين صمموا مباني في جازان السعودية
ممكن حضرتكم تقولولي الفاصل ممكن يكون كام سم لانه طلع معايا 15 سم و حاسس انه كتير مع العلم انه في جازان و ارتفاعه 45 متر و عرضه تقريبا 100 متر مع وجود فاصلين
و جزاكم الله خيرا
 

أبو نادر

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2006
المشاركات
1,112
مجموع الإعجابات
239
النقاط
0
يظهر انك تتكلم عن فاصل زلزالي
نفذناه في مبنى ادارة الجامعة 7.5 سم
وهذا رقم كبير لا انصح بالزيادة عنه لصعوبة توفر مواد سيلنت لملئ الفراغ مع مواصفات عزل مائي ومقاومة حريق
 
التعديل الأخير:

samehemary79

عضو نشط
إنضم
1 يونيو 2005
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
ارفع ملف الايتابس

السلام عليكم باشمهندس احمد
اعتقد ان المشكلة عندي ليست في الايتابس لكن في المعادلة المستخدمة حيث يتم ضرب الازاحة الناتجة من الموديل في معامل دلتا اكس بالكود السعودي
بند 10.9.7.1 حيث يضاعف القيمة في حدود الاربع مرات بالتالي نحصل علي ازاحة كبيرة جدا تزيد الفاصل المطلوب
فهل هذا صحيح ام ماذا
r=4
i=1.25
و جزاكم الله خيرا
 

samehemary79

عضو نشط
إنضم
1 يونيو 2005
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
يظهر انك تتكلم عن فاصل زلزالي نفذناه في مبنى ادارة الجامعة 7.5 سم
وهذا رقم كبير لا انصح بالزيادة عنه لصعوبة توفر مواد سيلنت لملئ الفراغ مع مواصفات عزل مائي ومقاومة حريق

أتفق مع حضرتك و ده نفس رد المعماري عندي و لذلك لجئت لأسالكم لعل هناك شئ غير صحيح عندي
 

أبو نادر

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2006
المشاركات
1,112
مجموع الإعجابات
239
النقاط
0
أتفق مع حضرتك و ده نفس رد المعماري عندي و لذلك لجئت لأسالكم لعل هناك شئ غير صحيح عندي

لست مستحضرا لمعادلة حساب عرض الفاصل وجزئياتها
ولكن ما دامت العلاقة صحيحة والموديل صحيح ومعاملات التخفيض كلها صحيحة والتحليل ديناميكي سليم ومراعي لحالات التحميل والانتقالات ...
فلابد من زيادة صلابة كتل المنشأ لتقليل عرض الفاصل المطلوب
 

samehemary79

عضو نشط
إنضم
1 يونيو 2005
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
لست مستحضرا لمعادلة حساب عرض الفاصل وجزئياتها
ولكن ما دامت العلاقة صحيحة والموديل صحيح ومعاملات التخفيض كلها صحيحة والتحليل ديناميكي سليم ومراعي لحالات التحميل والانتقالات ...
فلابد من زيادة صلابة كتل المنشأ لتقليل عرض الفاصل المطلوب

هل مبني الجامعه الذي تتحدث عنه في جازان ؟ و كم ارتفاعه؟
جزاكم الله خيرا
 

أبو نادر

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2006
المشاركات
1,112
مجموع الإعجابات
239
النقاط
0
نعم جازان..
مبنى ادارة جامعة جازان
ارتفاعه حوالي 100 متر.. 20 دور
هذه صفحة فيها صور المشروع وتقدم الاعمال فيه شهريا وهو على وشك الانتهاء الان ولست فيه :)
https://www.facebook.com/adminjazuniv?fref=ts
 

محمد ابو مريم

عضو معروف
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
3,651
مجموع الإعجابات
2,644
النقاط
113
السلام عليكم باشمهندس احمد
اعتقد ان المشكلة عندي ليست في الايتابس لكن في المعادلة المستخدمة حيث يتم ضرب الازاحة الناتجة من الموديل في معامل دلتا اكس بالكود السعودي
بند 10.9.7.1 حيث يضاعف القيمة في حدود الاربع مرات بالتالي نحصل علي ازاحة كبيرة جدا تزيد الفاصل المطلوب
فهل هذا صحيح ام ماذا
r=4
i=1.25

و جزاكم الله خيرا
ما هو النظام الإنشائي ل r=4
ولماذا i=1.25 ?
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,513
النقاط
113
يظهر انك تتكلم عن فاصل زلزالي
نفذناه في مبنى ادارة الجامعة 7.5 سم
وهذا رقم كبير لا انصح بالزيادة عنه لصعوبة توفر مواد سيلنت لملئ الفراغ مع مواصفات عزل مائي ومقاومة حريق
السلام عليكم
تعبئة الفواصل وخصوا منها الزلزالية بمدة sealant هي من الاخطاء الشائعة بين المهندسين التصميميين .... فالمواد المالئة ليست عملية في مثل حالات فواصل الزلازل .... وقد يتم قبولة في فواصل التمدد expansion joint لرخص ثمنها.
DIH-R.gif


ejc_joint_floor.jpg


Powerbase-Movement-Joints-Migutan.jpg

اغطية الفواصل الزلزالية
 

shewika1

عضو
إنضم
22 مايو 2006
المشاركات
408
مجموع الإعجابات
13
النقاط
18
السلام عليكم مهندس samehemary79
ممكن حضرتك ما هي المعادلة اللي حسبت بيها الازاحه لان اللي اعرفه هي معادلة تعتمد على فروق درجات الحرارة معاملx فرق درجات الحرارة x طول العنصر
ماهي معادلتك اذا تكرمت؟؟؟
 

samehemary79

عضو نشط
إنضم
1 يونيو 2005
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
معادلتي هي الخاصة بالكود السعودي
تجدها بالمرفقات
ارجوا المشاركة ممن لديه علم بهذا الامر جزاكم الله خيراa1.jpga2.jpg
 

samehemary79

عضو نشط
إنضم
1 يونيو 2005
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
السلام عليكم سؤال اخر قد يحل المشكلة لفت احد الزملاء نظري اليه
هل الازاحة الناتجة في برنامج الايتابس مضروبة بالمعمل
cd/i
ام لا لانها لو مضروبة بالبرنامج اوتوماتيك فسينقص الفاصل للنصف و اكثر
ارجوا الرد للاهمية القصوي بارك الله فيكم و نفعنا جميعا بعلمكم


للاسف لا ياخذها
Does ETABS amplify the displacement and drift levels reported for auto-lateral and response-spectrum load cases by Cd / I, as specified by ASCE 7-05 Section 12.8.6?
Answer: ETABS reports the elastic displacement which is computed under strength-level design earthquake forces. The displacement and drift levels reported for auto-lateral and response-spectrum load cases must be amplified by Cd / I.
 
التعديل الأخير:
إنضم
19 سبتمبر 2013
المشاركات
282
مجموع الإعجابات
139
النقاط
43
مع ما قالوه الاخوه ممكن أن تستخدم Tdبشرط لا تزيد عن 1.4Ts
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
414
مجموع الإعجابات
172
النقاط
43
Cd*Se / I<0.025h وفق الكودASCE7-10 الا ان برنا مج ETABs يعطي قيمةse/hهذه هي قيمةstory drift وفقا لبرنامج ETABS2013والكودASCE7-10حيث hهي ارتفا ع الطا بق اذا عند ما تقارن مع برنا مجكما بليETABS كمايلي
se/h<0.025 I/Cdحيث قيمة se/h تستخرجها كما ذكر انفا من برنا مج ETABS
 