الى خبراء الهاب

Omaralawad

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2012
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا باستخدم البرنامج بشكل جيد ولكن من فترة بدء بيعطيني cfm اعلى منالحمل التبريدي يعني بيعطيني الطن الواحد حوالي 520cfmوهذا غيرمنطقي
 

مواضيع مماثلة

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أخي الكريم يصبح تدفق الإرسال مرتفعا ً نسبة لقيمة استطاعة الجهاز في حالتين:

1- عدم وجود تهوية ... أو تهوية قليلة جدا

2- نسبة الحرارة المحسوسة مرتفعة جدا قريبة من الواحد أي الحمل المحسوس مرتفع جدا, وذلك في حال كان عدد الأشخاص قليل جدا بالنسبة لمساحة الحيز أو لا يوجد تسرب (لا يوجد حمل كامن)

تأكد من النقطتين السابقتين لعل إحداهما السبب​
 

ahmad hussen

عضو جديد
إنضم
1 ديسمبر 2011
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام
انا بستخدم الهاب بشكل اساسي في عملي
انت تقصد ان نسبة cfm لكل طن 520 ومن المفروض انها تكون بين 400 وال450
ولكن في بعض الاحيان تكون النسبة عالية مثل الذي حدث معك وهذا يحدث في الغالب في المجمعات السكنية وخاصة في غرف النوم وهذا بسبب قلة عدد الاشخاص ولكن الاهم من نسبة load يجب ان تكون من 16 الى 20 وبعدها بالنسبة للنسبة cfm ممكن ان نحلها عن طريق ضربها بمعامل 0.85 ثم نضرب النتيجة بالطن ثم نحصل على الcfm اذا كان البرنامج عندك بenglish unit ندخل نفس القيمة اذا metric نحولها الى l/s وبتعرف كيف نقسم على 2.118 وين بدنا ندخلها بنروح على السيستم اللي في الزون نعمل اللو دبليكيت ثم على الخانة الرابعة sizing data على اليسار من الشاشة نختار خيار user defined ثم خيار اللى فوقه zone sizing ثم ندخل القيمة من دون ما نلعب بقيمة الفريش ثم ناخذ القيم الجديدة
 