الى خبراء التنفيذ

مهندس عاصم2

عضو نشط
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
159
مجموع الإعجابات
55
النقاط
28
استفسار لو تكرمتم
بالمشروع عندي سيتم عمل واجهات زجاجيه
وتم تركيب كلادينج بمنسوب سقف الدور الدور الاول
ولكن نظرا لضعفه تم بناء خمس مداميك من الطوب يتم تحميل قاعدة الزجاج عليه
المشكله التي تقابلنا ان هناك ردود للبلاطه بمنسوب سقف الدور التاني والتي سيرتكز عليها اعلى الزجاج
مرفق صور للتوضيح

فما الحل؟
 

المرفقات

  • 1.jpg
    1.jpg
    23.4 KB · المشاهدات: 19
  • 2.jpg
    2.jpg
    63.6 KB · المشاهدات: 18
  • 3.jpg
    3.jpg
    51.7 KB · المشاهدات: 17

مواضيع مماثلة

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,682
مجموع الإعجابات
4,995
النقاط
113
استفسار لو تكرمتم
بالمشروع عندي سيتم عمل واجهات زجاجيه
وتم تركيب كلادينج بمنسوب سقف الدور الدور الاول
ولكن نظرا لضعفه تم بناء خمس مداميك من الطوب يتم تحميل قاعدة الزجاج عليه
المشكله التي تقابلنا ان هناك ردود للبلاطه بمنسوب سقف الدور التاني والتي سيرتكز عليها اعلى الزجاج
مرفق صور للتوضيح

فما الحل؟


اعتقد ان هذا النوع من المشاكل لا يمكن النظر في حلها او اقتراح لحلها دون النظر في المخططات المعمارية, و في حالة كهذه اما ان يكون هذا خطأً معمارياً او ان هناك فكرةً ما فلم لا يتم الرجوع الى المعماري المصمم اللهم الا اذا كان هناك خطأ في التنفيذ.

سواءً كان هذا الارتداد مقصودا او كان خطأ في التنفيذ يمكن الاستعانة بعنصر او اكثر من الحديد الانشائي تربط في الاجزاء الانشائية الحاملة بطريقة مناسبة لحمل الواجهة الزجاجية. واذا كان هناك خطأ في التنفيذ يصبح حل مشكلة الواجهة الزجاجية جزءاً من الحل المطلوب لا صلاح هذا الخطأ.
 