لدي مشكلة وانا هنا بينكم لتساعدوني على حلها

اسكن في عمارة 6 طوابق - من الطابق 1-3 تم وضع المكيفات في المناور (المنور 6 متر مربع تقريبا - اجمالي المكيفات 18 سبليت)

وهناك مروحة آخر المنور للشفط ومع ذلك فعند تشغيل المكيفات فالحرارة في المنور ما بين 45-60 بحسب عدد المكيفات التي تعمل

فني المكيفات قال ان اخراج المكيفات هو الحل لكن اخراج مكيفات الدور الثاني والثالث بذات التمديدات من المنور الى السطح او الخارج سيرفع المسافة بين الوحدة الخارجية والداخلية الى أكثر من 20 متر في بعض المكيفات

ارجوكم ساعدوني بالحل او اي افكار ترونها مناسبة
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
أخي الكريم يمكن حل المشكلة بالمروحة ذاتها لكن بالتعديل عليها فبدل من أن تركب في أعلى المنور لسحب الهواء
تقوم بدفع الهواء الى أسفل المنور ولكن تحتاج إلى توصيل دكت أو وصلة مرنة لتصل إلى أول مكيف بأسفل المنور
عندها ستقوم المروحة بإدخال الهواء الجديد إلى أسفل المنور والهواء الساخن بطبيعة الحال سيرتفع نتيجة حرارته وضغط المروحة
 

abdullah_salem

عضو جديد
إنضم
30 يوليو 2015
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
أخي الكريم يمكن حل المشكلة بالمروحة ذاتها لكن بالتعديل عليها فبدل من أن تركب في أعلى المنور لسحب الهواء
تقوم بدفع الهواء الى أسفل المنور ولكن تحتاج إلى توصيل دكت أو وصلة مرنة لتصل إلى أول مكيف بأسفل المنور
عندها ستقوم المروحة بإدخال الهواء الجديد إلى أسفل المنور والهواء الساخن بطبيعة الحال سيرتفع نتيجة حرارته وضغط المروحة

شكرا استاذ شادي لاهتمامك

لدينا دكت يأتي بهواء من خارج المنور موجود في ارضيته ، ماذا لو اضفنا مروحة في اسفل المنور لدفع الهواء الى اعلى وتبقى مروحة الشفط مكانها |؟
 

Ahmad Al-Mahder

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2014
المشاركات
111
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
يمكن أن تقوم بتقسيم المنور إلى قسمين، قسم تضع عليه الخارجيات "المكيفات" وقسم اخر تتركه دون تواجد خارجيات، وفي هذه الحالة سيصبح عملية جريان الهواء بالإضافة للاقتراحات التي وضعتموها أفضل.القصد، إذا كانت المكيفات مركبة بشكل عشوائي، فضعها جميعها فوق بعضها في جهة واحدة من المنور، والجهة الأخرى اتركها حتى يأخذ الهواء الساخن راحته في الحركة والجريان.لا أعتقد أنك بحاجة لمروحتين، يكفي أن تضخ الهواء البارد من الأسفل عبر دكت، والهواء الساخن بطبيعة الحال سوف يخرج للأعلى.
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم كما تفضل الاخ احمد مروحة واحدة تكفي لكن على وضعها الحالي يجب ان تكون منخفضة عن نهاية المنور ومحصورة بحيث لا يلتف الهواء من جوانب المروحة بهذه الحالة لا تستفيد من الدكت
بما ان الدكت موجود فقم بتوصيل المروحة علية فإما ان تقوم بسحب الهواء عن طريق الدكت أو إذا كان هناك إمكانية لعكس دورانها فتقوم بدفع الهواء عن طريق الدكت
 