المشكله مضخة مياه اريد حلا

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخواني انا عندي مضختين مشبوكات عتوازي لاولى حتشتغل عادي والتانيه ستاند باي موصفاتهن 52 متر مكعب الى 120 متر مكعب وال head من 22.5الى 31.5 مع العلم انا ال static head لا يتجاوز ال 7 متر حيث انا قطر خط التفريغ 3 انش وخط السحب 3 انش عند تشغيل المضخه لاتعطي كميه المياه حسب المواصفات مع العلم تم فحص اتجاه الدوران طلع حسب المواصفات يعني في لاتجاح المطلوب هل المضخه تعمل خارج ال curve مع العلم يوجد صمام التحكم في flow تم فتحه جزئيا ونفس النتيجه ما هو الحل
 

محمود عويضة

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
نرجو المزيد من التوضيح:
1-كيفية التأكد من ان المضخة لا تعطي كمية التدفق المطلوب (هل يوجد عداد تدفق على خط الطرد؟)؟
2-هل التدفق المذكور اعلاه بالمتر المكعب لكل ساعة؟
3-هل يوجد صمام عدم رجوع على خط الطرد لكلا المضختين؟
4-ما هو القطر الداخلي لماسورة السحب والطرد (مادة الماسورة وسماكة جدارها)؟
5-هل يوجد أي تسريبات للمياه على خط السحب وهل المصفاه على خط السحب نظيفه في حالة وجودها؟
6-هل المضخة تسحب امبيرها المقنن وهل الفولت المغذي للموتور كما يجب ؟
7-هل يوجد أي عواق أو شوائب بالماء المنقول من الممكن ان تبطئ سرعة المضخة؟
8-هل يوجد دوامات مائية عند مدخل المياة لخط السحب؟
نرجو الكشف على هذه الأمور من الأيسر الى الأصعب وإن شاء الله المشكله تتحل
 
التعديل الأخير:

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي محمد كل هاي لامور تم فحصها عندنا ماخذ واحد على خط الطرد وتم فحص المصفاه واطلعنا فقاعات الهواء وفيه محبس عدم رجوع عخط الطرد
 

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
كلشي مفحوص فيها احكيلك انو في الcurveتبع المضخه ال head على y axisببلش من 10 متر افهمتني وعندي لارتفاع لاستاتيكي لا يتجاوز لاتفاع بس بنسبي انا بتاخد امبير عالي يمكن ادا بتاخد امبير عالي ما هو الحل
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
يا ريت لو تشرح المشكلة بشكل أوضح أو تجاوب على اسئلة المهندس عويضة
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
مطلوب نوع وموديل المضخه للاطلاع - انت لم تحدد ميكانيكية عمل المضخه حتى الان ونوع وكثافه السائل ودرجه حرارته وسرعه الدوران المحدده بالكتالوج ومصدر التيار -لازم الكتالوج
 
التعديل الأخير:

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المضخة نوعيتها ويلو بدها تشفط من خان ارضي عمقه 3 امتار مشبوكه على على ارتفاع 40 من قاع الخزان وضيفة المضخه انها تعبي صهريج ماء مع العلم لارتفاع لاستاتيكي لايتجاوز ال 7 امتار وكلشي تم فحصه من محابس تنفيس سترينر ودرجة حرارة الماء عشرين والزوجه 1وقطر الانبوب 3 انش وطوله تقريبا 15 المتر مع الفتنج الي بدي اعرفو هل المضخه تعمل خارج ال curveولا لاء المشكله لاساسيه هيي انو الوقت كثير لملاء خزان سعته خمس اكواب
 
التعديل الأخير:

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
هل تم حساب ال Net positive suction head ؟
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
الهيد الاجمالي حسب كلامك يساوي 47 متر بينما هيد المضخة 31.5 متر كيف ؟؟
لا بد منحساب الهيد الايجابي لخط السحب
هل ركبت foot valve
لما بدأت تشغيل المضخة هل تأكدت من تواصل عمود الماء في خط السحب بالبلدي هل حضرت الطلمبة ؟ هل فتحت محابس الطرد و السحب بالتدريج و بالتناوب ؟
لابد من الاطلاع على منحني أداء المضخة وقطر الامبلر و القدرة بالحصان و معدل التدفق المطلوب زي الزملاء ماتفضلوا
 

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
دكتور سعيد شكرا اللك ولاخوه لاعضاء لارتفاع الثابت 7 امتار ومواصفا المضخه كما هوه مذكور head =30 shaft power= 7.63kw impellersize=160mm npsh=2.87m
speed 2900 1/m flow=70.1
 

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مع العلم تم تنظيف المصفاه وتاكد من عدم وجود سيلان ونا الفراشه بدور حسب المواصفه الي على المضخه وانا قطر خط السحب نفس قطر خط التفريغ 3 انش وان المضخه موجوده في غرفه بجانب الخزان لارضي والمضخه مشبوكه في ارتفاع لايقل عن 40 سم من ارضية الخزان ولكم لاتعطي كمية الماء المحدده حتى تعبىء الصهريج
 

محمود عويضة

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
أتوقع ان يكون الميكانيكال سيل يسرب هواء للمضخة وأنصحك بطلب الوكيل لفحصها إذا كانت المضخة في الضمان أو ان يكون البنز الذي يعشق الريشة الدوارة في عمود الموتور غير جيد فلا تدور الريشة بالسرعة الكامله للموتور وفي كل الأحوال لابد من الإستعانة بجهة متخصصة في صيانة المضخات سواء الوكيل او غيرة لإصلاح المشكله.
 

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المضخه لاحتياطيه نفس المواصفات ونفس المشكله مو معقول المضختين فيهن تسريب
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
هل حسبت ال net positive suction head الخاص بال system و لا أقصد هنا المتاح من المضخة ؟
أوبصيغة أخرى : ما فرق الارتفاع بين نهاية ماسورة السحب و المضخة ؟
هل عملت برايمنج ( priming ) قبل البدأ ؟
 

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي المضخه موجوده في غرفه وخط السحب على مستوى المظخه وخط السحب على ارتفاع 40 سم من ارضية الخزان لارضي يعني الخزتن ارتفاعه 3 متر وغرفة المضخات ارتفاعها 3 متر اما الفرق بين قاع الخزان واخط سحب المضخه 40 سم
 

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السحب الموجب يتم حسابه من مستوى سطح الخزان حتى سنتر المضخه
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
السحب الموجب يتم حسابه من مستوى سطح الخزان حتى سنتر المضخه
معلوم ولكن مع هذه المشكلة الغير اعتيادية ابحث معك عن اي سبب غير اعتيادي كأن يكون المستوي انخفض و حساس المستوي لا يعمل
 
التعديل الأخير:

ربايعه

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
سؤالي متى تكون المضخه تعمل خارج ال curve
 

محمود عويضة

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
دكتور سعيد شكرا اللك ولاخوه لاعضاء لارتفاع الثابت 7 امتار ومواصفا المضخه كما هوه مذكور head =30 shaft power= 7.63kw impellersize=160mm npsh=2.87m
speed 2900 1/m flow=70.1

دي عبارة عن( حصان يجر كارو )ولكن لو فيه زيت أسفل عجلات الكارو لن يستطيع الحصان بسلامتة تحريكها مليميتر ،
لذلك لا بد من وجود non return valve على كل خط طرد لكلا المضختين وفي حالة وجودهم يجب التأكد من سلامتهم لإحتمال تسريبهم وقيامهم بدور الزيت أسفل عجلات الكارووووو.
وياريت نجيب من الأخر ونعطي الموضوع برمته للوكيل أو مكتب صيانة مضخات متخصص.
 

محمود عويضة

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
سؤالي متى تكون المضخه تعمل خارج ال curve

عندما يجر الحصان الكارو او يجر نفس الحصان تريلا.
نتكلم هيدرولك شوية : عندما لا تقع نقطة التشغيل التي تكون عندها المضخة في اعلى كفائتها على الsystem curve .
ولكن الذي سيتاثر بذلك هو العمر الإفتراضي للمضخة.
نرجع نتكلم على الكارو: بمعنى أن الحصان بقوته وسرعته سيكسر الكارو في أقل عمر إفتراضي وذلك في حالة الحصان والكارو،
اما في حالة الحصان والتريلا فإن الحصان سيمرض ويموت في أول مشوار ولكنه سيؤدي عمله لأخر نفس.
 
أعلى