عندى سور الفرق بين الردم داخل المبنى ومنسوب الشارع 2 متر وارتفاع السور هيكون 3 متر من منسوب الشارع كما هو واضح فى الملف المرفق فما هو الحل الافضل لقواعد السور وازاى اصممها ولو تجد تفصيلة او نوتة حسابية لهذا الامر هل لازم اعملها حائط ساند وتوجد جوانب من السور منسوب الردم داخل المبنى هو منسوب الشارع فهل اخليها قواعد منفصلة ولا شريطية ايهما افضل وكيفية التصميم يعنى اية الاحمال يرجى المساعدة
 

المرفقات

  • ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط³ظˆط±.pdf
    62.1 KB · المشاهدات: 203

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
انت مشكلتك في الردم وليست في السور ... راجع المخطط . اساس شريطي بس نوع تربة الردم ليه اثر كبير
 

el.3raby

عضو جديد
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
133
مجموع الإعجابات
68
النقاط
0
طالما فيه فرق منسوب يبقى استخدم جدران استنادية ومش لازم تكون بكامل ارتفاع السور يعنى لو فرق المنسوب للشارع 2 متر وارتفاع السور الاجمال 5 متر اعمل الـ 2 متر بتوع فرق المنسوب حائط استنادى وباقى الـ 5 متر ممكن تمشيهم اعمدة كل باكية 4 متر مثلا تخرج اشايرها من الحائط الاستنادى

عامة الاسوار العادية بتتعمل قواعيد شريطية او منفصلة مربطة بميد ولو عايز طريقة التصميم للقواعد الشريطية ممكن ارفعهالك من كتاب أ.دعبد الرحمن مجاهد
والله اعلم
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
كيف يكون الفرق بين الردم داخل المبنى ومنسوب الشارع 2 متر وارتفاع السور هيكون 3 متر من منسوب الشارع ؟
معنى ذلك أن السور لا يغطي السكان داخل الفيلا حيث سيكون بارتفاع 1.00 متر فقط من داخل المبنى ..
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
مهندس سيف. منسوب الردم داخل المبنى - 2 والشارع على منسوب صفر والسور اعلى من الشارع 3 متر اجمالى ارتفاع السور 5 متر. المهندس بيسال يا شباب على كيفية الحساب فبلاش كلام مرسل حد يساعده فى الحسابات وخلاص ولو حد صمم قبل كدا قواعد سور يقوله على نوع القاعدة هو المهندس قال الحالة اللى بيقابلها. ووصف مشكلته حد يساعده بصورة واضحة وشكرا
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
الأخ الكريم [MENTION=58637]zoma82[/MENTION] ..
تصميم الأسوار لا يختلف عن تصميم أي منشأ ..
فيتم وضع النظام الانشائي للسور حسب عوامل كثيرة مثل :
- جوانب المبنى (جار أو شارع) بما يؤدي الى السماح ببروز بالقواعد أو تصميمها كقواعد جار.
- المناسيب و الميول الداخلية و الخارجية و منسوب التأسيس.
- البيئة المحيطة فقد يكون السور مثلا في اتجاه مجرى سيل.
- فيما عدا ذلك من شكل السور و المسافات بين الأعمدة و الأحمال التقليدية و خصوصا الرياح و التي تؤثر على تصميم القواعد و الأعمدة.
من أهم العوامل في تصميم السور هو الاتزان (مقاومة الانقلاب و الانزلاق) تحت تأثير أحمال الرياح.
كل ما سبق هو من اسس التصميم الانشائي و لا تختص بتصميم الأسوار فقط ..
و الزملاء قاموا بالرد باقتراح جدران ساندة أو عمل ميدة علوية و ميدة سفلية لذلك فالردود واضحة من جهة كما أن أسس التصميم الانشائي واحدة سواء للأسوار أو المنشئات ..
و عموما مرفق مذكرة حسابية لحساب سور مؤقت قد تساعد الزميل بشكل مبسط ..
تحياتي
 

المرفقات

  • 001.jpg
    001.jpg
    383.2 KB · المشاهدات: 119
  • 002.jpg
    002.jpg
    274.7 KB · المشاهدات: 91
  • 003.jpg
    003.jpg
    272.4 KB · المشاهدات: 86

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
و في هذه الحالة تحديدا يجب اضافة حمل موزع surcharge يمثل وزن حركة المركبات على الطرق المحيطة و يتم تحديدها من الكود المستخدم ..
و النظام الانشائي المناسب هو تصميم حائط ساند Retaining wall ..
تحياتي
 

masr2015

عضو جديد
إنضم
10 سبتمبر 2014
المشاركات
112
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
يعنى كدا بشمهندس سيف اخد قواعد السور فى الاماكن اللى فيها فرق ردم 2 متر حوائط ساندة وبعد كدة اعمدة فوق الحوائط الساندة واللى فيها منسوب داخل المبنى زى منسوب الشارع قواعد منفصلة
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
يعنى كدا بشمهندس سيف اخد قواعد السور فى الاماكن اللى فيها فرق ردم 2 متر حوائط ساندة وبعد كدة اعمدة فوق الحوائط الساندة واللى فيها منسوب داخل المبنى زى منسوب الشارع قواعد منفصلة

نعم يا بشمهندس ..
تحياتي
 

masr2015

عضو جديد
إنضم
10 سبتمبر 2014
المشاركات
112
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
مهندس سيف برجاء مراجعة الاحمال على الصورة المرفقة والمساعدة فى تصميم الجدار الساند بالقاعدة لما حسبتها على الابعاد الموضحة كانت غير امنة فما هو الحل برايك لان المشكلة ان القاعدة بتكون اتجاهها داخل المبنى وبالتالى حمل الردم فوقها قليل وغير مسموح بعمل طرطفة للقاعدة خارج المبنى
 

masr2015

عضو جديد
إنضم
10 سبتمبر 2014
المشاركات
112
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
عفوا الملف المرفق اهوة لو انى اخدت العزوم عند نقطة o بتكون القوى كلها مشجعة على الانقلاب هل هذا صح ولا العمل اية ولا احسب عند منتصف القاعدة يرجى المساعدة ضرورى
 

المرفقات

  • wall.pdf
    110.5 KB · المشاهدات: 66

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
عزوم القوى الأفقية فقط هي المشجعة على الانقلاب و عزوم القوى الراسية و Passive earth pressure تقاوم الانقلاب ..
و يمكنك تحميل هذا المرجع في تصميم الحوائط الساندة
http://www.arab-eng.org/vb/t268251.html
تحياتي
 
التعديل الأخير:

abdelbaky

عضو نشط
إنضم
20 سبتمبر 2006
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
54
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... مرفق مخططات إنشائية لأسوار شاركت في تصميمها قد تفيد حضرتك
 

المرفقات

  • ط§ظ„ط£ط³ظˆط§ط±.rar
    672.2 KB · المشاهدات: 136
أعلى