إستشارة الفواصل الانشائية في الحوائط الساندة

karm jed

عضو جديد
إنضم
15 سبتمبر 2013
المشاركات
227
مجموع الإعجابات
36
النقاط
0
السلام عليكم

مطلوب مني عمل جدار خرساني ساند بطول 30م وارتفاع 3م وسمك شبه منحرف (40سم اسفل و25سم للاعلي)

السؤال ؟

هل احتاج ان عمل فاصل انشائي للجدار ام لا خاصة وان الجدار واقع في مجري مائي موسمي صغير


ارجو افادتكم سادتي وشكرا
 

مواضيع مماثلة

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,499
النقاط
113
السلام عليكم

مطلوب مني عمل جدار خرساني ساند بطول 30م وارتفاع 3م وسمك شبه منحرف (40سم اسفل و25سم للاعلي)

السؤال ؟

هل احتاج ان عمل فاصل انشائي للجدار ام لا خاصة وان الجدار واقع في مجري مائي موسمي صغير


ارجو افادتكم سادتي وشكرا
السلام عليكم
لست بحاجة الى فاصل تمدد expansion joint
اما بخصوص فواصل الصب construction joints فهذا يعتمد على الامكانيات المتوفره بالموقع من حيث صب الجدار مره واحدة لكامل الطول والارتفاع ام تجزئة صب الجدار على مراحل حسب الامكانيات المتوفره.
 

karm jed

عضو جديد
إنضم
15 سبتمبر 2013
المشاركات
227
مجموع الإعجابات
36
النقاط
0
الف شكر م/رزق
اولا طريقه الصب سوف تكون علي مرحلة واحدة وثانيا كنت محتار في انو هل اعمل فاصل تمدد ولا لا خاصة مع الطول الكبير للجدار30متر ,
سؤال ياهندسة هل جريان المياه المتوقع بجوار الجدار يؤثرلي علي الجدار ( هبوطه ) ام لا اذا لم اعمل فاصل تمدد لانو الجدار تحت الجبل مباشرة ؟
 
التعديل الأخير:

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,499
النقاط
113
الف شكر م/رزق
اولا طريقه الصب سوف تكون علي مرحلة واحدة وثانيا كنت محتار في انو هل اعمل فاصل تمدد ولا لا خاصة مع الطول الكبير للجدار30متر ,
سؤال ياهندسة هل جريان المياه المتوقع بجوار الجدار يؤثرلي علي الجدار ( هبوطه ) ام لا اذا لم اعمل فاصل تمدد لانو الجدار تحت الجبل مباشرة ؟
السلام عليكم
الافضل الا تعمل فاصل تمدد او فاصل هبوط ... لان اي فاصل هو منطقة ضعف لتسرب المياه اذا لم يتم عمل مانع التسرب بشكل صحيح.
 

waelrady

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2014
المشاركات
63
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اولا : لا حاجة لعمل فاصل تمدد
ثانيا : لابد من عمل فواصل الانكماش والتصميم الجيد للخلطة الخرسانية لتلافى الشروخ العشوائية
ولك تحياتى
 
إنضم
19 سبتمبر 2013
المشاركات
281
مجموع الإعجابات
139
النقاط
43
وهل يتم الفصل فى الحائط الساند إذا كان طوله 100 متر ويحمل مبانى منفصله ؟؟؟ أظن إذا تم الفصل فى المبانى يجب أن يتم الفصل فى الحائط الساند
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,185
النقاط
113
وهل يتم الفصل فى الحائط الساند إذا كان طوله 100 متر ويحمل مبانى منفصله ؟؟؟ أظن إذا تم الفصل فى المبانى يجب أن يتم الفصل فى الحائط الساند

السلام عليكم
- جميع الأبنية والمنشأت والجدران
تحتاج الى فاصل تمدد اذا زاد عن الأطول
المرخصة دون فاصل كما جاء في الكودات
وبعض الكودات تسمح بالتجاوز او الغاء الفاصل
اذا تم دراسة تأثيراجهادات الحرارة
وبغض النظر ماذا يحمل الجدار بناء متصل او منفصل او استنادي

تحياتي
 
أعلى