الفرق بين Fcu وahu

الفاتح علي

عضو جديد
إنضم
4 نوفمبر 2007
المشاركات
57
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
1-السعة :
FCU < 4000CFM
AHU > 4000CFM

2-التركيب:
FCU تركب داخل ال False ceiling
AHU يركب داخل الغرف او في السطح

3-الموتور:
FCU :Direct driven motor
AHU :Belt driven motor
ارجو ان تكون مقارنة مفيدة
 

مواضيع مماثلة

الدكة

عضو جديد
إنضم
8 يناير 2007
المشاركات
455
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
ممكن أضيف نقطة مهمة الآ وهي :
4. الفلترة:
Fcu تحتوي على عدد (1) فلتر ،نسبة الفلترة فيها تصل كحد أعلي 30% .
Ahu تحتوي على عدد(2) فلتر او اكثر احياناً، وتصل نسبة الفلتر (1) الى 30% اما الفلتر (2) الى 95% .
 

الفاتح علي

عضو جديد
إنضم
4 نوفمبر 2007
المشاركات
57
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
فعلا عضو فعال

جزاك الله خير على الاضافة القيمة
 

م/زيكو تك

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2007
المشاركات
1,271
مجموع الإعجابات
190
النقاط
0
وال AHU ممكن يوجد بها وحده ترطيب ولا توجد في fcu
 

طلال شعبان

عضو جديد
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
147
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
وحدة معالجة الهواء a h u يتم تركيب انظمة القفل ((مكافحة الحرائق )) و هذة الميزة لا توجد فى الفان كويل .
 
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اضافه اخري وهي أن fcu قسم واحد اما AHU فانها عده اقسام مثل قسم المروحه وقسم ملف التبريد وقسم الفلتر وممكن اضافه اقسام اخري حسي الطلب مثل قسم الترطيب وقسم التسخين ومن الممكن ان تطلب من المصنع ابعادا معينه تناسب المكان المطلوب وضعه فيه
 

zanitty

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,594
النقاط
0
1-السعة :
FCU < 4000CFM
AHU > 4000CFM

2-التركيب:
FCU تركب داخل ال False ceiling
AHU يركب داخل الغرف او في السطح

3-الموتور:
FCU :Direct driven motor
AHU :Belt driven motor
ارجو ان تكون مقارنة مفيدة
طبعا ده كلام جميل بس احب اقول ان احيانا ال AHU بيركب فى ال false ceiling و انا عملت مشروع مصنع ادويه و كانت فوق السقف المستعار عشان كانت المساحه فوق السقف اكتر من 3 متر
 

A.MEGUD

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكورررررررررررررررررررررررررررر
 

A.MEGUD

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ويوجد انواع من ahu يوجد بها ملف تسخين وكذلك فى fcu بس بنسب اقل وحسب الحاجة
 

A.MEGUD

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ومعظم او يكاد كل ahu يركب له duct اما fcu لس الكل بل حسب الحاجة
 

ابو بيدو

عضو جديد
إنضم
9 مايو 2006
المشاركات
260
مجموع الإعجابات
107
النقاط
0
والله انتم ناس ذى العسل
ال ahu بيركب لها مكسنج بوكس لخلط الراجع مع الفريش والضبط بدنابر
ال fcu تاخذ الراجع على طول عن طريق جريلات الراجع
 

ابو بيدو

عضو جديد
إنضم
9 مايو 2006
المشاركات
260
مجموع الإعجابات
107
النقاط
0
ال ahu ممكن استخدمها لتغذية فريش اير فقط للمكان المكيف
ال fcu فقط تقلب الهواء داخل المكان المكيف (مع تبريده طبعا) يعنى بتحتاج معها الى مصدر تهوية للمكان
 

مصطفى الوكيل

عضو معروف
إنضم
10 أبريل 2007
المشاركات
1,022
مجموع الإعجابات
93
النقاط
48
نقطة مهمة جدا ، وهى سعات الـ ahu تصل إلى 75 طن ومائة ومائة وخمسون وأكثر
لكن معظم الـ fcu سعاتها صغيرة 5 أو 6 أو أكثر ولكن ليس بحجم الـ ahu
والـ fcu تستخدم عادة لزيادة أو تعويض المبانى التى لاتكفى فيها سعات الـ ahu

ومثال على ذلك عملت بمشروع كان الـ ahu فيه 75 طن تبريد وبعد عمل مراجعة على الحسابات وجدت أنها غير كافية للمبني لذلك تم تركيب وحدتين أخريتين من fcu كلا منهما 6 طن للتعويض

 

sam6

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
151
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
السلام عليكم
اود ان اضيف ان AHU , FCU متماثلين فى معظم الاستخدامات لكن AHU تستخدم فى نطاق اوسعmulti zones كذلك يمكن وضعها فوق الديكور ويمكن عمل Belt driven motor) FCU
كما ان FCU ليست فقط لتعويض الحمل الزائد فقد قمت بتنفيذ مشروع فندق وكل الغرف مصممة FCU
الاختلاف هو فى تركيب البايبات bypass و الكنترول حيث يجب تركيب starter panel على AHU ولا يحتاج للFCU و الفلاتر
ارجوا ان يستفيد الجميع من المعلومات البسيطه
اخوكم م. هيثم
 

hasona8040

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
السلام عليكم
والله يا اخوانى انتم تفيدونى بمعلومات كان الواحد فعلا محتجلها
وممكن اضيف انى فية انواع من ahu تكون سعتها قليلة بس دة مش مقياس اساسى ولكن الfcu هو وحدة ملف ( كويل و مروحة ) سوء سخن او بارد ولكن الahu بها اكثر من مروحة سوء ال supply او ال return وممكن يكون فيها اكثر من كويل سوء سخن وا بارد ويكون فية جهاز ازالة الرطوبة وممكن يركب له سخانات كهرباء او اعادة تسخين بس
 

hanooo2010

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
واللهى الكلام بتعكم ده جميل قوى ومفيد بس انا حبيت ازود واعلق واقول ان الفان كويل fcu fan coil unit ممكن تركب ايضا على الارض ويكون شكاها ذى جهاز التكييف الاسبلت الارضى
 

حسام محمد

عضو جديد
إنضم
16 أبريل 2006
المشاركات
335
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
الله عليكون يا احلى شباب بالمنتدى
موفقين ان شاء الله
 
أعلى