العلاقة بين BTU و m3/hr

twana

عضو جديد
إنضم
18 أغسطس 2006
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ارجو من لديه معلومة على العلاقة بين BTU/hr و m3/hr او Q

شكرا جزيلا
 

حسن محمد درويش

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ الفاضل .

BTU/Hr وحدة تدفق حراري .
M3/Hr وحدة تدفق حجمي وهو ما يستخدم في تدفق الموائع .

العلاقة التي تربط الوحدتين هو يحتاجة الهواء من أضافة أو نزع قيم حرارية .
 

بو يعقوب

عضو جديد
إنضم
23 أغسطس 2007
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اذا كنت تقصد تحويل الوحدات
1m3.Pa = 0.000947831 BTU
 

hasona8040

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
السلام عليكم
اخى الكريم
معروف ان
1ton ref. = 12000 btu/hr
1 ton ref. = 400 C.F.M
وهذا ما عندى وارجو ان تستفيد من هذة المعلومات
cUb69808.jpg

 

حسن محمد درويش

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ الفاضل / hasona
تحية طيبة .

طن التبريد يحتاج ( 350 الي 400 قدم مكعب / الدقيقة ) و لا يساويها وهذا في حالة أنة يتم الأستفادة من الهواء الراجع و حسب و حسب كمية الهواء الطازج وتختلف كمية الهواء في حالة 100% هواء جديد و هو التطبيق المستخدم في المعامل و غرف العمليات الجراحية .
و لكم الشكر .
 

twana

عضو جديد
إنضم
18 أغسطس 2006
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
جزاكم الله خيرا و شكرا جزيلا لكم
 

احمد ابوبكر

عضو جديد
إنضم
5 سبتمبر 2007
المشاركات
77
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
Btu هى اختصار للوحدة الحرارية البريطانية
واحد حصان = Btu 8000
واحد طن تبريد = 12000 Btu
واحد طن تبريد = 1.5 حصان ...... شكرأ
 

issam.alhiti

عضو
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
الاخ الفاضل

يتوجب قبل كل شيء معرفة مايحتاجه الحيز لتكييفه وهو ما نطلق عليه (طن تبريد) ويقاس اما بالـ (BTU/HR ) او بالـ (KW) ومقابل هذا يتوجب تهيئة جهاز مناسب كافي اكبر او مساوي لـماهو محسوب للحيز وفي نفس الوقت معرفة مايتطلبه الحيز من (كمية هواء مكيف) وهو مايطلق عليه بالـ (M3/hr) او الـ (cfm) .
 

اياد العاني

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2009
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي العزيز
المعروف ان BTU هي وحد قياس انكليزية لتعبر عن كمية التبريد ( وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة فهرنهاتية واحدة).
وان طن التبريد يعادل 12000 btu/h
 

ر. مهندسين يوسف

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2007
المشاركات
94
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
Q = معدل تدفق الهواء.وهو معدل التدفق الحجمي للهواء.وهوحجم الهواء المتحرك خلال دقيقة
اما لنظام تدفئة وتكييف مشترك فأن القيمة الاكبر للحمولة تستخدم لتحديد قياس مجرى الهواء ومعدل تدفق الهواءيقاس ب(cfm).
الطن التبريدي=(12000Btu/hr)
ومعدل تدفق الهواء للطن الواحد=400cfm
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
مع احترامي للجميع فأصح ما قيل هو ما قاله المهندسان حسن درويش و فادي عزوز و المرجعية لتطبيق المعادلة التي ادرجها المهندس عزوز
و لكم منا السلام و الدعاء
ولمن يتاح له الحج أن لا ينسانا و أمة محمد في دعائه على عرفات و أن يكون أول دعاء له عند رؤية الكعبة :
اللهم فرج عني و عن المسلمين همهم و كربهم وعسرهم وغمهم واغفر لي و لوالدي وللمسلمين وان كان هناك ما تخص به نفسك فقله أولا
واياك و الرفث
واياك ان يستدرجك احد للجدل وان كان الكلام من فضة فالدعاء من >هب و قراءة القرآن أولي و أثوب من الجدل بل الجدل مضيع و مفسد للحج
و اياك و ان تقص اظفر او شعرة أو تجرح اثناء فترة الحج فسترتب على >لك فدو أو صيام
جنبكم الله كل ما يفسد عليكم الحج و جعل حجكم مقبولا مبرورا
ليتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
و لاتنسوا ابناءكم وبناتكم و اهليكم في دعائكم بالهداية للعمل في طاعة الله ولا تدعوا على ظالم الا بحسبنا الله و نعم الوكيل و اسألو الله الفرج و الشفاء من كل داء و خاصة داء النفاق
واسألوه الصلاة على خير خلق الله النبي محمد المصطفي و أن يشفع لكم و للمسلمين يوم لا ينفع مال ولا بنون
أفادكم الله و الجميع و رفع عنكم ال>نوب و الآثام ماظهر منها و ما بطن وأعادكم سالمين غانمين بالمغفرة و الجنة و الفضل العظيم
 
التعديل الأخير:

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
السلام عليكم
اصح ما قيل هو ماكتبه الزميلان المهندس درويش و المهندس عزوز و المعادلة التي كتبها المهندس عزوز هي الاساس في العلاقة بين معدل التدفق الحرارى المحسوس و معدل تدفق الهواء المناظر لفرق درجات الحرارة المطلوب تحقيقه
حيث ان معدل التدفق الحراري الكامن لا يغير من درجة الحرارة بل من بنية الوسط الحامل للحرارة
 

sam6

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
151
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
السلام عليكم
معلوم ان ما قاله الاخوه هو الدارج فى مجال التكييف لكن هناك شئ اخر يجب ان يعلمه الجميع
ان هناك عوامل مختلفه تدخل فى علاقه BTU :CFM مثل حجم ملف التبريد coil وزمن مرور الهواء على الملف
وهو by pass factor
بمعنى اخر ان ماكينه التبريد تعطى عدد اطنان معين وكمية هواء معينه ومنها نقسمCFM/ BTU نحصل على العلاقه والتى تختلف من ماكينه لاخرى حسب التصميم مع العلم انها تكون قريبه من 400 CFM /BTU
 

امين السعيد

عضو جديد
إنضم
11 سبتمبر 2005
المشاركات
52
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
Q = CFM *1.08 *(Tout - T in)
هذه هى المعادلة الساحرة لحل والتعامل مع معظم حالات التصميم ارجوا لمن يريد الاستفادة التحليل والتعمق فى هذة المعادلة
 
أعلى