الرجاء من مهندسي التكييف المساعده

ahmed2315263

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أريد معرفة كيفية حساب أطنان التبريد ؟

مثال غرفه 20 م2 ، كيف أحسبها ؟

يا ريت طريقه تكون سهله بدون برامج

و جزاكم الله خيرا
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
أريد معرفة كيفية حساب أطنان التبريد ؟

مثال غرفه 20 م2 ، كيف أحسبها ؟

يا ريت طريقه تكون سهله بدون برامج

و جزاكم الله خيرا
ما دمت
- لا تريد برامج
-تريد طريقة سهلة
فمعنى هذا انك تريد حسابات تقريبية
ان كان كذلك فسمي باسم الله واتبع الطريقتين التاليتين للمبتدئين فقط
كل عشرين متر مربع من مساحة الغرفة اعطيها واحد طن تبريد
او
حجم الغرفة بالمتر مضروبا في 30 واط حرارة
مع ان هذه الطرق هي بلدي جدا او على الطريقة العشائرية ولا بد للمهندس من اخذ كل حالة بحالتها في حساب الاحمال اذ ليست المساحة او الحجم هما العاملان الاساسيان في حساب الاحمال.
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,286
النقاط
0
20 متر مربع
كل متر مربع من 800 الى 1000 btu ناخد ال 1000
20*1000
يساوى 20000 btu
و الطن تبريد 12000 btu ( ثابت تحويل )

يبقى 20000 /12000 = 1.7 طن تبريد
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,286
النقاط
0
المساحة بالمتر * 1000 / 12000

يبقى المساحة بالمتر على 12 = الحمل بالطن تبريد
 

ahmed2315263

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرأ للجميع و جزاكم الله خيراً
 

ahmed2315263

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بس انا سألت مهندس و قالي الطريقه كالتالي

عدد الأمتار المربعه x 800
- 1000
و الناتج تقسيم 12000

فما تعليقكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برجاء النصيحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ahmed2315263

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عدد الأمتار في 800 ناقص 1000 على 12000
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
عدد الأمتار في 800 ناقص 1000 على 12000
اعتقد اخي انها ليست ناقص ولكن من 800 الى 1000
اي نفس المعادلة التي بينها المهندس محمد اعلاه
اي عدد الامتار ضرب من 800 الى 1000 بي تي يو مقسوما على 12000 يساوي كم طن تبريد
 
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
89
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخى الحبيب الأخ mohamed mech أعطاك أفضل طريقة تقريبية وهى 1000 BTU لكل متر مربع وهى ان شاء الله أفضل وأصح الطرق التقريبية فى حالة عدم استخدام برنامج لحساب الأحمال وأنا عن نفسى استخدمتها كثيراً عند بداية عملى فى مصر كمبتدأ فى هذا المجال وكانت كل نتائج استخدامها صحيحة والحمد لله
 

المتكامل

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2007
المشاركات
443
مجموع الإعجابات
24
النقاط
0
اخوتي الاعزاء من اراد ان يعطي رائي او مشورة فلتكن علمية وصحيحة :
لذلك نوهة اكثر من مرة ان الحساب يتم بحساب الحجم و ليس المساحة :
لذلك يحسب حجم المكان المراد تكييفه وليس مساحته
 

nabil_615

عضو جديد
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اريد التصفح في التيريد والتكيف وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
89
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم ،ما ذكرته هو طريقة تقريبية وصحيحة 100% ومجربة ومن لا يعلمها يستطيع ان يسأل عنها قبل أن يبدأ بالإسائه للغير ، وقد ذكر الأخ المستفسر عن طريقة تقريبية بدون استخدام برامج ، فلا نستطيع ان نقول الطريقة علمية لإن ليس لها قانون علمى تستند علية ولكنها طرق تقريبية تكتسب من خبرة العمل وهى طريقة صحيحة ومجربه وعلى من يجهلها ان يجربها أو حتى يسأل عنها قبل الإسائة للغير، الطرق التقريبية كثيرة منها ما يتم الحساب فيها عن طريق الحجم ومنها ما يتم الحساب فيها عن طريق المساحة ، هذه الطريقة صحيحة 100% ومجربة
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم ،ما ذكرته هو طريقة تقريبية وصحيحة 100% ومجربة ومن لا يعلمها يستطيع ان يسأل عنها قبل أن يبدأ بالإسائه للغير ، وقد ذكر الأخ المستفسر عن طريقة تقريبية بدون استخدام برامج ، فلا نستطيع ان نقول الطريقة علمية لإن ليس لها قانون علمى تستند علية ولكنها طرق تقريبية تكتسب من خبرة العمل وهى طريقة صحيحة ومجربه وعلى من يجهلها ان يجربها أو حتى يسأل عنها قبل الإسائة للغير، الطرق التقريبية كثيرة منها ما يتم الحساب فيها عن طريق الحجم ومنها ما يتم الحساب فيها عن طريق المساحة ، هذه الطريقة صحيحة 100% ومجربة
اؤيدك اخي علاء فيما ذكرت حيث تم الالتزام بشروط الاخ صاحب الطلب
نحن في الاردن عندما نستخدم هذه الطريقة نعطي لكل 20 متر مربع واحد طن تبريد بينما يعطي زملاؤنا في مصر لكل 12 متر مربع 1 طن وربما يكون هذا عائد الى الشروط الخارجية التصميمية المرتبطة بالمناخ وكذلك ربما تكون هناك فروقا في طبيعة الابنية.
 
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
89
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
حيث تم الالتزام بشروط الاخ صاحب الطلب و هذا عائد الى الشروط الخارجية التصميمية المرتبطة بالمناخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً أخى جهاد وفعلاً عندك حق فيما قلت ، فإذا لاحظت لهجة صاحب الطلب سوف تعرف انه يتحدث بلهجة مصرية وكذلك لقد ذكرت انى جربت هذه الطريقة عندما كنت أعمل فى مصر ، وصاحب الطلب يتحدث عن غرفة ( يعنى مكيف سبليت) مش محتاج برامج أو حسابات دقيقة مثل التكيف المركزى فشغل المكيف الإسبليت كله طرق تقريبية ، والطرق التقريبية تختلف باختلاف الشروط الخارجية التصميمية المرتبطة بالمناخ ، فمثلاً هنا فى امريكا سوف تجد الهاجس الأكبر لمهندس التكيف هو حسابات حمل التدفئة وليس حسابات حمل التبريد، وتجد ايضاً فى ولايات مثل فلوريدا وتكساس الهاجس الأكبر لمهندس التكيف هو حسابات حمل التبريد وليس حسابات حمل التدفئة ، لذلك سوف تلاحظ اهتمامى بموضوع التدفئة خاصتك ولقد طلبت منك ايضاً مرجع أو كتاب للحصول على الشروط الخارجية التصميمية المرتبطة بالمناخ لكل دول العالم، لذلك عندما اجبت الأخ صاحب الطلب كانت اجابتى ملتزمة بسؤال المستفسر نظراً للهجته التى توضح انه مصرى مثلى وايضاً لأنه يتحدث هنا عن غرفة ( حيز واحد ) ولكنه اذا كان يتحدث عن مبنى أو ما شابة فلا يمكن استخدام اى من هذه الطرق التقريبية التى تعرض مستقبلة للخطر الأكيد ( لإنه واضح أنه مبتدأ مثلنا عندما بدأنا كلنا وهؤلاء حقهم علينا أن نتقى الله فيهم وهو اكيد يعمل فى مكتب استشارى وساعتها ان اخطأ لن يرحمة الأستشارى وسيفقد عمله وسوف تكون هناك صعوبة للحصول على عمل آخر لإنه فى مصر المكاتب الإستشارية يعرفون كل شئ عن بعضهم البعض)
 

ahmed2315263

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكراً للجميع

أنا مصري فعلاً بس مش شغال مهندس كل اللي كنت عايز اعرفه أني كنت عايز اركب مكيف إسبليت زي ما الاخوه قالوا بس لما جيبت مندوب شركة التكييف قام بقياس الامتار و حسب حسبته و فحبيت اعرف حسبها ازاي و اذا كان عايز يديني بزياده في عدد الاطنان و الحمد لله عرفت منكم و افدتوني

و جزاكم الله خيرا

لانه بالفعل قالي انها محتاجه 3طن و لكن لما اانا عرفت منكم استفدت و عرفت انها 1.7 فقط

فعلا جزاكم الله خير ووفقكم
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
حيث تم الالتزام بشروط الاخ صاحب الطلب و هذا عائد الى الشروط الخارجية التصميمية المرتبطة بالمناخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً أخى جهاد وفعلاً عندك حق فيما قلت ، فإذا لاحظت لهجة صاحب الطلب سوف تعرف انه يتحدث بلهجة مصرية وكذلك لقد ذكرت انى جربت هذه الطريقة عندما كنت أعمل فى مصر ، وصاحب الطلب يتحدث عن غرفة ( يعنى مكيف سبليت) مش محتاج برامج أو حسابات دقيقة مثل التكيف المركزى فشغل المكيف الإسبليت كله طرق تقريبية ، والطرق التقريبية تختلف باختلاف الشروط الخارجية التصميمية المرتبطة بالمناخ ، فمثلاً هنا فى امريكا سوف تجد الهاجس الأكبر لمهندس التكيف هو حسابات حمل التدفئة وليس حسابات حمل التبريد، وتجد ايضاً فى ولايات مثل فلوريدا وتكساس الهاجس الأكبر لمهندس التكيف هو حسابات حمل التبريد وليس حسابات حمل التدفئة ، لذلك سوف تلاحظ اهتمامى بموضوع التدفئة خاصتك ولقد طلبت منك ايضاً مرجع أو كتاب للحصول على الشروط الخارجية التصميمية المرتبطة بالمناخ لكل دول العالم، لذلك عندما اجبت الأخ صاحب الطلب كانت اجابتى ملتزمة بسؤال المستفسر نظراً للهجته التى توضح انه مصرى مثلى وايضاً لأنه يتحدث هنا عن غرفة ( حيز واحد ) ولكنه اذا كان يتحدث عن مبنى أو ما شابة فلا يمكن استخدام اى من هذه الطرق التقريبية التى تعرض مستقبلة للخطر الأكيد ( لإنه واضح أنه مبتدأ مثلنا عندما بدأنا كلنا وهؤلاء حقهم علينا أن نتقى الله فيهم وهو اكيد يعمل فى مكتب استشارى وساعتها ان اخطأ لن يرحمة الأستشارى وسيفقد عمله وسوف تكون هناك صعوبة للحصول على عمل آخر لإنه فى مصر المكاتب الإستشارية يعرفون كل شئ عن بعضهم البعض)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جميعنا هنا ان شاء الله اخوة في الله ونحسن الظن ببعضنا
تحياتي لك
 
أعلى