مشكلة الرجاء من لديه الخبره الاجابه على استفسار ي

ابو مهننند

عضو جديد
إنضم
22 يونيو 2015
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
أنا فني أعطال محولات 13.8 / 220فولت واتاني بلاغ عطل في محول وعند اختبار فازات الخروج من المحول الملف الثانوي بواسطه جهاز الكلامب ميتر اتضح الآتي l1 266 l2 217 l3 222 هل المحول تألف أو أن العطل بأحد مصهرات المحول ارجو الاجابه من لديه خبره عل استفساري لضروره القصوى وجزاكم الله خير
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
1 . ما هي قدرة المحوله ؟
2 . سجل فولتية المحوله . هل هي 13.8 كي في / 220 فولت ؟
3 . ما هو تيار الملف الثانوي المكتوب على المحوله ؟
4 . اقرا الفولتيه بين كل طورين في الضغط الواطيء وسجلها
هل المحوله الان بالعمل ؟
 

ابو مهننند

عضو جديد
إنضم
22 يونيو 2015
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
1 قدرة المحول 200 ك ف أ

2 الفولتيه محول من 13.8 ك ف إ جهد متوسط إلى 220/110 فولت

3 تيار الملف الثانوي 220/110 فولت

فولتيه بين الطوري220
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ ابو مهننند : المطلوب الثالث هو التيار وليس الفولتيه . على العموم المحوله تتحمل اكثر من 500 أمبير على كل طور . يرجى قراءة التيار على لوحة المحوله للتاكد واعلامي .
المطلوب الرابع هو قراءة الفولتيه بين الطورين اول وثاني ثم اول وثالث ثم ثاني وثالث
على الاغلب هناك عدم توازن الحمل على المحوله مما يؤدي الى اختلاف التيارات
 
إنضم
21 أغسطس 2008
المشاركات
249
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
اخي العزيز اسرع واسهل فحص في هذه الحالة هو magnetic equalizing فصل المحولة عن الاحمال وغذي فولتية 400 فولت متناوب للملف الابتدائي بين الطور الاول والثاني وتقيس الفولتية بين الطور الاول والثالث والثاني والثالث يجب ان يكون مجموعهم 400 فولت.

نفس الطريقة جربها على الملف الثانوي ولكن بتغذية 200 فولت متناوب
اذا النتاتج مطابقة المحولة صالحة والاختالاف في القراءات نتيجة عدم توازن الاحمال
 