الرجاء من كبار المهندسين

bouraoui111

عضو جديد
إنضم
19 يوليو 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
إخوتي الكرام أنا مهندس تكييف جديد في المجال و كل أملي أن أتعلم من كبار المهندسين. فإن أمكن أن أضع في كل مرة سؤال أيضا أي مهندس شاب يمكن أن يضع سؤاله و ينتظر الإجابة من الإخوة.
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إسأل يا أخي وستجد الإجابة من أعضاء المنتدى إن شاء الله

بالتوفيق
 

bouraoui111

عضو جديد
إنضم
19 يوليو 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
سؤالي الأول أنا أشتغل على مشروع تكييف مصنع. الإشكال في المشروع هو أن المقاول لم يعر لسرعة الهواء أية أهمية. لقد ألحقت صورة تبين لنا a roof top Package
المشكل أنه لم يتم التصغير في قطر الدكت. الرجاء من الإخوة الإجابة و لكم جزيل الشكر
 

المرفقات

  • Sans titre.jpg
    Sans titre.jpg
    146.6 KB · المشاهدات: 28

bouraoui111

عضو جديد
إنضم
19 يوليو 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الرجاء الإجابة من الإخوة
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
اطلعت على المخطط وأجد التصميم غريب نوعاً ما, حيث أن أبعاد دكت الإرسال والراجع ثابتة بالرغم من تغير التدفق.

وقبل أن أحكم على التصميم تماما, يرجى سؤال المقاول عن سبب تثبيت أبعاد الدكت

فلربما أراد تقليل هبوط الضغط للنظام باعتبار أن هبوط الضغط "المتوفر" لمروحة الباكج لا تكفي في حال تم تصغير الأبعاد, وهذا أمر هام جداً حيث أن مسار الدكت _على ما يبدو_ طويل لذا يجب حساب هبوط الضغط بدقة. لكن حتى لو كان هذا السبب فإنه غير مبرر لتثبيت أبعاد الدكت.

لكن لفت نظري أن دكت الإرسال يقسم إلى قسمين: أحدهما يغذي 8 ديفيوزرات والآخر يغذي 4 ديفيوزرات, ومع ذلك فإن قطر دكت كل قسم هو 800 ! وأعتقد أن هذا التصميم خاطئ . والله أعلم​
 

bouraoui111

عضو جديد
إنضم
19 يوليو 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مشكور أخي الكريم على الرد
سؤالي هو ماهي الطريقة المثلى لتغيير قطر الدكت.
 

Eng.alaadinmoh

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2012
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخي العزيز بعد تطلاعي السريع على المخطط و مشاركة الاخ اسامة الحلبى فان كلامه منطقي جدا بالنسبة لضغط التدفق حيث ان هناك بعض الاماكن يمكن فيها الاستغناء عن الضغط و لكن على حد معلوماتى ان تلك الاماكن او التصميمات تكون غالبا في المستشفيات و ليست المصانع حيث ان بالمستشفيات هناك غرف تسمى positive pressur &nigative pressur و النيجاتيف يكون فيها ضغط التدفق بالسالب مثل غرف العمليات التى تحتاج تعقيم و ان كان المقاول قد اهمل حسابات تغيير الدكت فذلك لعدة اسباب منها (خطأ في التصميم:اي مصمم الدكت يكون مهندس مبتدأ او ان هناك اختلاف في ارتفاع السقف على كامل مساحة المصنع اي يكون شكله منحدر للاسفل مثلا او ان ارضية المصنع تكون مقسمة لسكاشن مختلفة المساحة و عدد الافراد الموجودة بكل سكشن و ذلك يعقبه اختلاف كمية الcfmالملطوبة لكل سكشن ) و عموما من وجهة نظري التأكد من التصميم من الجهة المسؤلة عن تخريج هذا التصميم و اذا احتجت للطريقة الافضل لتخفيض حجم الدكت عن طريق برنامج يسمى الدكتليتور و اسف لا استطيع ان اضعه في المشاركة و لكن بامكانك البحث عنه بسهولة على الموقع . وفقك الله
 

bouraoui111

عضو جديد
إنضم
19 يوليو 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخي العزيز بعد تطلاعي السريع على المخطط و مشاركة الاخ اسامة الحلبى فان كلامه منطقي جدا بالنسبة لضغط التدفق حيث ان هناك بعض الاماكن يمكن فيها الاستغناء عن الضغط و لكن على حد معلوماتى ان تلك الاماكن او التصميمات تكون غالبا في المستشفيات و ليست المصانع حيث ان بالمستشفيات هناك غرف تسمى positive pressur &nigative pressur و النيجاتيف يكون فيها ضغط التدفق بالسالب مثل غرف العمليات التى تحتاج تعقيم و ان كان المقاول قد اهمل حسابات تغيير الدكت فذلك لعدة اسباب منها (خطأ في التصميم:اي مصمم الدكت يكون مهندس مبتدأ او ان هناك اختلاف في ارتفاع السقف على كامل مساحة المصنع اي يكون شكله منحدر للاسفل مثلا او ان ارضية المصنع تكون مقسمة لسكاشن مختلفة المساحة و عدد الافراد الموجودة بكل سكشن و ذلك يعقبه اختلاف كمية الcfmالملطوبة لكل سكشن ) و عموما من وجهة نظري التأكد من التصميم من الجهة المسؤلة عن تخريج هذا التصميم و اذا احتجت للطريقة الافضل لتخفيض حجم الدكت عن طريق برنامج يسمى الدكتليتور و اسف لا استطيع ان اضعه في المشاركة و لكن بامكانك البحث عنه بسهولة على الموقع . وفقك الله

مشكور أخي الكريم على المعلومات القيمة و بخصوص الدكتليتور أنا لم أفهم معنى duct depth فالرجاء مدي بالمعلومة
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
مشكور أخي الكريم على المعلومات القيمة و بخصوص الدكتليتور أنا لم أفهم معنى duct depth فالرجاء مدي بالمعلومة



أبعاد الدكت بالانكليزيي هي: depth x height

لذلك depth تعني عرض الدكت
 
أعلى