الرجاء مد يد العون اخوكم مزنوق

zabusnina

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2006
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
ارجاء من الاخوة المهندسين مساعدتي فانا مهندس جديد ومطلوب مني اختيار نوع من انواع التكييف لمبني من ثلاث طوبق .لقد قمت بحساب الاحمال الحرارية وكانت الاحمال الحرارية للثلاث طوابق 27kw 26.9kw 31,5kw .الرجاء مساعدتي لمعرفة النوع المناسب ( FCU,CVS,VAV ) او تشلر الرجاء مساعدتي في اختيار الجهاز المناسب واجركم علي الله سبحانه وتعالي:87::3: *
 

الذئب الاسود

عضو جديد
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
138
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
في هذه الحاله انصحك بتركيب التكيف المركزي لانه البنايه يناسبها ,اما لو كانت اكبر من ذالك لكان التشلر يناسبها .
 

zabusnina

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2006
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا علي الرد بس ماهو النوع المناسب FCU,CVS or VAV
 

muhannadsd

عضو جديد
إنضم
11 أبريل 2006
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
المعلومات المطلوبة
1- طريقة استخدام المبنى
2- هل يوجد مالك واحد ام عدة ملاك
 

مهندس الشرقيه

عضو جديد
إنضم
15 يوليو 2006
المشاركات
151
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
27kw تقريبا 8 طن

26.9kw ايضا 8 طن

31.5 kw تقريبا 9 طن تبريد

المجموعه كامله 25 طن تبريد

تحتاج الى باكيج يونيت بسعة 25 طن تبريد

او انك تركب fan coile unit بسعة 8 طن في ceiling للدور الارضي اذا كانت متوفره بهذه السعه واعتقد انها موجوده طبعا تكون DUCTING

وركب باكيج يونيت بسعة 17 طن للدورين العلويين(الاول والثاني)

طبعا النظام CAV ولاتحتاج الى VAV الا اذا كان المالك طالب هذه المواصفات لانها عادة لاتركب الا في المباني الـ HIGH TAG

'طبعا التشيلر ابدا لايناسبك لان CAPACITY صغيره

ارجو ان اكون قد افدتك وانا حاضر اذا فيه اي سؤال
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
الأخ مهندس الشرقية جاوب بشكل كافي .... لكن يجب تحديد نوع المبنى لتحديد نوع التكييف
 

zabusnina

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2006
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا لجميع المعلومات التي طرحت ردا علي السؤال .المبني ملك لشخص واحد .وهو عبارة عن مبني يحتوي علي مكاتب
ومطلوب اختيار نظام تكييف .*علما بان المكاتب مفتوحة علي بعضها لاتوجد ابواب
 
التعديل الأخير:
أعلى