الرجاء المساعده فى تصميم نظام اطفاء

محمد رجب 12

عضو جديد
إنضم
30 يناير 2013
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
لو سمحتم ممكن حد يساعدنى فى خطوات تصميم نظام اطفاء مستودع يوجد به بنزين و سولار ومازوت

 

حسن عبد العزيز

عضو جديد
إنضم
5 نوفمبر 2007
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
علي حسب احتكاكي البسيط مع الفوم سيستم بيتم حساب كمية المياه اللازمة للغمر الكلي عن طريق عدد الرشاشات المفتوحة وكمية المياه الخارجة من كل رشاش
كده انت معاك كل كمية المياهوالفوم الخارجة من الرشاشات كلها نسبه الفوم هناخدها في التمدد القليل 3 % يعني لو عندك 60 رشاش كل رشاش بيخرج 30 ج /د يبقي كمية المياه والفوم 1800 ج/د وبندخل جدول بنجيب الوقت اللازم للاطفاء وتقريبا بيبقي من 30 دقيقة الي 45 دقيقة وده من الكود ولنفرض انه 30 دقيقة فانا بالتالي محتاج 54000 ج كمية الفوم اللازمة بتساوي 3 % من 54000 تساوي انت محتاج تانك 1620 جالون فوم وجاري رفع ملفات تساعدك جدا باذن الله فيها كل شئ عن الفوم سيستم ولو عايز الكود ممكن ارفعهولك
 

AHMADBHIT

عضو نشط
إنضم
9 فبراير 2005
المشاركات
336
مجموع الإعجابات
28
النقاط
28
اللينك مش شغال
ياريت لو يترفع تاني الموضوع مهم
 
أعلى