مشكلة الرجاء المساعدة من ذوى الخبرة (كيفية اخراج تاثير الاعمدة والكمرات والبلاطات من مقاومة الزلازل)

اسلام ابوالنور

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2013
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
46
النقاط
0
الاخوة المشرفين مهندس سيف والزملاء بهذا المنتدى

لدى مبنى 7 طوابق النظام المقاوم للزلازل BUILDING FRAME SYSTEM المنطقة SDC B المهندس اسامة نوارة اشارفى دورتة الى عمل البلاطةوالكمرات والاعمدة PLATE لاخراج هذة العناصر من مقاومة الزلزال ... هل يتم تمثيل هذة العناصر PLATE لسقف واحد فقط لحساب C.M &C.R ام يتم تمثيل الاعمدة والكمرات والبلاطات PLATE على 3D موديل وتعريضة للزلازل. مع العلم ان النوع PLATE لل SHEEL غير موجود فى الاصدارات الحديثة من الايتابس الرجاء المساعدة http://www.arab-eng.org/vb/images/smilies1/82.gif


ام يتم تمثيل الاعمدة والكمرات والبلاطات عادى ويتم وضع ال SHEAR للاعمدة بصفر وعمل RELEASE للاعمدة اسفل البلاطة ..

الرجاء المساعدة ..
 
التعديل الأخير:

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,128
النقاط
0
الاخوة المشرفين مهندس سيف والزملاء بهذا المنتدى

لدى مبنى 7 طوابق النظام المقاوم للزلازل BUILDING FRAME SYSTEM المنطقة SDC B المهندس اسامة نوارة اشارفى دورتة الى عمل البلاطةوالكمرات والاعمدة PLATE لاخراج هذة العناصر من مقاومة الزلزال ... هل يتم تمثيل هذة العناصر PLATE لسقف واحد فقط لحساب C.M &C.R ام يتم تمثيل الاعمدة والكمرات والبلاطات PLATE على 3D موديل وتعريضة للزلازل. مع العلم ان النوع PLATE لل SHEEL غير موجود فى الاصدارات الحديثة من الايتابس الرجاء المساعدة http://www.arab-eng.org/vb/images/smilies1/82.gif


ام يتم تمثيل الاعمدة والكمرات والبلاطات عادى ويتم وضع ال SHEAR للاعمدة بصفر وعمل RELEASE للاعمدة اسفل البلاطة ..

الرجاء المساعدة ..

نعم اخي الكريم, قم بتحرير القص من الموديفاير.
تقبل تحياتي
 

اسلام ابوالنور

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2013
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
46
النقاط
0
جزاك الله خيرا مهندس مثنى على الرد وأود راى حضرتك والسادة المشرفين في الاتى :-

انا ساقوم بعمل الخطوات التالية وارجوا التصحيح في حال الخطأ .
1- حل سقف الدور المتكرر على السيف لاستخراج القطاعات المبدئية للاعمدة والكمرات وسمك البلاطة H.B
2- تمثيل البلاطات والكمرات والاعمدة لدور واحد على الايتابس بنفس القطاعات المبدئية السابقة لتحديد ال C.M&C.R لتحديد أماكن الshear walls بحيث يكون مكان C.M&C.R اقرب مايمكن
3- يتم عمل 3d موديل لكامل المبنى وتصميم الاعمدة والكمرات والبلاطات على الاحمال الشاقولية
4- يتم عمل حفظ للموديل السابق ويتم وضع بصفر shear ويتم عمل release للاعمدة اسفل البلاطة وإدخال احمال الزلازل وتصميم الكور و shear walls من هذا الموديل
5- اخذ ردود الأفعال للاعمدة الناتجة من الاحمال الشاقولية من الموديل الأول خطوة رقم 3 وردود الأفعال للحوائط الناتجة من الزلازل من الموديل الثانى خطوة رقم 4 وتصميم لبشة الأساس

ارجوا من السادة المشرفين ومن لدية خبرة افادتى هل هذه الخطوات صحيحة للحصول على نتائج سليمة ..

وهل يمكن دمج الخطوة رقم 3&4 في موديل واحد واخذ منة تصميم الاعمدة وحوائط القص في نفس الوقت مع وضع ال shear بصفر وعمل RELEASE للاعمدة اسفل البلاطة .

جزاكم الله كل خير ...
 
التعديل الأخير:
أعلى